Маркировка автоматических выключателей. типы, характеристики и назначение автоматических выключателей
Содержание:
Устройства дифференциальной защиты
Устройства защитного отключения, называемые также дифференциальными выключателями (не путать с дифференциальными автоматами), предназначены для защиты людей от поражения дифференциальным током (током утечки).
Утечки бывают вызваны различными факторами, например пробоем на металлический корпус бытового электроприбора вследствие каких-то внутренних повреждений. Другая причина — аварии в электросети, когда в результате нарушения изоляции проводки под напряжением могут оказаться трубы отопления или водоснабжения, сантехническое оборудование, арматура в несущих конструкциях и т. д. Частый признак утечки — когда в ванной бьет током.
Получить удар можно и в результате случайного контакта с токоведущими частями электрооборудования.
Ток утечки обычно значительно меньше тока короткого замыкания, но даже небольшой ток может быть опасен для человека. Для защиты от него используется УЗО, мгновенно разрывающее цепь (одновременно и линейный, и нейтральный проводник) при возникновении даже небольшой утечки.
Обычно УЗО ставят не на каждую линию, а на группу линий. В квартире с несложной разводкой, например, может быть всего одно УЗО. Как правило, отдельное устройство устанавливается на группу силовых розеток кухни или на группу линий, питающих холодные помещения (балконы, лоджии, неотапливаемые кладовые и т. д.). На вводе устанавливается также общее УЗО (которое часто называют противопожарным, поскольку его основная функция — защита жилья от пожаров, вызванных токами утечки). Более подробно с требованиями, касающимися использования УЗО, можно ознакомиться в действующей редакции правил устройства электроустановок (ПУЭ).
При выборе устройства защитного отключения важно правильно прочитать его маркировку. Основной параметр — номинальный отключающий дифференциальный ток I∆n
Безопасным для человека считается ток в 30 миллиампер (0,03 А), соответственно, в жилых домах и квартирах устанавливаются УЗО с маркировкой I∆n 30 mA (или 0,03 А).
Исключение — противопожарное УЗО. Два главных критерия выбора этого оборудования — это селективность устройства (наличие в нём возможности установки задержки отключения) и высокий параметр тока утечки (100–300 мА).
Параметры противопожарного УЗО по току утечки и времени срабатывания должны быть как минимум в три раза больше характеристик нижерасположенного обычного УЗО. Иначе при срабатывании нижестоящего дифференциального выключателя среагирует и противопожарное устройство. В результате будет сложнее выяснить причину отключения, а без питания останутся все потребители в параллельных линиях, на которых проблем нет.
Также следует обратить внимание на номинальный ток УЗО: он должен соответствовать аналогичной характеристике коммутационного устройства, установленного непосредственно перед УЗО. Кроме того, рекомендуется использовать УЗО с номиналом по току на ступень выше установленных после него автоматов (иногда допускается равенство)
Также в маркировке указываются рабочее напряжение сети и характеристика тока (для переменного тока это значок ~ или аббревиатура AC).
АВДТ 32 IEK
Автоматические выключатели дифференциального тока (АВДТ) представляют собой комбинацию автомата и УЗО в одном корпусе. Эти устройства применяются в тех случаях, когда линия требует индивидуальной защиты. Например, при подключении проточных и накопительных водонагревателей, котлов, насосных групп и т. д. (подробнее см. ПУЭ). АВДТ используют, чтобы упростить схему щитка и сократить количество модулей, то есть не устанавливать отдельное УЗО и автомат перед ним.
Маркировка АВДТ совмещает в себе обозначения, характерные и для автоматических выключателей, и для УЗО: характеристику срабатывания и номинальный ток, номинальный отключающий дифференциальный ток, рабочее напряжение, предельный коммутационный ток и класс токоограничения.
Модульный автомат abb s201 c25
В этой статье рассматривается модульный автомат abb s201 c25а. Автомат называется модульным из-за того, что каждый его полюс представляет собой отдельный стандартный модуль. По существу, изготовление многополюсных автоматов осуществляется соединением нескольких однополюсных модулей друг с другом. Бесспорно, модульный автомат отличаются от других видов автоматов методом изготовления корпуса и его сборкой. Например, автомат в литом корпусе представляет собой цельный монолитный прибор. Его нельзя разобрать на отдельные полюса. Соответственно, из нескольких однополюсных автоматов нельзя собрать автомат многополюсный.
Как выбрать
Выбирать аппарат нужно по количеству номинального тока, полюсов, характеристики времени срабатывания и отключающей способности. Также, конечно, необходимо смотреть на бренд, маркировку и цену устройства.
Обратите внимание! При выборе стоит отталкиваться от суммарного количества мощностей электрооборудования
Определение мощности автомата
Определить, какая нужна мощность оборудования, можно, суммировав все реальные мощности каждого отдельного электроаппарата, включенного в одну сеть. Выявить это также можно через таблицу, приведенную ниже. Данные приведены средние по нормативным документам.
Важно понимать, что может понадобиться больше электроэнергии и соответствующая большая сила агрегата, поскольку могут быть куплены дополнительные приборы, которые раннее в расчет не принимались. Таблица мощности бытовых приборов и инструментов
Таблица мощности бытовых приборов и инструментов
Расчет номинальной мощности автомата
Вычислить номинальную силу или ту мощность, при которой проводка не отключится, можно по формуле M = N * CT * cos(φ), где M является силой в ваттах; N — напряжением электрической сети в вольтах; СТ — токовой энергией, которая способна появится в аппарате; cos(φ) — значением косинуса угла фазы с напряжением.
Вычисление номинального тока
Узнать номинальную токовую энергию можно, посмотрев документацию электрической проводки. Для расчета без нее нужно знать площадь проводникового сечения и способ ее прокладки.
Обратите внимание! Далее значения нужно подставить в формулу S = 0,785 * D * D, где D является проводниковым диаметром; S — площадью проводникового сечения. Таблица сечения проводника
Таблица сечения проводника
Определение время-токовой характеристики
Для правильного вычисления токовой характеристики по времени необходимо считывание пусковых токов. Чтобы все выяснить, стоит воспользоваться следующей таблицей ниже.
Вам это будет интересно Питание галогенных ламп 12 В
Таблица пускового тока
Серии автоматических выключателей
Самыми популярными являются автоматы класса C, c перегрузочной способностью в два раза больше автоматов класса B. Далее посмотрим популярные фирмы и какие автоматы они выпускают.
Автоматы АЕ
— это уже отслужившие автоматы. Они имеют не прочный корпус, не устанавливаются на din-рейку и них отсутствует электромагнитная защита. Лучше такие автоматы не устанавливать.
Автоматы ВА
— эти автоматы пришли на смену автоматам серии АЕ и уже устанавливаются на din-рейку, имеющие тепловую и электромагнитную защиту. Выпускаются они с номинальным током 0,5 – 63А имеющие класс B, C и D. Срок эксплуатации их до 10000 часов. Выдерживают ток короткого замыкания до 4,5 кА. Выпускают их фирмы с торговыми марками IEK, ДЭК, ИНТЭС, EKF, все они отечественных производителей.
Маркировка автоматических выключателей ВА
Автоматы Schneider Electric
имеют выбор по току от 6 до 63 А класса C, D, срок эксплуатации до 10000 часов, перегрузка по току 4,5 кА. По основным параметрам они не лучше российских аналогов, но дороже.
Автоматы АВВ, Legrand, Siemens
. Это автоматы высокого класса. Они отличаются корпусом высокого качества с пятью крепежными заклепками (у классов ниже клепок 4). Также они имеют перегрузку по току до 8 кА, большой срок службы и высокую механическую прочность. В качестве дополнительных элементов на них установлены индикаторы, крышки и другие излишества.
Пожароопасные последствия разрушения легче и дешевле предупредить, чем горько сетовать о непринятых мерах. Профилактика возгорания электросети заключается в установке средств защиты. В прошлом веке функция защиты от коротких замыканий и от опасности перегруза была доверена фарфоровым предохранителям со сменными плавкими вставками, затем автоматическим пробкам. Однако из-за существенного роста нагрузки на силовые магистрали ситуация изменилась. Пришло время менять устаревшие устройства на надежные автоматы. Чтобы выбор автоматического выключателя завершился приобретением аппарата с надлежащими характеристиками, необходимы сведения о ряде электротехнических нюансов.
Отличие защитных характеристик C, B и D автоматических выключателей, области применения автоматов
Содержание текущей статьи:
- ;
-
с характеристиками B, C, D:
- ;
- ;
- ;
- информации.
Поставляем автоматические выключатели ВА47‑29 с номинальными токами от 0,5 до 63 ампер с защитными характеристиками B, C или D.
Введение
Модульные автоматические выключатели применяют:
-
для защиты сетей:
- от коротких замыканий – для этого встроен электромагнитный расцепитель;
- от перегрузок – для этого встроен тепловой расцепитель;
- для ручного включение и отключения питания – для этого есть привод (рукоятка).
Тепловой и электромагнитный расцепитель установлен в каждом полюсе автомата и вместе их называют комбинированным расцепителем.
Характеристика C, B или D определяет силу тока короткого замыкания, при которой произойдёт мгновенное защитное срабатывание, а следовательно, места применения автомата с конкретной характеристикой. Срабатывание вызывает электромагнитный расцепитель.
Слева фотография модульных выключателей ВМ63 с разбором надписей («что есть что»).
Отличия автоматических выключателей с характеристиками B, C и D
Тип защитной характеристики |
Мгновенное отключение при коротком замыкании из диапазона |
Предпочтительное применение автоматического выключателя |
Нагрузки |
B | (3-5)·In |
защита: — длинных кабелей; — сетей с электро-нагревательными приборами (плитой, бойлером); — маломощных сетей:
|
резистивные |
C | (5-10)·In |
защита: — освещения; — розеток; — бытовых электрических приборов. |
резистивные, индуктивные с низким пусковым током |
D | (10-50)·In |
защита: — электрических двигателей (стиральных машин, водяных насосов); — низковольтных трансформаторов; — ламп-разрядников. |
индуктивные с высоким пусковым током |
Значения изъяты из таблицы 2 на странице 11 стандарта на модульные автоматические выключатели ГОСТ 50345‑99 (ссылка внизу).
где In – номинальный ток автоматического выключателя.
Примеры:
- Автомат на номинальный ток In = 6 ампер с характеристикой B: не сработает* при коротком замыкании 18 ампер (3·In), но мгновенно отключится при коротком замыкании 30 ампер (5·In) и выше.
- Автомат на номинальный ток In = 16 ампер с характеристикой C: не сработает* при коротком замыкании 80 ампер (5·In), но мгновенно отключится при коротком замыкании 160 ампер (10·In) и выше.
- Автомат на номинальный ток In = 50 ампер с характеристикой D: не сработает* при коротком замыкании 500 ампер (10·In), но мгновенно отключится при коротком замыкании 2500 ампер (50·In) и выше.
*Под словами «не сработает» понимаем не сработает под воздействием электромагнитного расцепителя мгновенного действия. Но есть тепловой расцепитель, который нагреется в течение нескольких секунд и отключит сеть.
При этом стандарт не указывает как будет вести себя выключатель в самом диапазоне (заложена погрешность). Испытания проводят только в граничных положениях (согласно таблице 6 на странице 19 стандарта ГОСТ 50345‑99):
- нижняя граница (3, 5 и 10 от In соответственно) – отключения не происходит в течение 0,1 секунды;
- верхняя граница (5, 10 и 50 от In соответственно) – происходит защитное срабатывание в течение 0,1 секунды.
Характеристика B автоматического выключателя
Выключатели с характеристикой В применяют для протекции:
- протяжённых кабельных линий;
- цепей с нагревательным элементом (ТЭНом, электрической печью, бойлером);
-
вторичных цепей или сетей с большим сопротивлением и низким током (из-за чего токи короткого замыкания низкого уровня):
- сигнализации;
- управления;
- измерения.
Характеристика C автоматического выключателя
Автоматы с характеристикой С применяют повсеместно: в бытовых и офисных помещениях, на промышленных объектах.
С помощью них защищают:
- квартирные и офисные розетки;
- освещение на кухне, в спальнях; в ванной, в кабинете, на рабочем месте;
- отдельных потребителей (без мощных двигателей).
Характеристика D автоматического выключателя
Выключатели с характеристикой Д применяют для защиты низковольтных трансформаторов, электрических двигателей или устройств с ними:
- стиральных машин;
- посудомоечных машин;
- насосов для забора питьевой воды;
- сварочных аппаратов.
- Стандарт на модульные автоматические выключатели ГОСТ 50345-99.
- Заводской каталог «Курского электроаппаратного завода» на выключатели ВМ63.
- Заводской каталог компании «ABB» на выключатели S800S.
Однобуквенная символика элементов
Буквенные коды, соответствующие отдельным видам элементов, наиболее широко применяющихся в электрических схемах, объединяются в группы, обозначаемые одним символом. Буквенные обозначения соответствуют ГОСТу 2.710-81. Например, буква «А» относится к группе «Устройства», состоящей из лазеров, усилителей, приборов телеуправления и других.
Точно так же расшифровывается группа, обозначаемых символом «В». Она состоит из устройств, преобразующих неэлектрические величины в электрические, куда не входят генераторы и источники питания. Эта группа дополняется аналоговыми или многоразрядными преобразователями, а также датчиками для указаний или измерений. Сами компоненты, входящие в группу, представлены микрофонами, громкоговорителями, звукоснимателями, детекторами ионизирующих излучений, термоэлектрическими чувствительными элементами и т.д.
Все буквенные обозначения, соответствующие наиболее распространенным элементам, для удобства пользования объединены в специальную таблицу:
Первый буквенный символ, обязательный для отражения в маркировке
Группа основных видов элементов и приборов
Элементы, входящие в состав группы (наиболее характерные примеры)
A
Лазеры, мазеры, приборы телеуправления, усилители.
B
Аппаратура для преобразования неэлектрических величин в электрические (без генераторов и источников питания), аналоговые и многозарядные преобразователи, датчики для указаний или измерений
Микрофоны, громкоговорители, звукосниматели, детекторы ионизирующих излучений, чувствительные термоэлектрические элементы.
C
D
Микросборки, интегральные схемы
Интегральные схемы цифровые и аналоговые, устройства памяти и задержки, логические элементы.
E
Различные виды осветительных устройств и нагревательных элементов.
F
Обозначение предохранителя на схеме, разрядников, защитных устройств
Плавкие предохранители, разрядники, дискретные элементы защиты по току и напряжению.
G
Источники питания, генераторы, кварцевые осцилляторы
Аккумуляторные батареи, источники питания на электрохимической м электротермической основе.
H
Устройства для сигналов и индикации
Индикаторы, приборы световой и звуковой сигнализации
K
Контакторы, реле, пускатели
Реле напряжения и тока, реле времени, электротепловые реле, магнитные пускатели, контакторы.
L
Дроссели, катушки индуктивности
Дроссели в люминесцентном освещении.
M
Двигатели постоянного и переменного тока.
P
Измерительные приборы и оборудование
Счетчики, часы, показывающие, регистрирующие и измерительные приборы.
Q
Выключатели и разъединители в силовых цепях
Силовые автоматические выключатели, короткозамыкатели, разъединители.
R
Варисторы, переменные резисторы, терморезисторы, потенциометры.
S
Коммутационные устройства в цепях сигнализации, управления, измерительных приборах
Различные типы выключателей и переключателей, а также выключатели, срабатывающие действием различных факторов.
T
Стабилизаторы, трансформаторы напряжения и тока.
U
Различные типы преобразователей и устройства связи
Выпрямители, модуляторы, демодуляторы, дискриминаторы, преобразователи частоты, инверторы.
V
Полупроводниковые и электровакуумные приборы
Диоды, тиристоры, транзисторы, стабилитроны, электронные лампы.
W
Антенны, линии и элементы, работающие на сверхвысоких частотах.
Антенны, волноводы, диполи.
X
Гнезда, токосъемники, штыри, разборные соединения.
Y
Механические устройства с электромагнитным приводом
Тормоза патроны, электромагнитные муфты.
Z
Оконечные устройства, ограничители, фильтры
Кварцевые фильтры, линии моделирования.