Так же узнать причину срабатывания?
УЗО сработало раз, УЗО сработало два, УЗО сработало три — слава богу все остались живы и мы вместе по пунктам продолжаем разбираться, что же делать.
Что же делать, что же делать — это очень частый вопрос в нашей практике, и из опыта этой самой практики постараемся подробно рассказать — как же найти причину.
- При постоянном срабатывании УЗО следует в первую очередь обратиться к квалифицированному специалисту, который сможет произвести все пункты, описанные ниже. Если вы не имеете хотя бы малейшего представления что делать, лучше даже не начинайте. И себя сбережете и электропроводку заодно.
- Отключаем питание щита — вырубаем вводной автомат. УЗО само по себе в щите не находится. После него должен стоять автоматический выключатель, а возможно и несколько, если УЗО расключено по такой схеме. Так вот, если автомат один — отключаем его, если автоматов несколько — отключаем их все. Далее включаем УЗО — включилось? Хорошо. Таким образом мы проверили то, что наше УЗО работает исправно и неполадка не в нем. Если же не включилось — производим замену.
- Берем в руки отвертку и откручиваем отходящие от УЗО провода — они снизу. Аккуратно, не торопясь, запоминая, что и откуда выкрутили — сейчас все будем возвращать на место, но сначала включаем вводной автомат и вслед за ним УЗО. О чудо, если оно включилось, значит все в порядке с самим УЗО. А вот если не включилось — УЗО под замену.
- Итак, все вышеперечисленное мы сделали и убедились в том, что проблема не в самом УЗО. Теперь возвращаем все подключения на место. Если после УЗО идет группа автоматов, делаем вот что, включаем их поочередно и смотрим, на какой группе сработает у нас УЗО. Если автомат один — то с ним, итак, все понятно.
- Теперь нам нужно с найденной группы скрутить все, что от нее питается — вытащить все из розеток (это нужно было сделать сразу) и снять все розетки этой группы, если на ней у вас еще и освещение, то снимаем выключатели и светильники с люстрами. Должны остаться голые провода и ничего лишнего. Разводим жилы проводов в разные стороны, чтобы при включении не было ложных срабатываний. Еще раз смотрим — везде ли оголенные части проводов находятся на расстоянии друг от друга. Идем к щиту и включаем автомат, а затем УЗО. Если УЗО снова сработало — проблема в электропроводке или распределительной коробке и тут уже желательно вызвать специалиста, а если УЗО включилось — идем дальше.
- Возвращаем розетки, выключатели и все что мы только что открутили на свои места по одному. Делаем это качественно, смотрим что бы не было оголенных жил. Делаем все это, конечно же, при отключенном вводном автомате. После подключения каждой розетки проверяем все включением УЗО. Если УЗО срабатывает на каком то конкретном месте — розетка, люстра, выключатель, причина скорее всего в них. Если вы подключили все обратно и УЗО работает — значит дело было в электроприборах, подключенных в эту группу. Точно также, по одному пробуем подключать электроприборы — на каком отключится, тот и виноват. Дальнейшие действия зависят от ваших познаний в электрике и электронике, а это не относится к теме нашей статьи.
Итак, мы выяснили причины, по которым может срабатывать УЗО. Разобрались в том, как попробовать самостоятельно найти неисправность, но самое главное, на чем хочется остановиться — если вы не имеете представления о том, что делаете, лучше вызвать специалиста!
Возможные неисправности
Под понятием «выбивает пробки» пользователи понимают и срабатывание автомата, и выключение УЗО. Результат один и тот же, а электрические процессы, которые к нему приводят, разные.
В таблицы мы собрали частые неисправности электроплит, по причине которых срабатывает автоматика при включении или во время нагрева плиты.
Признаки | Поломка | Ремонт или замена | Стоимость* (только работа) |
Электроплита вышибает пробки при нагреве определенной конфорки. Отключение электричества происходит сразу при включении или через некоторое время работы. | ТЭН конфорки. Вероятнее всего, перегорела нагревающая спираль и происходит короткое замыкание или утечка на корпус. При замыкании автомат вышибает сразу, как только вы включаете неисправную конфорку. В случае с утечкой плита может работать некоторое время, после чего сработает УЗО. | Необходимо заменить ТЭН или всю конфорку на новую. | от 800 руб. |
Модуль управления (в варочных панелях и плитах с электронным управлением, в том числе – индукционных). Наиболее часто управляющий модуль выходит из строя из-за скачков напряжения. В зависимости от характера повреждений может быть короткое замыкание (тогда плита будет выбивать пробки сразу при включении), либо утечка (в этом случае электропитание отключится через некоторое время работы). | Требуется ремонт или замена управляющего модуля. | от 1900 руб. | |
Переключатель мощности конфорки (в электроплитах с механическим управлением). Степень нагрева конфорки регулируется при помощи переключателей, которые испытывают большую нагрузку при работе и, как следствие, могут выходить из строя в ходе эксплуатации. От чего электрическая плита вышибает пробки. | Необходимо заменить переключатель на новый. | от 900 руб. | |
При включении электрической плиты выбивает УЗО или дифавтомат. | Повреждена проводка или контакты. Оголённая проводка или контакты (из-за подгорания или окисления) соприкасаются с корпусом плиты и создают утечку тока на корпус. |
Мастер обследует всю проводку и контакты плиты, включая:
После выявления места повреждения участки проводки восстанавливаются, контакты – перепаиваются. |
от 900 руб. |
*Цены указаны лишь за работу мастера. Запчасти, необходимые для ремонта плиты, оплачиваются дополнительно.
Основная функция действия УЗО
Основной функцией работы прибора является сопоставление определенных показателей поступления и выхода тока электрической цепи. В момент образования утечки происходит закономерное реагирование, что является причиной, почему сработало УЗО. Именно такое действие указывает, что произошла утечка тока. Выполняет его дифференциальный трансформатор, оснащенный сердечником с несколькими обмотками, обустроенными во внутренней плоскости защитного изделия:
- Два провода, имеющие идентичные показатели его диаметра и витков, являются проводниками «фаза» и «ноль». Их обмотка выполнена в определенном направлении, способствующем встрече электромагнитных потоков, создаваемых в процессе протекания тока.
- Одна обмотка выполняет функцию контроля. Как только появляется в обмотке ток, происходит отключение его прохода. Электромеханическое реле, обустроенное во внутренней плоскости защитного агрегата, непосредственно соединяется с данной обмоткой.
Почему выбивает УЗО при включении
Чаще всего срабатывание защиты вызывается неисправностями в электропроводке или нарушением изоляции электроприборов и появлением тока утечки. Давайте рассмотрим случаи рабочего срабатывания УЗО, сразу при включении.
4) Повреждение питающего кабеля
Одна из причин, почему срабатывает УЗО – это повреждение электропроводки. Например, вы сверлили стену и повредили проложенный внутри кабель.
Этот вид повреждений обнаружить и устранить труднее всего. В некоторых случаях придётся заменить часть проводов или всю электропроводку целиком.
Это повреждение может произойти в разных ситуациях:
- попадание влаги в распредкоробку;
- нарушение изоляции во время проведения ремонтных работ;
- перегрев скруток и нарушение изоляции в распределительных коробках;
- при выполнении проводки открытым способом на чердаке её могли погрызть мыши.
Информация! Старая проводка выполнялась проводами в резиновой изоляции, которая за много лет эксплуатации может пересохнуть и потрескаться, в результате чего мог появиться ток утечки из-за отсыревшей стены. |
5) Неисправность электроприбора
Самой частой причиной отключения УЗО является неисправность электроприбора (стиральной машинки, водонагревателя и т.п.). При нарушении изоляции заземлённого корпуса, повреждении вилки или розетки появляется ток утечки, вызывающий срабатывание защиты.
Для определения неисправного устройства отключаются все электроприборы, подключённые к сработавшему дифференциальному реле. При отсутствии срабатывания производится последовательное подключение приборов к сети до повторного отключения УЗО. Устройство, вызвавшее срабатывание защиты, является неисправным и подлежит ремонту или замене.
6) Попадание человека под напряжение
При прикосновении человека к токоведущим частям через него начинает идти ток утечки. Это нарушает равенство токов, протекающих через УЗО и приводит к аварийному отключению.
Подобная ситуация возникает при прикосновении не только к фазному, но и к нулевому проводам. Напряжения на нулевом проводе недостаточно, чтобы нанести электротравму, но тока утечки, проходящего по цепи “ноль-человек-заземлённые конструкции” достаточно для аварийного отключения.
По каким причинам может срабатывать УЗО ?
Устройство защитного отключения. или УЗО, предназначено для защиты человека от удара электрическим током, а также дома и имущества от пожара. УЗО постоянно сравнивает характеристики электрического тока, анализирует их и при первых признаках опасности прекращает подачу напряжения.
Причины срабатывания УЗО делятся на две основные группы:
- срабатывания истинные (рабочие);
- ложные.
Опасность возникает от ряда причин. Например, повреждена проводка или внутри УЗО накопилась влага.
Рабочее срабатывание УЗО:
- попадание человека под напряжение;
- нарушение изоляции электропроводки.
Ложное срабатывание УЗО:
- неисправна кнопка «Тест»;
- неисправен спусковой механизм;
- ток утечки внутри УЗО;
- кратковременный ток утечки;
- схема подключения не соблюдена.
Из-за неисправной бытовой техники УЗО срабатывает чаще всего. Старые или некачественно отремонтированные приборы и аппараты доставляют много беспокойств и неудобств. Стиральная машина, где подтекает вода, или неисправный водонагреватель — достаточная причина для срабатывания устройства защиты.
Повышенная влажность воздуха представляет такую же проблему, как и прямое попадание воды внутрь УЗО. Эта причина возникает периодически — в дни больших стирок, например, — и может исчезать без дополнительного вмешательства.
Ложные срабатывания возникают или из-за неисправности самого прибора, или, в большинстве случаев, из-за того, что УЗО было неправильно подключено .
Схема подключения всегда прилагается к прибору. Даже опытному мастеру требуется изучить эту схему прежде чем приступать к проверке или ремонту устройства. Неисправность прибора во многих случаях связана с залипанием кнопки «Тест». Следует проверить, не нажата ли эта кнопка. Неисправный спусковой механизм может реагировать на посторонние причины, такие, как вибрация пола и даже громкие звуки.
Причина ложного срабатываения иногда заключается в подключении исправного электроприбора с необычной конструкцией. Так, например, зарядное устройство мобильного телефона или переносного компьютера, включенное в сеть, может привести к срабатыванию УЗО.
Приборы с индуктивным или ёмкостным характером просто не всегда сочетаются с «характером» УЗО, и оно станет срабатывать ошибочно. Это можно объяснить возникновением кратковременного тока утечки из-за особенностей схем этих устройств.
Причины срабатывания
Без нагрузки
Старые жилищные фонды, в которых изоляция проводов на гране износа (а в некоторых местах и вообще отсутствует), могут вызывать спонтанные утечки тока, которые зависят от влажности воздуха в помещениях, наличия посторонних предметов и мелких животных рядом.
В домах, где была заменена проводка силами жильцов, в следствии небрежного отношения к правилам монтажа может возникать срабатывание дифавтомата в щитке. Также к основными причинам отключения относится поврежденная изоляция провода во время укладки, спрятанная скрутка в стене при наращивании провода (грубейшее нарушение), просчет в изоляции и расположении распределительных коробок, а также электрофурнитуры.
Чтобы понять, почему дифавтомат срабатывает без нагрузки придется сделать ревизию электропроводки. В этом случае для начала нужно определить, какая группа проводки является проблемной: розетки или освещение, т.к. это отдельные линии. К примеру, если выбивает дифференциальная защита при включении света, значит дело в линии освещения, а если при подключении вилки в розетку, вероятно дело в розеточной группе (только сначала убедитесь, что сам подключаемый прибор исправен).
При замыкании земли и нуля
Иногда при неправильном монтаже и соединении проводов PE и N в распределительной коробке или розетке, происходит отключение диф автомата. Казалось бы ноль и заземление соединяются на одной клемме PEN в щитовой. Если обратится к принципу действия защиты, мы видим что условия равенства не выполняются поскольку уходящий ток разделяется на два проводника и только один из них проходит через дифференциальный трансформатор. По этому защита ложно срабатывает.
IN=IN1+IPE1IL ≠ IN1
На этом часто ловятся начинающие домашние мастера, т.к. они не имеют должного опыта и не сильно вникают в принцип работы дифференциального автомата. О том, как выполнить разделение PEN проводника читайте в нашей статье!
При включении нагрузки
Если при подключении потребителя постоянно происходит срабатывание дифавтомата в квартире, значит в нем есть проблема с изоляцией. Это сигнал того, что эксплуатацию данного прибора продолжать не безопасно. Необходимо принимать меры для самостоятельного поиска неисправности или же вызывать специалиста, для диагностики и устранения причины.
Игнорирование данного факта опасно и для жизни потребителя, и его близких, а также это частая причина возникновения пожара. Поэтому если у вас срабатывает дифавтомат при включении стиральной машины, водонагревателя, пылесоса или другого вида бытовой техники, советуем незамедлительно перейти к ремонту или же отнести проблемный прибор в сервисный центр. О том, как отремонтировать бытовую технику своими руками, мы рассказываем в отдельном разделе сайта. Если дифференциальный автомат срабатывает на теплый пол в частном доме, значит дело в греющем кабеле, который нужно прозвонить и при необходимости отремонтировать.
При скачке напряжения
Встроенная защита электронной схемы дифференциального автомата может отключать питание на схему при превышении напряжения. Такой способностью правда обладают не все аппараты, а только с электронной схемой управления. Также защита может отключаться во время включения из-за короткого замыкания внутри самого потребителя, т.к. дифавтомат умеет выключаться при коротком замыкании.
Следует выделить еще одну причину срабатывания — плохое качество самого аппарата. Если вышибает защиту в щитке через некоторое время после включения или же например только ночью, попробуйте заменить автомат на новый. Однако для начала проверьте все другие вероятные факторы, которые мы описали выше.
Что делать для устранения неполадок?
Итак, чтобы найти неисправную бытовую технику, необходимо сначала отключить все приборы, после чего поочередно подключать каждый. Так Вы точно найдете сломанный агрегат, ведь именно при его подсоединении произойдет срабатывание. Инструкции по ремонту и обслуживанию техники мы рассматриваем в отдельной рубрике, в ней Вы можете узнать, как самостоятельно отремонтировать неисправность посудомоечной машины и других устройств. Чаще всего УЗО выбивает при подключении стиральной машины. духовки и водонагревателя (бойлера). Не желаете самостоятельно искать поломки, лучше вызовите мастера.
В том случае, если причиной срабатывания УЗО является электропроводка, дела обстоят сложнее. Если линия старая, лучше замените электропроводку в доме на новую, более надежную.
Как мы уже говорили, даже от новой проводки может происходить утечка, в результате которой УЗО срабатывает. В этом случае сделайте полную ревизию розеток, выключателей и распределительных коробок, т.к. может быть просто отпал нулевой проводник в соединении либо где-нибудь влага попадает на оголенную жилу
Обратите внимание на то, отключается ли изделие при включении света, т.к. светильники тоже часто являются причиной
После проверки всех электрических точек в квартире, проверьте и саму трассу прокладки кабеля. Хорошо если электропроводка открытого типа (к примеру, в гараже либо деревянном доме), т.к. доступ будет открыт по всей площади комнат. Если кабель скрыт в стене, найти обрыв можно будет только специальным прибором для поиска электропроводки. При его использовании можно точно найти место обрыва.
Обращаем Ваше внимание на то, что поиск причины, из-за которой срабатывает УЗО, является занятием не из простых. Для этого Вам придется потратить много времени и нервов, проводя длительные визуальные исследования
Мы же желаем Вам не сталкиваться с данной проблемой, а если она Вас затронет – только по простейшей причине!
Принцип работы защиты
Здравствуйте. У меня в доме в щитке один УЗО и много автоматов. С некоторых пор УЗО стало выбивать при включении стиральной машины. При включении в эту розетку пылесоса выбивания не происходит. При включении стиралки через удлинитель в другую розетку выбивания так же не происходит. Я не электрик и моих познаний не хватает, чтобы понять причину такого поведения УЗО. Помогите, пожалуйста.
По видимому ТЭНы в машинке повреждены коррозией, а другой розетке не выбивает скорее всего из-за того, что вилка в розетке меняет свою фазировку, переворачивается. Вызывать нужно специалиста, проводить диагностику.
Место обустройства и внешние факторы
Качественное функционирование имеет прямую зависимость от месторасположения и погодных условий, таких как влажность и перепады температур. Эти факторы могут привести к сбою режима работы, что станет поводом, почему срабатывает УЗО без причины. Установка в щитке, расположенном на улице или в неотапливаемом пространстве, скорее всего, приведет к нештатному реагированию. Резкие перепады температуры могут привести к образованию конденсата в его внутренней части, вследствие чего среагирует автоматика. Следует также учитывать, что микросхемы не выдерживают заморозков. Самым оптимальным вариантом обустройства будет сухое, теплое помещение.
Срабатывание УЗО в условиях отсутствия нагрузки
Почему срабатывают узо без нагрузок? В данном случае, причина может заключаться в высокой степени изношенности. Именно этот фактор обуславливает возникновение дефектов в изоляции современного электрооборудования. Нередко такое происходит в условиях эксплуатации старых стиральных машин, другой бытовой техники. Почти в половине всех возможных случаев, нейтрализовать последствия срабатывания устройства помогают действия, осуществляемые с розеткой. Часто бывает достаточно перевернуть в ней вилку прибора. В соответствии с нормами РЭС, сразу же после установки счетчиков в многоквартирных домах устанавливаются также и подобные устройства, с соответствующими показателями срабатывания.
Важно! Даже если проводка является полностью исправной, защита может вовремя не включиться. В том случае, если зафиксирована утечка, показатели которой суммарно составляют порядка 100 мА, оборудование сразу же на это среагирует
УЗО после отключения
Поиск участка, на котором произошла утечка — действие, которое нужно выполнить, определяя, почему выбивается узо. С чего начать?
- Отключение всех имеющихся в помещении приборов
- Изучение проводки — данный вариант следует рассматривать в том случае, если приборы функционируют исправно.
- Если проводка установлена правильно, и на ней нет повреждений, то решить задачу, связанную с поиском нужного участка, становится гораздо проще. То же можно сказать и о тех случаях, когда проводка поделена на несколько групп и имеет соответствующую защиту
- Дезактивация автоматов, их повторный запуск. Запускать оборудование следует по очереди. Именно так получится определить ту группу, которая не является исправной.
Важно! После того, как «проблемная» группа будет обнаружена, имеет смысл перейти к изучению исправности осветительных приборов, электрических розеток. Не помешает проверить также и коробки
Как показывает практика, распространенной причиной является деформация изоляции. Нередко проблемы обусловлены неграмотной установкой осветительных приборов, проводки.
Случается так, что недостаточно квалифицированные электрики стараются соединять ноль и заземления, стремясь, таким образом, обеспечить защиту от тока
Важно отметить, что такие действия запрещены
Проверка УЗО в электирческом щитке
Важно подчеркнуть, что УЗО не выполняет функции защиты от короткого замыкания. Не защищает оно также от сверхтоков
Все, что может устройство — вовремя среагировать на условия, в которых произошла утечка.
Как обеспечить электрооборудованию защиту от перегрузки:
- Сразу же после УЗО устанавливается автомат с нужным номиналом
- Устанавливается оборудование дифференцированного типа.
Автомат дифференцированного типа представляет собой универсальное устройство. Оно комбинирует в себе функции обычного автомата и устройства защитного отключения.
На что реагирует УЗО?
Прежде чем проводить ремонтные работы, нужно узнать, по каким причинам выбивает УЗО. Данные действия помогут выбрать правильный путь устранения поломки, если она действительно есть. Система может сработать по определенным причинам. К ним относятся:
Утечка тока, которую важно своевременно определить. Прибор приобретают для ее определения, поэтому важно, чтобы система работала без сбоев
Если УЗО выбивает в первый раз, то нужно проверить исправность проводки. Изоляция может со временем прийти в негодность, в таком случае не исключена утечка тока. Возможно появление дефектов в местах, где происходят соединения. В некоторых местах может быть повреждена изоляция.
Иногда возникают повреждения кабелей у электрических приборов. Часто встречается, что УЗО выбивает, когда подключается сразу несколько приборов. Если у одного из них поврежден шнур, то устройство своевременно должно отреагировать на возникшую проблему. Встречается, что внутренние элементы приборов неисправны. Например, у водонагревателей ломается ТЭН.
Если коснулись оголенного участка провода, УЗО должно предупреждать удары током. Когда оно начинает сигнализировать об опасности, и человек в это время касается кабеля без изоляции, то устройство отлично справляется со своей работой.
Неправильный выбор УЗО. Важно учитывать все технические параметры при покупке прибора. Может выбивать УЗО, если неправильно произвести расчеты. Часто встречается, что устройство срабатывает без видимых причин. Причина также кроется в неверных расчетах. Важно перед приобретением УЗО проконсультироваться с квалифицированным электриком, выяснить, с какими характеристиками нужно покупать прибор.
Если устройство подключено неправильно, то возникает ложная тревога. Некоторые ошибочно выбирают место в электроцепи, куда устанавливают прибор. При проведении монтажных работ необходимо строго следовать инструкции.
Реальная поломка системы может произойти, если выйдет из строя спусковой механизм. В таком случае даже при незначительных вибрациях будет выбивать данный прибор.