Daikin сервисный центр

Простая самодиагностика кондиционеров Daikin по коду неисправности

  • 1 — высокая вероятность неисправности
  • 2 — вероятность неисправности
  • 3 — это нормально в большинстве случаев
  • 4 — вероятность неисправности отсутствует

Код ошибки

Описание проблемы

 Неисправная часть

 Содержание ошибок

 Объекты
 Кроме РСВ  Печатная плата  Кондиционер в помещении  Sky Air  VRV
 Наружный блок Внутренний блок Пульт ДУ

  внутр. блок

A1 Не работает микрокомпьютер на РСВ  4  4  2  4 Неисправность узла РСВ или влияние внешнего фактора (шума и т.д.)  4  2 2
A3 Слишком высокий уровень дренажа  1  4  4  4 Засорение дренажной трубы пылью, недостаточный уклон дренажной трубы, неисправность дренажного насоса  2  2 2
A5

Обогрев: перегрев теплообменника внутреннего блока;

Охлаждение: замерзание теплообменника внутреннего блока

 1  4  4  4 Загрязненный воздушный фильтр; Короткое замыкание или неисправность датчика теплообменника  2  4 4
A6 Ошибка двигателя вентилятора  1  4  3  4 Блокировка двигателя вентилятора, перегрузка или поврежденное соединение  2  2  2
A7 Ошибка двигателя перемещения заслонок  1  4  3  4 Неисправность двигателя перемещения заслонок, поврежденное соединение  4  2  2
AH Ошибка пылеуловителя (стриммера)  1  4  4  4 Неисправность пылеуловителя или загрязнение элемента  4  2  2
AJ Ошибка установки мощности  4  4  2  4 Неправильная установка мощности или ошибка установки адреса  4  2  2
C3 Несоответствующий уровень сопротивления датчика уровня воды  1  4  3  4 Неисправность датчика уровня воды, разъединение кабеля или короткое замыкание датчика  4  2  2
C4 Несоответствующее сопротивление термистора теплообменника внутреннего блока  1  4  3  4 Неисправность термистора теплообменника, разъединение кабеля или короткое замыкание термистора  2  2  2
C9 Несоответствующее сопротивление термистора всасываемого воздуха внутреннего блока  1  4  3  4 Неисправность термистора воздуха всасывания, разъединение кабеля или замыкание термистора  2  2  2
CE Несоответствующее сопротивление термистора оребрения внутреннего блока  1  4  3  4 Неисправность термистора радиатора, разъединение кабеля или короткое замыкание термистора  4  2  2
CJ Несоответствующее сопротивление термистора пульта ДУ  4  4  4  2 Неисправность термистора пульта дистанционного управления (встроенного пульта ДУ)  4  2  2
наруж. блок E0 Включены защитные устройства наружного блока  1  4  4  4 Засорение системы трубопровода хладагента, недостаточное количество хладагента или неисправность двигателя компрессора/вентилятора  4  2  2
E3 Значение высокого давления превысило максимально допустимое (включение реле высокого давления)  1  4  4  4 Короткое замыкание блока расхода воздуха, перегрузка или загрязнение теплообменника  2  2  2
E4 Значение низкого давления меньше минимально допустимого (включение реле низкого давления)  1  4  4  4 Засорение системы трубопровода хладагента, недостаточное количество хладагента или неисправность выключателя LPS  4  2  2
E5 Перегрев компрессора (включение OL)  1  4  4  4 Засорение системы трубопровода хладагента, недостаточное количество хладагента или неисправность OL или соединения  2  4  4
F3 Температура на нагнетательном трубопроводе слишком высокая  1  4  4  4 Засорение системы трубопровода хладагента, недостаточное количество хладагента или неисправность термистора выпускного трубопровода  4  2  2
H9 Несоответствующее сопротивление термистора температуры наружного воздуха  1  3  4  4 Неисправность термистора наружного воздуха, разъединение кабеля или короткое замыкание термистора  2  2  2
J5 Несоответствующее сопротивление термистора температуры трубопровода всасывания  1  3  4  4 Неисправность термистора трубопровода всасывания, разъединение кабеля или короткое замыкание термистора  2  2  2
J6 Несоответствующее сопротивление термистора теплообменника наружного блока кондиционера Daikin  1  3  4  4 Неисправность термистора теплообменника наружного блока разъединение кабеля или короткое замыкание термистора  2  2  2
P1 Небаланс напряжений, обрыв фазы  1  3  4  4 Небаланс 3-фазного напряжения питания и обрыв фазы  4  2  2
      система UO Слишком высокая температура всасывания  1  4  4  4 Засорение системы трубопровода хладагента, недостаточное количество хладагента или неисправность расширительного клапана и т.д.  2  2  2
U1 Опрокидывание фазы, обрыв фазы, перефазировка  1  4  4  4 Опрокидывание фазы 3-фазного электропитания  2  2  2
U2 Обрыв фазы или небаланс напряжений  1  4  4

Таблица кодов неисправностей MUZ-FD25/35 (в режиме последних неисправностей)

Светодиод Неисправность Описание неисправности Индикация
(на плате наруж-
ного блока)
Способ определения Способ устранения Режим „Послед.
неиспр. наруж./
внутр. блоков”
Режим „Послед.
неиспр. наруж-
ного блока”
ВЫКЛ нет  ___ ___ ___ ___ ___ ___
2 раза мигает
2.5 сек. ВЫКЛ
Силовые цепи наружного блока Силовые цепи наружного блока Три раза подряд компрессор останавливается в связи с превышением тока в течение первой минуты после запуска. · Разъем компрессора
· См. раздел “Проверка платы инвертора и компрессора”
· Запорные вентили
 о о
3 раза мигает
2.5 сек. ВЫКЛ
Термисторы наружного блока Термистор (температура нагнетания) 1 раз мигает
каждые 2.5 сек.
Фиксируется замыкание или обрыв термисторов при работе компрессора. Проверьте неисправный термистор, определив его по количеству миганий светодиода.  о о
Термистор (оттаивание)
Термистор на теплоотводе 3 раза мигает
2.5 сек. ВЫКЛ
Термистор на плате наружного
блока
4 раза мигает
2.5 сек. ВЫКЛ
Термистор (наружная температура) 2 раза мигает
2.5 сек. ВЫКЛ
4 раза мигает
2.5 сек. ВЫКЛ
Превышение тока Превышение тока 11 раз мигает
2.5 сек. ВЫКЛ
Повышенный ток интегрального силового модуля.  Разъем компрессора
· См. раздел “Проверка платы инвертора и компрессора”
· Запорные вентили
 ___  о
Невозможность пуска компресора
(управление компрессором)
12 раз мигает
2.5 сек. ВЫКЛ
Форма тока компрессора искажена. · Разъем компрессора
· См. раздел “Проверка платы
инвертора и компрессора”
___ о
5 раз мигает
2.5 сек. ВЫКЛ
Контур хладагента Превышение температуры
нагнетания
 ___ Температура нагнетания превышает 116°С.
Компрессор снова может быть включен только после остывания до температуры 100°С и не ранее чем через 3 минуты.
 · Проверьте холодильныйконтур и количество хладагента.
· См. раздел “Проверка расширительного вентиля”
 ___  о
6 раз мигает
2.5 сек. ВЫКЛ
Защита от высокого давления Превышение температуры нагнетания  ___ Температура термистора на теплообменнике внутреннего блока превышает 70°С в режиме обогрева.
Температура термистора оттаивания на теплообменнике наружного блока превышает 70°С в режиме охлаждения.
 · Проверьте холодильный контур и количество хладагента.
· Запорные вентили
 ___  о
7 раз мигает
2.5 сек. ВЫКЛ
Перегрев теплоотвода или платы наружного блока Перегрев теплоотвода или
платы наружного блока
7 раз мигает
2.5 сек. ВЫКЛ
Температура теплоотвода превышает: 75 — 80°С.
Или температура платы инвертора превышает: 70 — 75°С.
 · Проверьте окружение наружного блока и прохождение воздуха.
· См. раздел “Проверка вентилятора наружного блока”
 ___  о
8 раз мигает
2.5 сек. ВЫКЛ
Вентилятор наружного блока Защита вентилятора  ___ Вентилятор наружного блока выключается 3 раза подряд в течении 30 секунд после пуска.  · См. раздел “Проверка вентилятора наружного блока”
· См. раздел “Проверка платы инвертора”
 ___  о
9 раз мигает
2.5 сек. ВЫКЛ
Система управления наружного блока Ошибка чтения из памяти 5 раз мигает
2.5 сек. ВЫКЛ
Данные из памяти не могут быть правильно считаны.  • Замените плату инвертора  о  о
10 раз мигает
2.5 сек. ВЫКЛ
Низкая температура нагнетания Защита по низкой температуре
нагнетания
 ___ Термистор температуры нагнетания фиксирует 50°С или менее в течении 20 минут.  · Проверьте холодильный контур и количество хладагента.
· См. раздел “Проверка
расширительного вентиля”
 ___  о
11 раз мигает
2.5 сек. ВЫКЛ
Система управления конвертора Выпрямленное напряжение 8 раз мигает
2.5 сек. ВЫКЛ
Постоянное напряжение инвертора определяется неправильно.  · См. раздел “Проверка платы инвертора и компрессора”  ___  о
Фазный ток компрессора 9 раз мигает
2.5 сек. ВЫКЛ
Фазный ток компрессора определяется неправильно.
12 раз мигает
2.5 сек. ВЫКЛ
Превышение тока Отсутствие одного из фазных
напряжений компрессора
10 раз мигает
2.5 сек. ВЫКЛ
Повышенный ток интегрального силового модуля.
Обнаружено отсутствие одного из фазных напряжений компрессора или замыкание выходных цепей.
Замыкание обмоток компрессора.
· Контакты компрессора.
· См. раздел “Проверка платы инвертора и компрессора”
 ___  о
14 раз мигает
2.5 сек. ВЫКЛ
Наружный блок (другие неисправности) Наружный блок  ___ Повышенный ток компрессора свидетельствует о закрытых вентилях наружного блока.  • Проверьте запорные вентили.  о  о

Запчасти Daikin. Платы, компрессора, электроприводы и тп.

Так же к Вашим услугам склад запасных частей и комплектующих элементов оборудования Daikin. Основные и наиболее востребованные запасные части Дайкин всегда в наличии.Отдельные виды запчастей поставляются по предварительному заказу. При заказе необходимо знать модель и серийный номер оборудования.Все сервисные инженеры прошли обучение и аттестацию в учебном центре Daikin. Мы производим следующие виды диагностики и ремонта кондиционеров: поиск кодов ошибок Daikin, замена платы Daikin, замена компрессора, поиск и устранение утечек фреона, поиск и устранение неисправностей электрической части кондиционеров дайкин и др. Также мы производим ремонт VRV. Ремонт кондиционеров Daikin производится либо на месте установки оборудования либо у нас в сервисном центре, в зависимости от сложности работ.Оборудование дайкин сложно и высокотехнологично, что требует систематического ухода и обслуживания, для надежной и безаварийной работы, мы рекомендуем проводить обслуживание кондиционеров Daikin не реже двух раз в год в авторизованном сервисе Daikin. Это позволит продлить срок службы Вашего оборудования. Мы производим ремонт и обслуживание кондиционеров Daikin в любом районе Москвы и Подмосковья, по согласованию наши специалисты могут выехать в любой регион РФ.Наш сервисный центр обладает необходимым запасом запчастей для кондиционеров Daikin, не ходовые запчасти, такие как компрессор Daikin можно приобрести под заказ.

Деятельность компании в области производства работ лицензирована: Государственным комитетом Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу.Свидетельство о допуске к видам работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector