Сп 50.13330.2012 тепловая защита зданий. актуализированная редакция снип 23-02-2003 (с изменением n 1)

Приложение 1(справочное)

Характеристика
отдельных категорий работ

1. Категории работ разграничиваются на основе интенсивности энергозатрат
организма в ккал/ч (Вт).

2. К категории Iа относятся работы с интенсивностью
энергозатрат до 120 ккал/ч (до 139 Вт), производимые сидя и сопровождающиеся
незначительным физическим напряжением (ряд профессий на предприятиях точного
приборо- и машиностроения, на часовом, швейном
производствах, в сфере управления и т.п.).

3. К категории Iб относятся работы с
интенсивностью энергозатрат 121 — 150 ккал/ч (140 — 174 Вт), производимые сидя,
стоя или связанные с ходьбой и сопровождающиеся некоторым физическим
напряжением (ряд профессий в полиграфической промышленности, на предприятиях
связи, контролеры, мастера в различных видах производства и т.п.).

4. К категории IIа относятся работы с
интенсивностью энергозатрат 151 — 200 ккал/ч (175 — 232 Вт), связанные с
постоянной ходьбой, перемещением мелких (до 1 кг) изделий или предметов в
положении стоя или сидя и требующие определенного физического напряжения (ряд
профессий в механосборочных цехах
машиностроительных предприятий, в прядильно-ткацком производстве и т.п.).

5. К категории IIб относятся работы с
интенсивностью энергозатрат 201 — 250 ккал/ч (233 —
290 Вт), связанные с ходьбой, перемещением и переноской тяжестей до 10 кг и
сопровождающиеся умеренным физическим напряжением (ряд профессий в
механизированных литейных, прокатных, кузнечных, термических, сварочных цехах
машиностроительных и металлургических предприятий и
т.п.).

6. К категории III относятся работы с
интенсивностью энергозатрат более 250 ккал/ч (более 290 Вт), связанные с
постоянными передвижениями, перемещением и переноской значительных (свыше 10
кг) тяжестей и требующие больших физических усилий
(ряд профессий в кузнечных цехах с ручной ковкой, литейных цехах с ручной
набивкой и заливкой опок машиностроительных и металлургических предприятий и
т.п.).

9.2. Расчет механической вытяжной вентиляции с естественным притоком.

9.2.1. Расчет
проводится для условий Vветра = 0.

9.2.2.
Скорость воздуха в каналах и вытяжных устройствах следует принимать по

Qвент
= СpнLвент (tн — 
акустическим требованиям. До и после вентилятора в случае необходимости следует
предусматривать установку шумоглушителей.

Типоразмер приточных каналов, приточных клапанов и
вытяжных решеток выбирается по акустическим требованиям.

9.2.3.
Вытяжной вентилятор, центральный или индивидуальный, подбирается стандартным
способом. В системах с централизованной вытяжкой следует устанавливать
резервный вентилятор.

9.2.4.
Расчетные расходы тепла на вентиляцию определяются по формуле ().

6.5. Допустимые уровни ионизирующего излучения

6.5.1. Мощность
эффективной дозы гамма-излучения внутри зданий не должна превышать мощности
дозы на открытой местности более чем на 0,2 мкЗв/час.

6.5.2. Среднегодовая
эквивалентная равновесная объемная активность дочерних продуктов радона и
торона в воздухе помещений ЭРОАRn+4,6ЭРОАTnне
должна превышать 100 Бк/м3 для строящихся и реконструируемых зданий
и 200 Бк/м3 для эксплуатируемых.

VII. Требования к внутренней отделке жилых
помещений

7.1. Выделение вредных
химических веществ из строительных и отделочных материалов, а также из
материалов, используемых для изготовления встроенной мебели, не должно
создавать в жилых помещениях концентраций, превышающих нормативные уровни,
установленные для атмосферного воздуха населенных мест.

7.2. Уровень
напряженности электростатического поля на поверхности строительных и отделочных
материалов не должен превышать 15 кВ/м (при относительной влажности воздуха
30-60%).

7.3. Эффективная
удельная активность природных радионуклидов в строительных материалах,
используемых в строящихся и реконструируемых зданиях, не должна превышать 370
Бк/кг.

7.4. Коэффициент
тепловой активности полов должен быть не более 10 ккал/кв. м час град.

Вентиляция в многоквартирном доме снип

Уже долгое время распространено частное малоэтажное домостроение – коттеджи, таунхаусы… Под объектами такого типа подразумевают жилые одноквартирные дома с количеством этажей выше уровня отметки земли не более трех, отдельнорасположенные или сблокированные.

При создании микроклимата внутри малоэтажного частного здания применим тот же список норм, что и выше, исключая СП 54.13330.2016. Вместо него опираются на свод правил СП 55.13330.2016 «Дома жилые одноквартирные». Свод правил применяется также для жилых одноквартирных домов со встроенными, пристроенными или встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, общественного или производственного (ремесленного или сельскохозяйственного) назначения.

Вопросы вентилирования дома непременно возникают уже на стадии планов. Зачастую владелец самостоятельно ищет решения по воздухоснабжению, без привлечения проектировщиков. И хотя следование нормам в этой сфере контролируется меньше, грамотный и ответственный владелец придерживается их.

Санитарные правила и нормы

  1. СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений» — настоящие санитарные правила и нормы предназначены для предотвращения неблагоприятного воздействия микроклимата рабочих мест, производственных помещений на самочувствие, функциональное состояние, работоспособность и здоровье человека.
  2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» — настоящие санитарно-эпидемиологические правила и нормативы направлены на охрану здоровья детей при осуществлении деятельности по воспитанию, обучению, развитию и оздоровлению, уходу и присмотру в дошкольных организациях.
  3. СП 1009-73 «Санитарные правила при сварке, наплавке, и резке металлов» — настоящие правила распространяются на все виды сварки, наплавки и термической резки металлов, применяемые в промышленности и строительстве.

9.1. Расчет естественной вентиляции.

9.1.1.
Расчетный расход воздуха в квартире Lвент,
м3/ч, следует принимать по табл. .

9.1.2.
Расчетную температуру наружного воздуха tнрасч,
°С, и расчетную скорость ветра Vветр,
м/с, следует принимать в соответствии со СНиП 2.04.05-91*

tнрасч
= 5; Vветр= 0

9.1.3.
Расчетное располагаемое давление Pрасп,
Па, для квартир каждого этажа следует определять по формуле

Pрасп = g(pн – pв)hpacч

()

где pн и pв
— соответственно плотность наружного и внутреннего воздуха при расчетных
температурах, кг/м3;

hpacч — расстояние по
вертикали от центра приточного устройства до устья вытяжной шахты, м.

9.1.4.
Сопротивление воздушного тракта (потери давления) системы вентиляции должно
быть меньше величины располагаемого давления с запасом в 10 %:

Pрасп = 0,9(P
прит
+ P
выт
+ P
спут
+ P
кан
+ Pт.чер.+
Pшахт)

()

где Pприт — потери давления в приточных
устройствах;

Pвыт— потери давления в вытяжных устройствах;

Pспут
— потери давления в спутнике;

Pкан
— потери давления в сборном канале, в том числе потери давления в
тройнике;

Pт.чер
потери давления на теплом чердаке;

Pшахт
— потери давления в вытяжной шахте.

При расчете сопротивления
воздушного тракта рекомендуется принимать:

(Pприт
+ Pвыт + Pспут
)  6
÷ 9 Па;

Vспуг=1,0
÷ 1,5м/с,

где Vспуг — скорость воздуха в спутнике, м/с;

Vкан
=
2,0 + 3,5 м/с,

где Vкан— скорость воздуха в сборном
канале, м/с;

Vшахт
< 1м/с; Pшахт
= 1Па,

где Vшахт — скорость воздуха в вытяжной шахте,
м/с.

9.1.5.
Если сечения спутников и сборного вытяжного канала заданы, то определяются
расчетные потери давления в остальных элементах системы из формулы ().

9.1.6.
Тип и типоразмер приточного клапана подбирается по его характеристикам (данные
изготовителя) в зависимости от величины Pприт.

Если величина
располагаемого давления недостаточна для установки приточных клапанов, например
на верхних этажах, следует использовать форточки или устанавливать
индивидуальные вытяжные вентиляторы с обратными клапанами.

Число этажей,
где следует установить индивидуальные вытяжные вентиляторы, определяется
расчетом.

Если установка
клапана обязательна по санитарно-гигиеническим требованиям, следует увеличить
сечение вытяжного канала или использовать механическую вытяжную вентиляцию.

9.1.7.
Расчетные расходы тепла на вентиляцию.

Qвент = СpнLвент (tн  — tн),

()

где ср
— теплоемкость воздуха, ср = 1,005 кДж/кг∙°С;

н и Lвент-см пп. и ;

tHи tВ
— соответственно значения температуры наружного и внутреннего воздуха в
квартире при расчетных для проектирования вентиляции условиях.

При расчете
расхода тепла на вентиляцию расход воздуха, удаляемого надплитным зонтом, не
учитывается.

Виды жилых зданий

Рассматривая жилые строения, можно поделить их на типовые и индивидуальные.
Типовые — это образцы-шаблоны, которые демонстрируют готовые решения, где разработаны ключевые моменты. Их применяют при масштабных застройках. В таких заготовках вносят незначительные корректировки по локальным условиям. К примеру, ориентацию на местности или место подключения к сетям.

А особенный дом, с уникальными планировками и фасадами, с личными пожеланиями и задумками называют индивидуальным.

Также производится разделение на многоквартирные и одноквартирные дома.
Многоквартирными называют дома, располагающие за пределами квартирных границ совместными помещениями и инженерией.

Сюда же причисляют интернаты, общежития и гостиничные комплексы.
Нередко в высотках встречаются иные нежилые объекты: паркинги, торговые точки, организации сферы услуг и прочие.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящих нормах приведены ссылки на следующие нормативные документы:

  • ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности
  • ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны
  • ГОСТ 24751-81 Оборудование воздухотехническое. Номинальные размеры поперечных сечений присоединений
  • ГОСТ 30494-96 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях
  • СНиП 2.08.02-89* Общественные здания и сооружения
  • СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений
  • СНиП 23-01-99* Строительная климатология
  • СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий
  • СНиП 23-03-2003 Защита от шума
  • СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные
  • СНиП 31-03-2001 Производственные здания
  • СНиП 31-05-2003 Общественные здания административного назначения
  • СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов
  • СанПиН 2.2.4.548-96 Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений
  • СанПиН 2.1.2.1002-00 Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям
  • НПБ 105-03 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности
  • НПБ 239-97 Воздуховоды. Метод испытаний на огнестойкость
  • НПБ 241-97 Клапаны противопожарные вентиляционных систем. Методы испытаний на огнестойкость
  • НПБ 250-97 Лифты для транспортирования пожарных подразделений в зданиях и сооружениях. Общие технические требования
  • НПБ 253-98 Оборудование противодымной защиты зданий и сооружений. Вентиляторы. Методы испытаний на огнестойкость
  • ПУЭ Правила устройства электроустановок

Снабжение воздуха

Для создания воздушного пространства, которое соответствует гигиеническим и технологическим требованиям, устанавливают требуемые кратности воздухообменов. Для ряда помещений она найдется в сводах правил, для остальных – определяется расчетным путём.

В целях экономии и обеспечения бесперебойности работы вентиляция применяется с естественной тягой. Поступление воздуха при этом обеспечивается приточными устройствами инфильтрации воздуха и через неплотности дверей. Направление движения воздушных масс организовывается окон к санузлу, ванной и кухне.

С воздухоснабжением как всего дома, так и квартирного пространства сталкиваются не только работники из организаций по строительству или эксплуатации здания, но и обычные жильцы. Например, со временем пропала тяга в каналах. Или после монтажа пластиковых окон замечен приток из общедомового коридора. Разумеется, квартиросъёмщик ищет решение проблемы. И непременно необходимо учесть, что существует руководящая база нормативов, которая регулирует эту область.

Перед реализацией в действительность комплекс проектных документов на объект обязательно проходит государственную или независимую экспертизу на соблюдение требований Госстроя России. И только после положительного заключения разрабатывается комплекс рабочих чертежей.

6.2. Допустимые уровни вибрации

6.2.1. Допустимые
уровни вибрации, а также требования к их измерению в жилых помещениях должны
отвечать гигиеническим требованиям к уровням производственной вибрации,
вибрации в помещениях жилых и общественных зданий.

6.2.2. При измерении
непостоянных вибраций (уровни виброскорости и виброускорения у которых при
измерении прибором на характеристиках «Медленно» и «Лин»
или коррекции «К» за 10-минутный период меняется более чем на 6 дБ)
следует определять эквивалентные корректированные значения виброскорости,
виброускорения или их логарифмических уровней. При этом максимальные значения
измеряемых уровней вибрации не должны превышать допустимые более чем на 10 дБ.

6.2.3. В помещениях
жилых домов уровни вибрации от внутренних и внешних источников не должны
превышать величин, указанных в к настоящим санитарным правилам.

6.2.4. В дневное время
в помещениях допустимо превышение уровней вибрации на 5 дБ.

6.2.5. Для
непостоянной вибрации к допустимым значениям уровней, приведенным в таблице,
вводится поправка минус (-) 10 дБ, а абсолютные значения виброскорости и
виброускорения умножаются на 0,32.

Приложение 3(рекомендуемое)

Время
работы при темпера
туре воздуха на рабочем
месте выше или ниже допустимых величин

1. В целях защиты работающих от возможного перегревания или охлаждения,
при температуре воздуха на рабочих местах выше или ниже допустимых величин,
время пребывания на рабочих местах (непрерывно или суммарно за рабочую смену)
должно быть ограничено величинами, указанными в табл. и табл. настоящего приложения. При
этом среднесменная температура воздуха, при которой
работающие находятся в течение рабочей смены на рабочих местах и местах отдыха,
не должна выходить за пределы допустимых величин температуры воздуха для
соответствующих категорий работ, указанных в табл. настоящих Санитарных
правил.

Таблица
1

Время
пребывания на рабочих местах при температуре
воздуха выше допустимых величин

Время пребывания, не более при категориях
работ, ч

Iа — Iб

IIа — IIб

III

32,5

1

32,0

2

31,5

2,5

1

31,0

3

2

30,5

4

2,5

1

30,0

5

3

2

29,5

5,5

4

2,5

29,0

6

5

3

28,5

7

5,5

4

28,0

8

6

5

27,5

7

5,5

21,0

8

6

26,5

7

26,0

8

Таблица
2

Время пребывания на рабочих местах при температуре воздуха ниже
допустимых величин

Время пребывания, не более при категориях
работ, ч

IIа

IIб

III

6

1

7

2

8

1

3

9

2

4

10

1

3

5

11

2

4

6

12

1

3

5

7

13

1

2

4

6

8

14

2

3

5

7

15

3

4

6

8

16

4

5

7

17

5

6

8

18

6

7

19

7

8

20

8

Среднесменная температура воздуха (tв)
рассчитывается по формуле:

где

tв1, tв2, … tвn
температура воздуха (°С) на соответствующих участках рабочего места;

τ1, τ2, …, τn — время (ч) выполнения работы на соответствующих участках рабочего
места;

8 — продолжительность рабочей смены (ч).

Остальные показатели
микроклимата (относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха,
температура поверхностей, интенсивность теплового облучения) на рабочих местах
должны быть в пределах допустимых величин настоящих Санитарных правил.

Библиографические данные

1. Руководство Р2.2.4/2.1.8. Гигиеническая оценка и контроль физических факторов
производственной и окружающей среды (в стадии утверждения).

2. Строительные нормы и правила. СНиП 2.01.01. «Строительная климатология
и геофизика».

3. Методические рекомендации «Оценка теплового состояния
человека с целью обоснования гигиенических требований к микроклимату рабочих мест и мерам профилактики охлаждения и перегревания»
№ 5168-90 от 05.03.90. В сб.: Гигиенические основы профилактики неблагоприятного воздействия производственного
микроклимата на организм человека. В. 43, М. 1991, с. 192 — 211.

4. Руководство P 2.2.013-94. Гигиена труда. Гигиенические критерии оценки
условий труда по показателям вредности и опасности факторов производственной
среды, тяжести и напряженности трудового процесса. Госкомсанэпиднадзор
России, М., 1994, 42 с.

5. ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны».

6. Строительные нормы и правила. СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и
кондиционирование».

8.1. Требования к водоснабжению и канализации

8.1.1. В жилых зданиях
следует предусматривать хозяйственно-питьевое и горячее водоснабжение, а также
канализацию и водостоки.

В районах без
централизованных инженерных сетей допускается предусматривать строительство 1 и
2-этажных жилых зданий с неканализованными уборными.

В I, II, III
климатических районах, за исключением IIIБ подрайона, в 1 и 2-этажных зданиях
допускаются теплые неканализованные уборные (люфт-клозеты и так далее) в
пределах отапливаемой части здания.

8.1.2. Соединение
сетей питьевого водопровода с сетями водопроводов, подающих воду непитьевого
качества, не допускается. Качество водопроводной воды должно соответствовать
гигиеническим требованиям к качеству воды централизованных систем питьевого
водоснабжения.

8.1.3. Не допускается
соединять вытяжную часть канализационных стояков с вентиляционными системами и
дымоходами. На сетях бытовой канализации устройство смотровых колодцев внутри
здания не допускается.

6.4. Допустимые уровни электромагнитного излучения

6.4.1. Допустимые уровни
электромагнитного излучения радиочастотного диапазона (30 кГц — 300 ГГц)

6.4.1.1. Интенсивность
электромагнитного излучения радиочастотного диапазона (далее — ЭМИ РЧ) в жилых
помещениях, включая балконы и лоджии (в том числе прерывистое и вторичное
излучение) от стационарных передающих радиотехнических объектов, не должна
превышать значения, приведенные в к настоящим санитарным правилам.

6.4.1.2. При
одновременном излучении нескольких источников ЭМИ РЧ должны соблюдаться
следующие условия:

— в случаях, когда для
излучения всех источников ЭМИ РЧ установлены одинаковые предельно допустимые
уровни (далее — ПДУ):

, где

En(ППЭn) — напряженность
электрического поля (плотность потока энергии), создаваемая в данной точке каждым
источником ЭМИ РЧ;

EПДУ(ППЭПДУ)
— допустимая напряженность электрического поля (плотность потока энергии).

В случаях, когда для
излучения всех источников ЭМИ РЧ установлены разные ПДУ:

6.4.1.3. При установке
антенн передающих радиотехнических объектов на жилых зданиях интенсивность ЭМИ
РЧ непосредственно на крышах жилых зданий может превышать допустимые уровни,
установленные для населения, при условии недопущения пребывания лиц,
профессионально не связанных с воздействием ЭМИ РЧ на крышах при работающих
передатчиках. На крышах, где установлены передающие антенны, должна иметься
соответствующая маркировка с обозначением границы, где пребывание людей при
работающих передатчиках запрещено.

6.4.1.4. Измерения
уровня излучения следует производить при условии работы источника ЭМИ на полной
мощности в точках помещения, наиболее приближенных к источнику (на балконах,
лоджиях, у окон), а также у металлических изделий, находящихся в помещениях,
которые могут являться пассивными ретрансляторами ЭМИ и при полностью
отключенных изделиях бытовой техники, являющихся источниками ЭМИ РЧ.
Минимальное расстояние до металлических предметов определяется инструкцией по
эксплуатации средства измерения.

Измерения ЭМИ РЧ в
жилых помещениях от внешних источников целесообразно проводить при открытых
окнах.

6.4.1.5. Требования
настоящих санитарных правил не распространяются на электромагнитное воздействие
случайного характера, а также создаваемое передвижными передающими
радиотехническими объектами.

6.4.1.6. Размещение
всех передающих радиотехнических объектов, расположенных на жилых зданиях, в
том числе и радиолюбительских радиостанций и радиостанций, работающих в
диапазоне 27 МГц, производится в соответствии с гигиеническими требованиями к
размещению и эксплуатации сухопутной подвижной радиосвязи.

6.4.2. Допустимые уровни
электромагнитного излучения промышленной частоты 50 Гц

6.4.2.1. Напряженность
электрического поля промышленной частоты 50 Гц в жилых помещениях на расстоянии
от 0,2 м от стен и окон и на высоте 0,5-1,8 м от пола не должна превышать 0,5
кВ/м.

6.4.2.2. Индукция
магнитного поля промышленной частоты 50 Гц в жилых помещениях на расстоянии от
0,2 м от стен и окон и на высоте 0,5-1,5 м от пола и не должна превышать 5 мкТл
(4 А/м).

6.4.2.3. Электрическое
и магнитное поля промышленной частоты 50 Гц в жилых помещениях оцениваются при
полностью отключенных изделиях бытовой техники, включая устройства местного
освещения. Электрическое поле оценивается при полностью выключенном общем
освещении, а магнитное поле — при полностью включенном общем освещении.

6.4.2.4. Напряженность
электрического поля промышленной частоты 50 Гц на территории жилой застройки от
воздушных линий электропередачи переменного тока и других объектов не должна
превышать 1 кВ/м на высоте 1,8 м от поверхности земли.