Реле давления джилекс

Профилактика и ремонт

Существуют определенные правила эксплуатации оборудования. Профилактические мероприятия состоят в следующем:

  • необходимо зачистить все контакты;
  • механические чувствительные элементы нужно проверить и откорректировать;
  • не вкручивать полностью регулировочные болты — система не сможет работать;
  • все шарниры нужно смазывать раз в год;
  • во время несрабатывания не стоит сразу разбирать конструкцию — вначале лучше попробовать легонько постучать по корпусу небольшим предметом.

Если устройство не сохраняет давление, не вовремя включается или вообще не работает, не надо делать быстрых выводов и выкидывать оборудование. Часто прибору не позволяют своевременно реагировать грязь и пыль в мембранной системе. Основные работы по исправлению следующие:

  1. Нужно выкрутить четыре болта на дне корпуса и достать накладку с патрубком.
  2. Аккуратно очистить мембрану и пространство около нее.
  3. Поставить все детали в обратном порядке.
  4. Заново установить пороги и произвести пробный пуск.

Для качественной работы в трубах водопровода не должно находиться воздуха. Регулярно (раз в полгода) необходимо проверять установленные показатели срабатывания и давление в накопительном баке, при необходимости спуская либо добавляя воздух. Перед тем как начать настройку, необходимо знать, может ли реле и непосредственно все оборудование выдержать конкретные нагрузки.

Пример установки значений

Для начала необходимо полностью подготовить систему. Для этого нужно выполнить несколько шагов:

  • подключить накопительную емкость;
  • отрегулировать управляющий блок под давлением, не отключая систему от электропитания;
  • установить внутри оборудования давление меньше, чем в насосной станции, примерно на 15% (т. е. 1 атм.);
  • перекрыть все краны;
  • проверять установленный уровень с помощью манометра на протяжении часа, чтобы удостовериться, нет ли где-либо утечки;
  • открыть крышку корпуса, чтобы получить доступ к болтам, и следить за пружинами;
  • отрегулировать реле.

Пример настройки с установлением отметок 3,4 атм. для выключения и 2 атм. для включения в двухэтажном доме выглядит немного по-другому. Шаги следующие:

  1. Вначале запускают насос для определения напора в системе. Помпа должна наполнить бак и увеличить давление.
  2. Затем определяют с помощью манометра показатель выключения насоса (как правило, это не больше 3 атм.) Во время превышения этого показателя в работу включается малая пружина, это можно отчетливо увидеть.
  3. Электромотор останавливается при достижении отметки 3,4 атм., этот уровень можно снизить, вращая болт на меньшей пружине на половину оборота, пока двигатель не отключится.
  4. После выполняют проверку с помощью манометра: 3,1−3,3 атм. вполне хватает.
  5. Затем открывают кран, чтобы снизить натиск и освободить ГА от воды, и фиксируют манометром показатель включения насоса, как правило, это 2,4−2,6 атм.
  6. Чтобы снизить нижний предел, вращают гайку большой пружины. После производится старт помпы, давление увеличивается до требуемого уровня, показатель проверяется манометром. Допустимое значение составляет 2−2,2 атм.

Регулировочные гайки довольно чувствительны — вращение всего на пол-оборота добавляет до 1 атм. Давление включенной насосной системы должно быть на 0,2−0,4 атм. выше, чем в пустой накопительной емкости, это не допустит деформации внутренней «груши».

Краткая инструкция

Повышение заводских показателей включения (более 1,6 атм.) создает риск критического давления на мембрану. Диапазон работы насоса устанавливают с учетом максимально вероятной нагрузки для запорной арматуры. Кольца уплотнения бытовых кранов могут выдержать не более 7 атм.

Для четкого понимания, как отрегулировать реле, можно использовать пошаговую инструкцию:

  • установить уровень включения насоса: вращение гайки большой пружины против часовой стрелки снижает стартовый показатель, по часовой — повышает;
  • для выключения вращать малый винт (во время вкручивания отметка повышается, при выкручивании — снижается);
  • результат можно проверить с помощью открытия крана и слива воды, фиксируя момент начала работы насоса;
  • внутреннее давление регулируют, сбрасывая либо накачивая воздух, контролируя все манометром.

Проверка давления в системе водоснабжения с помощью манометра

Сразу же после покупки насосной станции необходимо проверить показатели, которые заданы в гидробаке производителем. Обычно этот показатель равен 1,5 атмосферы. Однако в процессе хранения и транспортировки утечка из бака части воздуха — явление совершенно обычное.

Для проверки рекомендуется использовать автомобильный манометр с как можно менее градуированной шкалой, чтобы обеспечить точность измерения. Некоторые модели насосных станций комплектуются пластиковыми манометрами, но практика показала, что они ненадежны и точных показателей давления в гидробаке не дают. Ещё один вариант — электронные манометры, показания которых во многом зависят от уровня заряда батареи и окружающей температуры. Учитывая высокую стоимость электронных манометров и крайнюю ненадежность китайских пластиковых изделий, специалисты рекомендуют выбрать обычный механический автомобильный манометр, заключенный в металлический корпус.

Чтобы проверить давление в гидроаккумуляторе, необходимо снять декоративный колпачок, под которым срыт ниппель, подсоединить к нему манометр и снять показания. Чем меньше давление, тем больше запас воды можно в нем создать. Для создания достаточно большого напора воды приемлемым показателем считается давление в 1,5 атм. Но и одной атмосферы вполне хватит для того, чтобы обеспечить бытовые нужны небольшого дома.

При высоком давлении насос включается чаще, а значит, изнашивается быстрее, однако напор воды в системе создается примерно такой же, как в городской водопроводной системе. Это позволяет, например, использовать душ с гидромассажем. При низком давлении насос изнашивается меньше, но максимальный комфорт, который можно себе позволить — обычная ванна, наполненная горячей водой, но никак не прелести джакузи.

Обратите внимание, что специалисты не советуют чрезмерно перекачивать гидробак или снижать давление до показателя менее одной атмосферы. Это может привести к недостаточному запасу воды в гидроаккумуляторе, либо к повреждению резиновой «груши»

После того, как выяснены эти нюансы, воздух в гидробак либо подкачивают, либо стравливают его, пока не будет достигнут необходимый показатель.

Принцип работы

Реле давления для гидроаккумулятора имеет форму коробки с разными элементами управления, установленными в корпусе. Реле подключается к одному из выходов бака. Механизм имеет небольшие пружины, которые нужно отрегулировать, проворачивая гайки.

Особенности работы оборудования:

  1. Пружины подсоединены к мембране, которая реагирует на скачки нажима. Повышение натяжения пружины сжимает спираль, снижение приводит к растяжению.
  2. Контактная группа начинает реагировать на эти действия, соединяя или разъединяя контакты, этим самым подавая команду насосу.
  3. Накопительная емкость наполняется, увеличивая давление. Спираль передает силу напора и включается с учетом установленного значения или отключает насос.
  4. Вода расходуется одновременно со снижением давления, что фиксируется реле.

Узел содержит в себе следующие детали: пластиковый или металлический корпус, стальной поршень, мембрану, латунные пластины, шпильки с резьбой, колодки под клеммы, муфты для электрических проводов, контактный узел, пружины, платформу на шарнирах.

Принцип работы управляющего оборудования довольно простой. Устройство реагирует на изменение давления внутри накопительного бака. Подвижную платформу приподнимают либо опускают пружины с учетом давления на поршень, соединенный с контактами, подающими сигнал насосу о начале или завершении закачки.

Общие сведения

В конструкцию гидроаккумулятора (ГА) входит клапан стравливания, емкость, пятивыводной штуцер (тройник) с муфтами для подсоединения, фланец, а также реле давления, задающее общий ритм работы.

Основные функции датчика давления воды в системе водоснабжения:

  • отвечает за работу оборудования без значительных нагрузок;
  • является важным элементом управления насосом;
  • увеличивает время эксплуатации мембраны и оборудования в целом;
  • контролирует заполнение емкости водой.

Манометр, показывающий давление в емкости, находится в комплекте либо приобретается отдельно.

Насос производит сбор воды из колодца, направляя ее по трубопроводу. Затем она попадает в гидроаккумулятор, а из него уже непосредственно в дом. Основная задача мембранного бака — сохранять постоянное давление и режим функционирования помпы, для которой есть определенная частота активаций — приблизительно 45 в час. Во время увеличения частоты оборудование испытывает чрезмерные нагрузки и через небольшое время выходит из строя. Регулировать реле давления воды для насоса необходимо так, чтобы оборудование работало без чрезмерных нагрузок.

Регулируем верхний предел, при котором насос отключается

Обязательным условием правильной настройки является проверка давления воздуха в баке гидроаккумулятора. Обычно оно составляет около 1.5 Атмосфер. Чем оно выше, тем меньше воды накопит емкость, но тогда будет больше среднее значение напора. Представим, что при полностью опустошенной емкости там 1 Атм. Это допустимо. Если меньше, то нужно воспользоваться насосом.

После этого следует подать электропитание на цепи (подразумевается, что все собрано, а краны водоразбора закрыты) — насос включится, начнется накачка воды в емкость. Далее нужно следить за движением стрелки на манометре. При достижении какого-то значения реле сработает и двигатель отключится. После этого, вращая немного гайку Р, можно уменьшить или увеличить границу отключения. Стрелки рядом с обозначением на пластине указывают направление (+ или -). Слишком усердствовать не следует, так как каждая модель гидроаккумулятора рассчитана на свой допустимый объем воды, превышать который не следует. предварительно измеренное, позволяет просчитать объем накопленной жидкости: если отключение произошло при 4 Атм, а в воздушной прослойке 1 Атм, то набрано в бак 3 Атм (около 30 литров). Разумеется, полной отдачи не происходит, поэтому владельцу доступно меньше.

Подключение к гидроаккумулятору

Как правило, комплект гидроаккумулятора продается в разобранном виде, поэтому регулировочный блок необходимо монтировать самостоятельно. Подключить реле давления к насосу можно следующим образом:

  1. Оборудование отключают от электросети. Если в накопительной емкости уже находится вода, то ее необходимо слить.
  2. Устройство крепится стационарно. Оно подключается на пятивыводной штуцер либо на патрубок. При этом реле должно быть прочно зафиксировано.
  3. Схема подсоединения кабеля обычная: в приборе установлена контактная группа для электросети и помпы, также находится заземление. Кабели продевают через отверстия на корпусе и подключают к колодкам с клеммами.

Внутренние показатели ГА

Существуют определенные правила настроек гидроаккумулятора. Необходимо, чтобы регулировка давления соответствовала следующим требованиям:

  • для одноэтажного здания хватает одного бара, а если емкость находится в подвальном помещении, то нужно добавить еще 1 бар;
  • значение должно быть выше, чем в самом высоком месте водозабора;
  • какое количество атмосфер должно находиться внутри бака, можно определить по такой формуле: к высоте трубопровода до верхней точки сбора воды нужно добавить 6, этот результат разделить на 10;
  • если находится множество точек потребления, то к этой цифре нужно добавить еще 20%. Сколько точно нужно добавить — определяется лишь опытным способом. Для этого существует общее правило: если показатель занижен, то жидкость не сможет подаваться к приборам, а если завышен, то гидроаккумулятор будет все время пустым, давление — очень высоким, при этом появляется риск выхода из строя мембраны.

Чтобы увеличить напор в ГА, воздух можно подкачать обычным насосом (на баке находится золотник), для снижения давление спускают. Пневматический клапан для этого находится под накладкой. Процесс надо выполнять во время отсутствия напора воды, для этого нужно лишь перекрыть краны.

Размер показателей можно определить с помощью манометра, который подключается к золотнику. Корректировку выполняют, когда помпа выключится. Перепад давления можно создать, открыв кран в ближайшем месте.

Изготовители стандартно задают давление в емкости не больше 2−3 бар. Его увеличение снижает полезную площадь внутри бака — это необходимо учесть во время проведения расчетов.

Как правильно провести регулировку

Реле РДМ-5 предусмотрено для насоса с гидроаккумулятором и состоит из металлического кожуха, внутри которого располагается контактная группа, управляемая резиновой мембраной, связанной с подающей магистралью. Прибор автоматически запускает станцию при снижении напора в трубопроводе до нижнего заданного предела и отключает питание при достижении максимального уровня.

Заводские настройки:

  • напряжение: 220-230 В;
  • температура: 0…+40°С;
  • рекомендуемый размер давления: 1,1-4,8 атм;
  • нижняя граница срабатывания – 1,2 атм;
  • верхний уровень – 3,1 атм;
  • разница давления: 1,8 атм.

Подключение и настройка реле РДМ-5:

  1. Подключить устройство к выпускному штуцеру насоса.
  2. Открыть защитный кожух.
  3. Подсоединить контакты РД к центральной электрической сети при помощи трехжильного кабеля сечением 1,5 мм² (паспорт прибора).
  4. Запустить установку, при этом все краны в системе должны быть открыты. После удаления воздуха из водопровода перекрыть подачу и отключить питание.
  5. Установить кожух РД.
  6. Запустить станцию и зафиксировать нижний порог срабатывания.
  7. Подождать какое-то время, пока давление в магистрали не достигнет предельного уровня, при этом станция должна отключиться автоматически. Запомнить или записать значение, которое было на шкале манометра.
  8. Полученные результаты сравнить с заводскими рекомендациями. Если снятые параметры отличаются от нормативов или работа реле не обеспечивает достаточную силу напора, можно подкорректировать настройку самостоятельно.

Как настраивается нижний предел давления

Технические показатели РД, установленные на заводе, могут не соответствовать местным условиям эксплуатации. Конструкция прибора предусматривает регулировку параметров реле своими руками. Перед началом корректировки необходимо убедиться, что давление перед расширительным баком будет равно 1,3-1,4 атм. В противном случае все проделанные манипуляции не приведут к желаемому результату, так как контакты электроприбора не будут смыкаться и станция не заработает.

Под кожухом приспособления расположены маленькая и большая гайка с пружинами. При вращении регулировочного механизма вправо максимальный предел срабатывания увеличится. Снижение границы отключения происходит при движении гайки в противоположную сторону.

Точная регулировка – инструкция по стабилизации давления в домашней системе водоснабжения:

  1. Отключаем гидроаккумулятор и присоединяем РД к точке приема.
  2. Запускаем насос, проверяем непроницаемость системы и работу агрегата на стандартных настройках.
  3. Манометр зафиксировал 3 атм.
  4. Снимаем кожух реле.
  5. С помощью большого механизма корректируем порог остановки насоса, рекомендуемые значения – 2,5-3,1 атм.
  6. Устанавливаем гидроаккумулятор на место и проверяем в нем давление (норма – 1,5 атм).
  7. В самой высокой точке водозабора открываем кран, отслеживаем силу напора и фиксируем момент запуска насоса (нижний уровень).
  8. Закрываем кран, наблюдаем повышение давления и отмечаем верхнюю границу остановки устройства.

Начальную границу срабатывания можно отрегулировать ослаблением или усилением затяжки маленькой гайки с пружиной, а также путем снижения концентрации воздуха в расширительной камере гидроаккумулятора.

Принцип работы

Итак, устройство РДМ 5 – это реле двухконтактное, используемое для коммутации электрической сети. Оно срабатывает только в зависимости от напора воды. Вот его принцип работы:

  • Производится регулировка прибора по нижнему и верхнему пределу. Если давление воды в насосной станции дома ниже верхнего предела, то контакты самого реле замкнуты, то есть, по его электрической схеме проходит ток. Значит, сам насос работает.
  • Как только напор воды в системе переходит верхний предел, реле срабатывает на отключение подающей сети, то есть, его контакты размыкаются.

Как видите, принцип работы реле давления достаточно прост. Здесь главное, точно провести настройку по пределам.

Как правильно провести регулировку

Часто сталкиваешься с такой позицией установщиков, что, мол, выставленное давление реле на заводе достаточно, чтобы водопроводная система работала комфортно и удовлетворяла требования хозяина дома. Но, как показывает жизнь, переехав в свой собственный частный дом, где установлена современная насосная станция с реле давления, напор воды нас не удовлетворяет (он мал). Просить, чтобы специалист отрегулировал давление в системе, бесполезно (чаще всего), поэтому стоит самостоятельно разобраться в этом вопросе.

Итак, водопроводная система дома чаще всего состоит из:

  • Точка забора воды – это может быть труба водопровода поселка или скважина с погружным насосом.
  • Реле давления с гидроаккумулятором.
  • Водоочистка в виде системы емкостей и фильтров.
  • Потребитель.

Как правильно проводится регулировка реле давления. Во-первых, необходимо понять, какой напор будет необходим, чтобы его было достаточно в процессе открытия всех точек потребления, особенно это касается душа, как самого мощного потребителя. Во-вторых, необходимо знать давление в точке забора воды. Ведь как работает реле, а соответственно насос. Если давление в точке забора будет ниже 1,4 атм., то реле даже не включится, то есть, насос работать не будет. Это нередко случается в том случае, если ваш частный дом подключен к поселковой водопроводной сети, где давление чаще всего не поднимается выше 1,0 атм.

Если забор воды производится из скважины или колодца при помощи насоса, то давление в домашней сети будет зависеть от технических параметров агрегата. Во всяком случае, не ниже 2,0 атм. То есть, можно не волноваться, что реле не включится, поэтому можно смело проводить его регулировку.

Как настраивается нижний предел давления

В первую очередь необходимо отрегулировать нижний уровень напора. На корпусе реле установлены две гайки. Первая (она большего размера) регулирует именно нижний уровень, вторая разницу между нижним пределом и верхним. Нас интересует первая. С помощью этой гайки изменяется состояние фиксирующей пружины. При вращении гайки по часовой стрелке производится сжатие пружины, тем самым увеличивается нижний предел давления воды в системе. При вращении против часовой – снижение.

Давайте рассмотрим пример, где есть необходимость поднять верхний предел, скажем, до 4,0 атм., а нижний оставить в заводских пределах. Для этого нужно большую гайку крутить по часовой стрелке до необходимого показателя. Гайка меньшей величины также крутится по часовой стрелке до показателя, при котором насос будет включаться при давлении 1,4 атм.

Правда, этот способ, как показывает практика, не самый точный. Тем более в заводских настройках чаще всего пружина малой гайки практически ослаблена, так что не создает необходимой разницы давлений. Оптимальный ее показатель – это 1,0 атм., а фактически – 1,3 атм.

Поэтому стоит провести регулировку по-другому. К примеру, выровнять давление с помощью гидроаккумулятора (это специальные расширительные бачки для водопроводной сети, они синего цвета). Правда, этот способ достаточно сложный и длительный. В принципе, приходится подбирать давление способом «тыка». То есть, настроили реле, вставили его у системы водопровода, включили насос. Если показатели не совпали, надо провести полное отключение, слить воду из расширительного бачка (из нижней его части), стравить воздух из его верхней части. И таким образом подгонять параметры напора до необходимых. А это может занять много времени.

Есть еще один вариант, но для этого придется снять корпус реле и изготовить переходник, потому что тестирование и регулировку придется проводить не водой, а воздухом с помощью компрессора. Именно манометр компрессорной установки будет служить точным ориентиром давления в устройстве. При этом тут же на месте можно при включенном компрессоре проводить настройки реле. Это удобно и быстро, к тому же достаточно точно.


Схема подключения реле

И еще несколько полезных советов.

  • Включать реле давления можно только в розетку с заземлением.
  • Сечение подводящего электрического кабеля должно соответствовать мощности насосной установки.
  • Будет лучше, если в электрическую схему водоснабжения дома установить последовательно еще одно реле напора с чуть большими порогами давления. Потому что у прибора РДМ 5 часто залипают контакты.

Принцип действия

Аппарат состоит из латунного корпуса со штуцерами для подключения к водопроводной сети, пружинных клапанов и электрического реле. Снаружи элементы закрыты пластмассовой крышкой. Схема работы реле давления РДМ 5 выглядит следующим образом:

  1. Производитель настраивает прибор на низший предел давления 1,4 Бар, высший — 2,8 Бар. Когда давление в гидроаккумуляторе меньше нижнего предела, контакты реле сомкнуты, и насос накачивает воду в промежуточный мембранный бак.
  2. Когда давление выросло до верхнего предела (2,8 Бар), срабатывает пружинный клапан и размыкает контакты реле. Подача воды прекращается.
  3. При появлении водоразбора в доме гидроаккумулятор начинает опустошается, давление снижается, и при достижении нижнего порога 1,4 Бар контакты реле снова замыкаются и насос возобновляет свою работу.

Как правило, устройством РДМ 5 комплектуются готовые насосные станции, состоящие из насоса, бачка водяного аккумулятора и собственно реле управления. Станция настроена в заводских условиях и полностью готова к работе, остается только ее подключить к трубе и электросети. Но готовые изделия подходят далеко не всем по следующим причинам:

  • емкость гидроаккумулятора недостаточна;
  • напор штатного насоса мал, чтобы обеспечить подачу воды на необходимую высоту;
  • используется глубинный насос, опускаемый в скважину.

В перечисленных случаях систему автоматической подачи воды придется собрать из отдельных элементов, а реле давления настроить соответствующим образом, согласовав его работу с баком-аккумулятором. Перед приобретением и подключением устройства рекомендуется изучить его технические характеристики:

  • диапазон регулирования по давлению в водопроводе — от 1 до 4,6 Бар;
  • диапазон температур окружающего воздуха — от 0 до +40 °С;
  • минимальный перепад давлений — 1 Бар;
  • напряжение питания — 220 В;
  • диаметр штуцеров — DN 15, присоединение — G ¼’’.

Если по какая-то из технических характеристик реле РДМ 5 вам не подходит, то придется поискать другой регулятор. Но практика показывает, что параметры данного прибора удовлетворяют требованиям подавляющего числа автономных систем водоснабжения.

Как подключить реле давления

Особенности подключения реле давления заключаются в том, что реле подключается, как к водопроводу, так и к электричеству. Устанавливается данное устройство без возможности его подключения в различных точках, да в этом и нет необходимости, то есть стационарно.

Подключение к электричеству

В последнее время принято делать разводку электропроводки таким образом, чтобы наиболее ответственные электропотребители запитывались по отдельным линиям. Поэтому будет лучше подключить электротехническую часть по отдельным проводам. Для подключения лучше взять кабель с медной жилой сечением около 2,5 мм квадратных, хотя выбор сечения зависит от мощности всех потребителей системы водоснабжения дома. Естественно, что для подобной линии понадобится отдельный автоматический выключатель в связке с УЗО или с дифавтоматом. Поскольку больше всего электричества потребляет насос, то параметры элементов электрической схемы подбираются в зависимости от мощности электрического двигателя. Желательно позаботиться о наличии заземления, поскольку вода проводит электрический ток и может служить источником повышенной опасности.


Схема подключения реле давления воды к электрощитку

Электрические провода заводятся в специальные отверстия, которые расположены на корпусе реле. Эти отверстия обеспечивают герметический ввод, защищающий точки подключения от попадания влаги. На клеммной колодке, которая находится под крышкой, имеется 3 пары контактов:

  • Контакт для подключения заземления.
  • Контакт «N» для подключения нулевого проводника.
  • Контакт «L» для подключения фазного проводника.

Подключение осуществляется обычным способом: провода зачищаются от изоляции, а затем вставляются в разъемы и фиксируются с помощью прижимных винтов. Чтобы узнать, надежно ли держится конец провода, за него нужно подергать. Через некоторое время надежность крепления проверяется, а винты подтягиваются. Дело в том, что медь материал мягкий и места крепления могут ослабнуть.

Подключение к системе водоснабжения

Конструкция реле давления воды позволяет подключить его в любой точке водопроводной системы. Главное, это на этапе проектирования все хорошо продумать и предусмотреть место для его установки, что потребует дополнительного элемента крепления. Как правило, для подобных целей применяются тройники с дополнительным выводом с наружной резьбой, хотя специалист всегда может собрать из аксессуаров для водопровода любую систему, для подключения любого прибора, как специального, так и бытового.

Реле давления обычно подключается при наличии манометра, иначе как можно контролировать давление в системе, настраивая реле давления. Не помешают некоторые фильтры, а особенно фильтр грубой очистки воды. В данном случае, все зависит от качества воды: возможно, придется установить целую систему фильтров для очистки воды.

Обычно, при большом расходе воды, она подается в дом напрямую, без закачивания в гидроаккумулятор, который начинает заполняться в том случае, когда закрыты все краны или при минимальном расходе воды.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ к НАСОСНОЙ СТАНЦИИ

Установка и подключение реле: инструкция

Чтобы установить реле, нужно произвести вначале механическую сборку всей системы, затем следует подключить эти устройства к электрической сети.

Электрическая часть

По данной схеме подключить к клеммам Л1 и Л2 электрические провода к общей сети. К клеммам М подключить клеммы насоса, и к соответствующим клеммам подсоединить заземление.

Затем выполнить работы по представленной ниже схеме подключения электрической и механической части данного соединения.

Но такая система подключения не спасает насосную станцию от режима сухого хода. Поэтому следует установить насос в правильном положении, т. е. на порядок выше расположенного обратного клапана.

Это немного другой вариант установки домашнего агрегата. Но если всю установку осуществить в соответствии с этой схемой, насос будет работать в защищенном режиме, то есть будет исключен режим работы насоса без поступления воды.

Этот принцип работы насосной станции спасет всю водопроводную систему от быстрого износа и полного выхода из строя.

Надо соблюдать все правила и инструкции по подключению насосного оборудования. В первую очередь нужно определить требуемый напор воды и на основе этого показателя подбирать реле.

  1. От щитка подходит кабель с цельной жилой сечением не менее 2,5 кв. мм или ПВС 3х1,5. Параметры зависят от характеристик насоса и могут подбираться по току.
  2. Провода заводите в специальные вводы на обратной стороне корпуса. Внутри расположена клеммная колодка с контактами: заземление — подключаются проводники от щитка и насоса; клеммы line — к ним подключается фазный и нулевой провод от щитка; клеммы для таких же проводов от насоса.
  3. Подведите провода и зафиксируйте в клеммах.
  4. Закройте крышку реле. Установка завершена, при необходимости проведите регулировку.

Особенности регулировки

В устройстве находятся два болта с гайками: большой регулирует значение для выключения помпы, малый — для включения. Гайки вкручиваются или отпускаются, этим самым выполняется регулировка.

Настройка реле будет правильной, если выполнять определенные требования:

  • приблизительная разница между показателями для включения и отключения помпы составляет 1,2−1,7 атм.;
  • давление в гидроаккумуляторе должно быть меньше, чем установленный показатель для включения помпы на 15%. К примеру, если отметка для включения установлена на 2,7 бар, а для отключения — на 3,7 бар, то внутри бака должно быть не более 2,5 бар;
  • ГА и управляющий блок имеют определенные значения нагрузки. Во время приобретения необходимо проверить, совпадают ли эти показатели с расчетами системы (высота трубопровода, количество участков забора воды).

Блок управления контролирует наибольший и наименьший показатель давления в емкости. Он сохраняет разницу значений во время включения и отключения помпы. Предел настроек будет зависеть от мощности насоса и времени расхода воды.

Заводские показатели описаны в техпаспорте изделия. Как правило, они следующие:

  • диапазон работы помпы — 2,7 атм.;
  • предельный уровень работы — 0,7−6 атм.;
  • наивысшая отметка для выключения — 6 атм.;
  • начальный уровень работы — 1 атм.