Гост 5976-90 вентиляторы радиальные общего назначения. общие технические условия

Содержание:

Безлопастные вентиляторы

В их конструкции используется принцип эжекции – вовлечения в движение большего объема среды меньшим. Безлопастной вентилятор снаружи – это кольцо, внутренняя поверхность которого имеет форму крыла самолета – она выгнута, причем радиус изгиба меньше с той стороны, откуда воздух закачивается, а к выходу изгиб переходит в плавное расширение.

Эжектором выступает небольшой вентилятор, расположенный в основании прибора. Он подает поток воздуха в отверстия, расположенные по всей длине окружности на входе кольца. Двигаясь по изогнутой поверхности, он создает разрежение, в которое втягивается воздух из помещения. Прокачиваемый через кольцо объем в 20 раз больше, чем тот, что его инициировал.

Достоинством прибора является то, что поток воздуха ламинарный – равномерный, похожий на дуновение природного ветра. В то время как газ, прошедший через крыльчатку, – это вихрь, имеющий точки максимума и минимума давления. По этой причине безлопастные вентиляторы чаще используют в быту, субъективно они более комфортны.

Радиальные

Основу радиального вентилятора (его ещё называют центробежным) составляет корпус, по форме напоминающий улитку, внутри которого размещено рабочее колесо. При вращении возникает центробежная сила, которая затягивает воздух через всасывающее отверстие в центре прибора. После этого воздушная масса направляется в периферийную часть вентилятора, откуда по воздуховоду нагнетается в вентилируемое помещение. Еще одна особенность – воздушный поток входит в него в осевом направлении, а выталкивается движущимся радиально (его направление – по касательной к кожуху корпуса), он всегда перпендикулярен входящему потоку.

Основной рабочий элемент – это цилиндр с лопатками, закреплёнными по окружности на одинаковом расстоянии. В зависимости от формы и расположения лопаток можно достичь различного эффекта:

  • изогнутые вперёд – создают высокое давление и работают с большими объёмами воздуха;
  • изогнутые назад – позволяют избежать накопления пыли, подходят для работы в среде с высоким угнетением;
  • аэродинамическое крыло – очень низкий коэффициент шума и высокая производительность.

Основные плюсы радиальных вентиляторов – получение высокого давления воздушного потока при достаточно небольших габаритах, долговечность, низкий уровень шума и возможность эксплуатации в непрерывном режиме. Поэтому они широко применяются промышленности, особенно там, где необходима мощная постоянная вентиляция – в крупных офисных зданиях и торгово-развлекательных комплексах, супермаркетах, складах, гаражах и т. д. Благодаря возможности быстро удалить загрязнённый воздух они активно применяются на вредных производствах. В быту радиальные вентиляторы все чаще используются в кухонных вытяжках, канальной вентиляции.

Характеристики напольных вентиляторов

При выборе подходящей вам конструкции необходимо
ориентироваться на следующие характеристики:

  • диаметр лопастей,

  • мощность,

  • воздушный удар,

  • воздухообмен,

  • площадь обдува,

  • углы наклона и поворота вентилятора,

  • режим обдува,

  • уровень шума,

  • блок управления,

  • таймер,

  • ионизация и увлажнение воздуха.

Диаметр лопастей

Естественно, данный параметр указывают лишь для осевых
моделей. Он важен, поскольку воздействует на интенсивность обдува. Наименьший
диаметр лопастей составляет 10см, наибольший – 160см. У любой модели лопасти
обязательно должны быть огорожены мелкоячеистой решеткой. Ведь нельзя, чтобы
туда в процессе работы хоть что-то попало (в особенности пальцы детей).

Мощность

Уровень мощности вентилятора должен соответствовать
габаритам помещения, в котором он будет установлен. Чем комната больше, тем
более высокая производительность должна быть у конструкции. У современных
напольных моделей мощность может составлять от 30Вт до 140Вт.

Воздушный удар

Данный параметр является не самым главным, однако и его
следует учитывать. Чем воздушный удар больше, тем быстрее удастся проветрить все
помещение. Он, по сути, показывает то расстояние, на котором заметна работа
аппарата. Максимум составляет 10 метров. Во многом значение воздушного удара
зависит от первых двух характеристик (уровень мощности и диаметр лопастей).

Воздухообмен

Показатель воздухообмена в разных моделях может варьировать
от 100м3/ч до 3000м3/ч. Для каждого помещения существуют свои нормы и
требования. Для расчета необходимой производительности (воздухообмена)
применительно к конкретному помещению, необходимо объем комнаты умножить на
предусмотренную для него кратность обмена (число смен воздуха в час).

Значения последнего параметра указаны ниже:

  • жилая комната – 3-6;

  • столовая – 8-12;

  • спальня – 2-4;

  • холл – 3-5;

  • ванная комната – 6-8;

  • туалет – 6-10;

  • кухня – 10-15;

  • душевая – 10-20;

  • кладовая – 3-8;

  • чердак – 3-10;

  • гараж – 6-10;

  • подвал – 8-12;

  • бильярдная – 6-8;

  • библиотека – 3-4;

  • гимнастический зал – 6-8;

  • конференц-зал – 6-10;

  • оранжерея – 25-50.

Площадь обдува

Это еще один параметр, которым изготовители обозначают
уровень производительности. Эта площадь может достигать 50м2. Обычно этот
параметр указывают в характеристиках к моделям с осевым устройством. Однако на
практике более полезным является характеристика по воздухообмену.

Углы наклона и поворота вентилятора

Первый угол ответственен за поворот основного элемента
конструкции в вертикальной плоскости. Чем значение выше, тем для пользователя
лучше. Наименьшее значение составляет 80, а наибольшее – 1800. Угол поворота
обычно составляет 90 градусов, однако этот параметр может варьировать от 60
градусов до 360 градусов

Важной функцией является автоповорот. Она обеспечивает
автоматическое передвижение вентилятора в разные направления, что обеспечивает
получение периодических струй воздуха

Режим обдува

Он зависит о количества предусмотренных производителем
скоростей вращения лопастей (может составлять от 1 до 8). Некоторые модели могут
быть оснащены функцией, которая поэтапно изменяет скорость вращения от
выставленной до почти полной остановки, создавая при этом лишь подобие потока
ветерка.

Уровень шума

Конечно же, желательно приобрести конструкцию с наименьшим
уровнем производимого шума. Это необходимо проверить еще в магазине (и
желательно на всех режимах работы, на всех углах поворота). Для жилых домов
допустимым уровнем шума работы вентилятора является значение в 38Дб. Если же
речь идет о рабочих кабинетах, детских и спальных комнат, то здесь уровень шума
не должен превышать 25Дб – 30Дб.

Блок управления

Он может быть не только кнопочным, но и сенсорным.
Присутствие на корпусе конструкции дисплея намного упрощает его эксплуатацию,
показывает все активизированные в данный момент функции. Многие модели
современных вентиляторов оснащены и пультом дистанционного управления.

Таймер

Данная функция позволяет задавать продолжительность работы
устройства и отключаться в требуемое время. До отключения можно установить как
полчаса, так и двадцать часов.

Ионизация воздуха

Весьма полезная для здоровья функция. Ее могут устанавливать
на разных приборах, включая и вентиляторы. Присутствие в воздухе ионов
(негативно заряженных частиц) положительно воздействует на самочувствие людей.

Увлажнитель воздуха

Устройства с этой опцией обычно стоят очень дорого, так как,
по сути, они в себе объединяют два разных устройства. Объем резервуара,
предназначенного для воды, может составлять 1,5литра – 3,8литра.

Вентиляторы

Работа центробежного вентилятора, общий вид и аэродинамическая схема которого приведены на рис. 18, при заданном числе оборотов характеризуется объемной подачей, полным давлением р, мощностью N и полным КПД h.

Полное давление вентилятора обычно определяют экспериментальным путем как разность полных давлений на выходе и входе вентилятора:

где р1ст, р2ст — статическое давление потока на входе и выходе вентилятора соответственно, Па; v1 и v2 абсолютные скорости потока, м/с.

Полезная мощность, кВт, вентилятора определяется по формуле

Nпол = pQ

где Q — объемная подача (производительность) вентилятора, м3/с.

Мощность на валу (эффективная мощность) Nв обычно определяется при испытании вентилятора.

Вентиляторы характеризуются полным и статическим КПД, так как в некоторых случаях для вентиляторов характерно не полное давление, ими развиваемое, а лишь его статическая часть pст или соответственно статический напор Нст:

Рис. 18. Центробежный вентилятор:

а — устройство; б — аэродинамическая схема; 1 — ступица; 2 — основной диск; — рабочие лопатки; 4 — передний диск; 5 — лопастная решетка; 6 — корпус; 7 — шкив; 8 — подшипники; 9 — станина; 10, 11 — фланцы

Рис. 19. Размерные характеристики вентилятора ВВД № 11 при n = var

Статический КПД дополняет оценку эффективности вентилятора, так как в полной энергии, сообщаемой потоку газа, существенную долю составляет кинетическая энергия. Ориентировочно hст меньше h на 20—30%.

Мощность двигателя для привода вентилятора, кВт, выбирают с запасом на возможные отклонения рабочего режима от расчетного:

где h — полный КПД вентилятора; hпер — КПД передачи. При непосредственном соединении валов двигателя и вентилятора hпер = 1; при клиноременной передаче hпер= 0,92.

На рис. 19 представлены характеристики общепромышленного вентилятора ВВД № 11.

Классификация

Осевые вентиляторы имеют множество разновидностей, которые определяются множеством различных параметров. Они могут служить для охлаждения воздуха, удаления продуктов сгорания или снижения температуры разнообразных приборов и механизмов.

Для начала давайте рассмотрим разновидности осевых вентиляторов, в зависимости от их размещения.

Напольные

Самый распространенный у покупателей тип, так как широко применяется в быту для проветривания помещений. Имеют небольшой вес, малошумные, легко перемещаются, просты в управлении, отличаются доступной ценой. Сегодня имеются практически в каждом доме.

Настенные

Более мощные устройства для вентилирования помещений. Как правило, устанавливаются внутри вентиляционных шахт или на выходе из них. При втором варианте закрываются специальной решеткой. В тех помещениях, где требуется повышенное охлаждение, такие вентиляторы дополняются диффузорами, повышающими аэродинамику.

Оконные

Самые простые и не затратные в плане энергии. Устанавливаются на форточки. Крепление в проеме обеспечивается специальной панелью. Вентилирование помещения производится естественным путем, однако в таком случае не стоит ожидать хороших результатов.

Потолочные

Соответственно подвешиваются под потолком на удлиненной оси. Вращение обеспечивается естественной циркуляцией воздуха. Как и в предыдущем случае, не приносит значительных результатов.

Для крыш

Устанавливаются на крышах зданий. Чаще всего являются подпорой воздуха или необходимы для удаления дыма.

Теперь поговорим о разновидностях вентиляторов в зависимости от их предназначения.

Бытовые

К этой категории можно отнести все вентиляторы, которые применяются для охлаждения комнат и прочих жилых помещений. К ним же относятся и вентиляторы в составе прочих приборов. Например, кулер для охлаждения компьютерного системного блока, вентилятор для охлаждения двигателя в автомобиле или вентилятор, являющийся элементом фена для подачи горячего воздуха.

Вытяжные

Необходимы для охлаждения больших помещений. Принцип работы заключается в активном всасывании воздуха из внешней среды. Но недостатком является слабый выдув. Эта проблема решается за счет диффузоров, о которых упоминалось выше.

Нагнетающие

Вентиляторы с принципом работы, противоположном вытяжным устройствам. То есть они слабее всасывают приточный воздух, зато обеспечивают мощный выдув.

Также осевые вентиляторы могут отличаться друг от друга по типу корпусов.

Корпусные

Тихие, не затратные в плане энергии вентиляторы небольших размеров. Также устанавливаются внутри различных приборов и устройств для обеспечения охлаждения механизмов.

Оснащенные решеткой

К этой категории относится большая часть осевых вентиляторов, особенно бытовые. Решетка обеспечивает максимальную безопасность при взаимодействии с включенным вентилятором. Некоторые из них имеют дополнительные жалюзи, которые оберегают механизм от попадания пыли. Также решетка заметно облегчает монтаж устройства.

Оснащенные настенной панелью

Такие вентиляторы предназначены для расположения на стене или в оконном проеме. Зачастую предназначены для усиления естественного воздушного потока.

Главным параметром, по которому различаются осевые вентиляторы, пожалуй, является метод эксплуатации. С этой точки зрения устройства бывают следующие.

Вентиляторы общего предназначения

Под это описание подходят практически все вышеописанные устройства. То есть вентиляторы для приборов, охлаждения различных помещений или их нагрева до температуры не выше 80 градусов.

Реверсивные

Осевые приборы промышленного назначения, которые способны изменять направление вращения лопастей, а значит, и направление воздуха.

Устойчивые к коррозии

Предназначены для работы в условиях, где металлические материалы наиболее подвержены воздействию коррозии. Фрагменты таких вентиляторов, как правило, выполняются из нержавейки и покрываются специальными защитными составами.

Устойчивые к высоким температурам

Необходимы для работы в условиях с повышенными температурами. Таким вентиляторы способны выдержать жар, достигающий 200 градусов.

Взрывозащищенные

Предназначены для установки в канальных трубопроводах. Через такую вентиляцию удаляют взрывоопасные газообразные вещества.

Для удаления дыма

Такими вентиляторами оснащают вытяжки для удаления продуктов горения. Детали устройства отличаются термостойкостью и устойчивостью перед коррозией.

Краткая характеристика вытяжного вентилятора

Устройство представляет собой небольшой предмет, который за счёт быстрого кручения лопастей перегоняет воздух по каналам системы вентиляции. При этом он не нарушает процесса естественного воздухообмена, если не имеет обратного клапана.

Предназначение

Электровентилятор для вытяжки играет важную роль в местах скопления лишней влаги, дыма или запаха. Неблагоприятные факторы способствуют образованию плесени в ванной или появлению копоти на потолке.

Чтобы устранить такие проблемы необходимо быстро и своевременно восстановить содержание воздуха до нормального состояния. Именно тогда вентилятор для вытяжки позволяет решить этот вопрос.

Место установки

В домах и в квартирах способы прогона воздуха в помещении отличаются между собой. Сложность вытяжной системы напрямую влияет на расположение вентилятора. Они могут располагаться:

  • на стене;
  • на потолке;
  • в канале.

Настенный и потолочный вентилятор (или накладной) монтируется напрямую. Он крепится к основанию вентиляционной шахты, которая проходит сквозь стену или потолочное преграждение. Встречается также смешанный вариант, когда вытяжка работает через стену и потолок одновременно.

Канальные электро вентиляторы монтируются в вентиляционную трубу, а не в её основании. Такое устройство может прогонять воздух одновременно из нескольких комнат, например, из ванной и туалета.

Минус один – неудобное обслуживание. Доступ к ним обычно закрыт, потому что труба для вентиляции проходит за стенами или потолком комнаты.

Осевые вентиляторы

Они просты по конструкции, технологичны и дешевы при изготовлении, что в значительной степени обуславливает их широкое применение. Конструкция предусматривает движение входящего и выходящего воздушного потока вдоль оси двигателя.

Первый в мире осевой вентилятор был смонтирован и успешно использовался в Англии в 1734 году. До сих пор они применяются в различных сферах деятельности. Помимо решения вопросов вентиляции помещений, они находят широкое применение в вентиляции квартир, в охлаждении электроники, в приточных установках, используются в турбовентиляторных авиационных двигателях, монтируются в аэродинамические трубы и т.д.

Наиболее выраженным примером осевого является пропеллерный. Он имеет низкую эффективность, которую можно повысить, встраивая его в цилиндрический корпус (в этом случае показатель эффективности пропеллерного типа возрастает до 75%). Если сразу за лопастным колесом закрепить направляющие лопасти, то его эффективность увеличится еще на 10 %.

Основные критерии выбора

Перед приобретением техники без лопастей необходимо ознакомиться с ее техническими характеристиками, основными критериями выбора, чтобы подобрать оптимальную модель, удовлетворяющую индивидуальным потребностям.

Размер

Данный параметр зависит от типа приспособления, но в основном они выпускаются в компактных габаритах. Мини-агрегаты настолько мобильны, что их можно разместить в машине. Напольные экземпляры занимают больше места, их высота может достигать 55 см, отдельные устройства могут быть и выше. За счет своих небольших размеров прибор легко транспортируется и устанавливается в удобном месте.

Мощность

Этот показатель влияет на расход электроэнергии, эффективность воздухообмена и степень шумности. Для больших помещений оптимальным вариантом станет мощный аппарат, который качественно охладит пространство. В таком случае громкой работы не избежать, но уровень климатических условий будет полностью оправдан.

Для больших помещений выбирайте мощный аппарат

Воздухообмен

Чтобы обеспечить хорошую циркуляцию воздуха в просторном помещении, не нужно экономить на дешевом вентиляторе, ведь эффекта от такого оборудования не будет. Для больших офисов необходимо подбирать модели с показателем 250 м3/час, а если параметр будет ниже, то комната не полностью охладится.

Поворот кольца

При повороте рабочего элемента по отношению к своей оси происходит больший охват вентилируемой площади. Основная часть климатической техники разработана с углом поворота до 90 градусов, но выпускаются аналоги и с показателем на порядок больше, их охват может достигать 360 градусов. Такое оборудование способно быстро создавать нужную температуру в комнате по всему периметру.

Количество скоростей

Современная техника оснащена широким функционалом, включая и плавную регулировку скоростей подачи воздуха. Удобная опция позволяет насладиться комфортной прохладой, постепенно окутывающей всю комнату. Модели с разным количеством скоростей хороши для применения, если есть дети. Можно управлять воздухоподачей, которая подойдет именно малышу.

Замыкание обмоток или обрыв проводов

Если повреждение более сложное и простая смазка не помогает, придется разобрать вентилятор по детальнее.

Сперва проделываете все махинации по разборке как указано выше. После снятия пропеллера, откручиваете пластиковую переднюю контргайку ,которая располагается сразу за ним, и скидываете всю защитную рамку.

В руках у вас остается сам двигатель и ножка, в которой проходят провода питания и расположен кнопочный механизм.

Разбираете эту ногу выкрутив 6 саморезов.

В первую очередь проверяйте пайку проводов. Вполне возможно один из них, или даже несколько отвалились или отгорели.

Если все цело, как понять какой провод куда идет и за что отвечает? Начинайте проверку с двух проводов от вилки питания.

Один из них, пусть это будет черный (как на фото снизу), через лампочку подсветки идет напрямую к двигателю вентилятора.

Второй провод заходит на нижнюю клемму наборного выключателя (кнопка 0).

Далее, путем нажатия соответствующих кнопок — 1-я скорость, 2-я, 3-я, замыкаются те или иные контакты переключателя, и тем самым изменяется скорость двигателя.

Каждый провод от этих кнопок идет к своему выводу на обмотке, с большим или меньшим числом витков. Подавая на них напряжение, вы заставляете пропеллер крутиться быстрее или медленнее.

Особенности промышленных вентиляторов

В зависимости от показателей представленных технических характеристик промышленных вентиляторов находится эффективность работы всей вентиляционной системы. Приборы данной категории применяются там, где необходимо подавать в помещения или удалять из комнат большие объемы воздуха – в многоквартирных домах, отелях, торговых центрах.

Производительность промышленных установок может достигать 75 тыс. кубических метров в час. Наибольшее распространение получили три типа вентиляторов:

  • осевые – устанавливаются в небольших зданиях и на малых предприятиях, обладают низкой производительностью;
  • канальные – используются для эффективной вентиляции большого количества замкнутых помещений;
  • центробежные – самые мощные из представленных установок, применяются на промышленных объектах;

Технические характеристики промышленных вентиляторов должны соответствовать функциональному назначению здания. Правильный выбор оборудования, соблюдение режима и условий эксплуатации обеспечат эффективную вентиляцию и создание комфортного для работы микроклимата.

Крышные вентиляторы

Для создания системы вытяжной вентиляции промышленных и общественных зданий применяются крышные вентиляторы BKPM (BKP) (ЗАО «ВВТ») (табл. 42).

Они устанавливаются на кровле зданий и предназначены, как правило, для работы без сети воздуховодов. При обеспечении оптимальной работы, когда производительность больше минимальной, вентиляторы могут работать с сетью воздуховодов.

Это вентиляторы низкого давления, одностороннего всасывания, лопатки загнуты назад, материал — оцинкованная углеродистая сталь, температура окружающей среды — от –40 до +40 °С, разработаны для умеренного климата 1-й категории.

Таблица 42. Характеристики крышных вентиляторов

Тип

Двигатель

Частота вращения рабочего колеса, мин–1

Параметры

в рабочей зоне

Масса вентилятора, кг, не более

тип

мощность, кВт

подача, тыс, м3/ч

полное давление, Па

ВКРМ-3,15-01

ДВВ50-6-220/380

0,04

975

0,7—1,4

110—0

15

ВКРМ-4-01

АИР71А6

0,37

915

1,4—3,3

160—0

75,4

ВКРМ-5-03

АИР80А6

0,75

915

2,8—6,5

250—0

90

ВКРМ-6,3-03

АИР100L6

2,2

950

6—13,5

430—0

134

ВКРМ-8-02

АИР112МВ8

3

700

9,4—22

430—430

244

ВКРМ-8 КЛ

АИР112МВ8

3

700

9,4—22

430—430

244

ВКРМ-12,5-02

5А160М16

4

370

11—35

270—0

600

ВКРМ-12,5 КЛ

5А160М12

6,8

470

14—45

430—0

600

Канальные вентиляторы

Канальные устройства являются самыми распространенными. Они используются для вентиляции офисных помещений, больниц, школ, детских садов и других муниципальных и административных зданий. Уровень производимого ими шума составляет менее 75 дБА, который, рассеиваясь, не превышает 58 дБА, что соответствует европейским нормам для офисных помещений класса «А».

У большинства устройств регулируемая частота вращения лопастей. Размер оборудования не превышает 32 см, номинальная мощность варьируется от 42 до 290 Вт. Канальные вентиляторы наиболее выгодны для офисных помещений.

По давлению

Перемещение масс воздуха обеспечивается за счет перепада давления между входным и выходным отверстием. Вентилятор забирает загрязненный воздух из помещения или обеспечивает принудительное поступление потока извне. Давление должно быть достаточным, чтобы обеспечить его движение по воздуховодам. Скорость такого потока измеряется в паскалях. Есть три вида вентиляторов по этому критерию:

  • если давление до 1 кПа – относятся к вентиляторам низкого давления, у них лопасти с широкой рабочей поверхностью, загнуты назад, а скорость вращения не выше 50 м/с;
  • когда потоки воздуха выходят с давлением от 1 до 3 кПа – это среднее давление, способен развивать скорость вращения до 80 м/с, рабочие лопасти у него прямые или с наклонным краем, загнутым по направлению движения или против него;
  • приборы высокого давления – от 3 до 12 кПа развивают скорость до 200 м/с.

Неисправность термопредохранительного реле

Сняв подшипник, вы добираетесь до самих обмоток. Среди пучка проводов питания, идущих от переключателя, ищите специальное термореле.

Очень часто движок перестает работать после его перегорания. Данное реле должно срабатывать и размыкать цепь, при температуре обмоток в 135-145 градусов.

После остывания, реле вновь замыкается и вентилятор запускается. Так вот, иногда оно перегорает полностью и фактически играет роль предохранителя.

Если ваш вентилятор стал часто отключаться и самостоятельно запускаться вновь, виновата именно эта защита. Знайте, что просто так она не срабатывает. Это означает, что у вас либо подклинивает вал, либо приходит конец обмоткам и они перегреваются.

Перегрев обмоток может быть связан с разрушением маленькой крыльчатки, которая стоит на валу внутри самого двигателя. Она призвана обдувать и снижать температуру витков.

В самых дешевых моделях термодатчик-реле не ставят, в них все подключено напрямую. Исходя из этого, если ваш «термопредохранитель» сгорел, его можно конечно зашунтировать и запустить ветродуй. Но при этом вы останетесь без защиты от пожара. 

Это реле также проверяется тестером.

Между его лапками должна быть цепь в режиме прозвонки.

Добавить комментарий