Регулировка расходомеров на коллекторе теплого пола

Виды коллекторных узлов

Прежде чем рассматривать типы гребенок, укажем способы их применения в системах водяного отопления частных домов и квартир:

  • распределение и регулирование температуры воды в контурах теплых полов, сокращенно – ТП;
  • раздача теплоносителя радиаторам по лучевой (коллекторной) схеме;
  • общее распределение тепла в жилом здании большой площади со сложной системой теплоснабжения.

Слева на фото – компланарный коллектор для распределения теплоносителя по ветвям, справа – готовый коллекторный модуль с гидрострелкой

В загородных коттеджах с разветвленным отоплением коллекторная группа включает так называемую гидрострелку (иначе – термогидравлический разделитель). По сути, это вертикальный коллектор на 6 выводов: 2 – от котла, два – на гребенку, один верхний для удаления воздуха, из нижнего сбрасывается вода.

Теперь о видах распределяющих гребенок:

  1. Для ограничения температуры воды, регулирования расхода и балансировки контуров теплого пола используются специальные коллекторные блоки, сделанные из латуни, нержавейки или пластика. Размер присоединительного отверстия основной теплотрассы (на торце трубы) – ¾ либо 1 дюйм (DN 20–25), ответвлений – ½ или ¾ соответственно (DN 15–20).
  2. В радиаторных лучевых схемах применяются те же гребенки систем напольного обогрева, но с урезанным функционалом. Разницу мы объясним ниже.
  3. Для общедомового распределения теплоносителя используются стальные коллекторы больших размеров, диаметр соединения – свыше 1” (DN 25).

Заводские коллекторные группы недешевы. Ради экономии домовладельцы часто пользуются гребенками, спаянными своими руками из полипропилена, или берут дешевые распределители для систем водоснабжения. Дальше мы укажем проблемы, связанные с установкой самодельных и водопроводных коллекторов.

Гребенки для радиаторных и напольных систем – из нержавейки, латуни и пластика

Особенности корректировки

Для каждой отдельной комнаты поводится отдельная регулировка ротаметров. Управление выполняется согласно схеме установленных контуров

При этом берется во внимание уровня нагрева жидкости и давления

Рекомендуется выполнять балансировку согласно такой инструкции:

  1. Определяется полное количество проходящего за одну минуту через коллектор теплоносителя. Показатели берутся в литрах. Полученное значение принимается за 100 процентов.
  2. Вычисляется процентный расход каждого отдельного водяного контура. Результат переводится в литры за минуту.
  3. На расходомере выполняется регулировка количества подаваемой жидкости в трубопровод.

С помощью таких действий можно выполнить продолжительную корректировку водяного контура. Чтобы обозначить фактические параметры необходимо наблюдать за показателями расходомера. Согласно наблюдениям можно точно определить расход контуров, подключенных к коллектору.

Коллектор с расходомерами для теплого пола

Регулировка расходомера выполняется в зависимости от установленной модели. После подсоединения прибора к коллектору следует выполнить предварительную настройку, установив начальную позицию, которая открывает доступ жидкости.

В ротаметрах без встроенного вентиля, используется дополнительное запорное устройство для установки положения «открыто». При этом балансировка выполняется в процессе функционирования системы.

Комбинированные приборы для учета расхода теплоносителя могут предварительно настраиваться с помощью полных оборотов встроенного вентиля. Каждый виток позволяет уменьшить просвет на установленное значение.

Корректировка расходомера системы обогрева пола выполняется с учетом контроля скорости жидкости за одну минуту – от 0,5 до 5 литров.

Перед началом настройки ротаметра следует проверить состояние установленного контура. Пробное тестирование необходимо чтобы исключить наличие протечек в контуре, которые могут стать причиной искажения показателей в приборе.

Расходомер является важным элементом в многоконтурной системе обогрева половых покрытий. Устройство позволяет обеспечить равномерный поток жидкости во все отдельные трубопроводы.  Чтобы отопительное оборудование функционировало максимально эффективно, следует правильно подобрать ротаметр, а также провести его монтаж и настройку согласно техническим требованиям.

Как работает?

Во время установки коллектора и подсоединения к нему контуров нагревания для теплых полов, расходомер также монтируется в гребенку, куда и отправляется со временем отработанная вода.

В период, когда температура доходит до нужного значения, в противоположной части коллектора начинает работать клапан, который, то сужается и закрывает проход для воды, то наоборот расширяется. Чтобы обеспечить работу системы по указанной схеме, смесительный узел и насос оборудуют термостатами.

Уровень воды в колбе обязан совпадать с делениями шкалы, размещаться горизонтально, а сам прибор находиться в вертикальном положении.

Чтобы обеспечить работу всей системы должным образом, коллектор, специалисты монтируют при помощи отвеса и специального уровня, это необходимо, чтобы добиться полного соответствия горизонтальному положению всех комплектующих оборудования.

Если коллектор будет установлен с отклонениями, то работа оборудования для отопления будет производиться некорректно.

Установка шкафа с коллектором требует аккуратного отношения, иначе некоторые элементы системы могут повредиться, поэтому стоит все агрегаты, приборы, имеющиеся в системе, расположить правильно и всячески обеспечить защиту.

Монтаж и отрегулирование элементов должно проводиться соответственно с инструкцией по эксплуатации. Действовать надо следующим образом:

  1. колбу, которая вращается против часовой стрелки надо тщательно настроить для работы;
  2. далее происходит демонтаж предохранителя, установленного на заводе. Он представлен в виде кольца, поэтому с ним никаких сложностей не возникает;
  3. нужный напор можно выставить обычным поворотом по часовой стрелке латунного кольца в самом корпусе до необходимой отметки. Как правило, эта отметка находится рядом с поплавком и демонстрирует проведенную юстировку;
  4. чтобы предотвратить механические повреждения самого прибора, надо закрыть латунное кольцо, используя специальную накладку;
  5. заключительным этапом считается проверка системы отопления.

Принцип работы и функциональность

Главная функция
расходомера — обеспечить регулировку теплоносителя по контурам. Присутствие
ротаметров позволяет:

  1. Контролировать нагрев жидкости, что
    даёт возможность экономить электроэнергию;
  2. Обеспечивать равномерное прогревание
    всех ветвей пола;
  3. Избежать температурных колебаний в
    разных помещениях;
  4. Вести визуальный контроль за объемом
    теплоносителя идущего от котла в магистраль.

Чем комната больше,
тем степень обогрева ниже. Тем самым, достичь равномерный прогрев без данного
приспособления очень сложно.

Принцип работы
расходомеров в коллекторе тёплых полов довольно прост. Теплоноситель,
передвигаясь в контуре, приводит в движение поплавок, вследствие чего он
начинает перемещаться. С учётом его местонахождения, на шкале, нанесённой на
колбе, определяется количество воды в змеевике. 

Водомер функционирует
автономно, не нужен дополнительный источник питания. А наличие смесителя с
таким прибором, значительно упростит полный контроль над конструкцией, при этом
монтаж устройства и его обслуживание несложные.

Материалы изготовления

Надёжность и долговечность коллектора напрямую зависит от материала, из которого он изготовлен. Гребенка для тёплого пола может быть металлической или полимерной. Каждый из вариантов имеет свои достоинства и недостатки.

Полипропилен

Коллектор, выполненный из полипропиленовой трубы, это предельно экономный вариант. Кроме доступной цены можно отметить небольшой вес устройства. В продаже представлены модели с фитингами и гребёнки с отсекающими шаровыми кранами. Чтобы подключить изделия из металла применяются комбинированные фитинги.

К недостаткам полипропиленовых коллекторов относят:

  • толстые стенки, за счёт чего сечение прохода меньше, чем у гребёнок из металла того же размера;
  • меньшая прочность и долговечность по сравнению с металлическими моделями;
  • кислородопроницаемость – даже если полипропилен усилен за счёт армирования стекловолокном, присутствует диффузия кислорода, который провоцирует коррозию стальных элементов системы отопления и котла.


Коллекторный блок из полипропиленаИсточник chudopol.ru

Список достоинств полимерных гребёнок включает:

  • устойчивость к воздействию агрессивных сред (можно использовать антифриз в качестве теплоносителя);
  • стойкость к электрохимической коррозии;
  • низкие потери тепла по сравнению с изделиями из металла.

Полипропиленовый коллектор для отопления можно купить или изготовить самостоятельно из трубы подходящего размера и фитингов.

Латунь

Латунь – классический материал для изготовления коллекторов отопления. Гребенку выполняют методом штамповки или сверлят отверстия под отводы и нарезают резьбу на отрезках полого латунного прута.

У коллекторов из данного материала существует один недостаток – из металла вымывается цинк. Поэтому рекомендуется использовать никелированные или хромированные изделия. Такие гребёнки:

  • долговечны;
  • стойки к коррозии, воздействию агрессивных сред.

Недостаток латунных коллекторов – высокая цена. Также можно отметить меньшее проходное сечение по сравнению с моделями из стали.


Коллектор из латуниИсточник prom.st

Нержавеющая сталь

Коллекторы из нержавейки пользуются спросом благодаря сочетанию высоких эксплуатационных параметров и доступной цены. К достоинствам относят:

  • большое проходное сечение, за счёт чего проще сбалансировать систему тёплого пола;
  • механическую прочность даже при наличии сварного шва;
  • устойчивость к коррозии и агрессивным средам;
  • долговечность.

Гребенка для отопления зарекомендовавшей себя марки (к примеру, VALTEC), изготовленная из качественной нержавеющей стали, рассчитана на 30-50 и более лет эксплуатации. Дешёвые изделия неизвестных производителей, в том числе подделки, нередко выполнены из низкокачественной стали и подвержены коррозии.


Коллектор из нержавейкиИсточник termo-snab.ru

Настройка расходомеров на коллекторе теплого пола валтек

Конечно же, проект с грамотным гидравлическим расчётом ускоряет процесс наладки и защищает от ошибок в монтаже.

Но, тем не менее, систему напольного отопления можно настроить и без теоретических расчётов, хотя это и займет больше времени. Так же заблуждением считается и то, что расходы воды во всех петлях должны быть одинаковы. На самом деле, расход в первую очередь зависит от тепловой мощности, которую передаёт в помещение каждая конкретная петля.

Нередко можно услышать, что систему напольного отопления вообще не надо балансировать, а расходы воды сами выровняются за счёт работы термостатов, контроллеров и прочих элементов автоматики.

Рекомендуем прочесть: Где получить кадастровый паспорт на квартиру

Это утверждение так же не верно. Дело в том, что рано или поздно наступит момент, когда все петли теплого пола откроются на максимум, и распределение теплоносителя должно быть таким, чтобы вся вода не уходила в одну петлю, а равномерно распределялась

Как выбрать качественный расходомер

В паспорте указаны основные характеристики расходометра, поэтому при выборе прибора необходимо обратить внимание на такие характеристики:

  • Поплавковые ротаметры – самые дешевые, среди них нужно выбирать приборы с латунным корпусом.
  • Материал внутренней пружины. Если он не указан – значит, производитель установил ненадежный пластиковый контейнер.
  • В паспорте должно быть указано, что пружина выполнена из нержавеющей стали.
  • Материал колбы. Как правило, во всех поплавковых ротаметрах колбу делают из поликарбоната. Но бывают и исключения. На колбе должна быть четкая и понятная шкала.
  • Максимальное давление. Расходометр должен выдерживать 10 бар.
  • Максимальная температура. Для систем теплых полов верхний предел рабочей температуры должен быть как минимум 90 градусов. Лучше, если она будет выше 100.
  • Пропускная способность. Выбирать прибор нужно в соответствии с мощностью контура. Основная масса расходометров рассчитана на поток от 2 до 4 кубометров в час.
  • На качественное оборудование всегда предоставляется гарантия минимум на 5 лет.

Как собрать коллектор?

Распределительный блок «Valtec» производится в сборе. На горячей трубке уже установлены расходомеры. На холодной линейке находятся термоголовки, но изделие может иметь только выходы для крепления терморегулирующих устройств. Они защищены пластиковыми колпачками. Производитель даёт возможность выбирать, какую автоматику установить: термоголовку, сервопривод.

К коллекторной группе необходимо подсоединить некоторые небольшие элементы:

  1. Справа к трубкам подсоединяют отсечные клапаны. В комплекте их 2 шт.
  2. В клапаны подключаются поплавковое устройство для отведения воздуха.
  3. Напротив воздухоотводчиков, с нижней стороны трубок присоединяются дренажные клапаны.
  4. Торцы гребёнки закрываются заглушками.

Рекомендуем: Какая подложка нужна под ламинат для тёплого водяного пола?

К гребёнке отдельно подключается циркуляционный насос и трёхходовой или двухходовой клапан. Данные устройства приобретают отдельно. Они подключаются слева к трубке, в которую поступает холодный теплоноситель. Используют латунные резьбовые фитинги.

Выводят холодный и горячий контуры из металлических труб, которые подключаются к котлу или печи. Они соединяются посредством байпаса на выходе из коллекторной группы. Между контурами устанавливают циркуляционный насос с термодатчиком.

Настройку ротаметра проводят при тестировании системы обогрева. Необходимо снять с устройства защитную гильзу. С помощью красного кольца, верхней втулки, выставляют ротаметр на ноль.

Далее с помощью той же втулки устанавливают клапан на о для больших помещений, на о для маленьких комнат. Чтобы зафиксировать параметры ротаметра нижнее кольцо поворачивают вправо до упора.

Возвращают защитный колпачок на прежнее место. Ротаметр может не иметь фиксирующего кольца. В этом случае показатель наполняемости трубопровода выставляется без фиксации. Необходимо регулярно проверять работу клапана.

Гребёнку укрепляют на стене или размещают в коллекторном шкафу. Производитель даёт гарантию на оборудование 10 лет. Центры обслуживания находятся в Санкт-Петербурге, в Москве. Прослужит блок более 50 лет.

При необходимости ротаметр или термоголовку можно заменить без отключения системы отопления. При использовании программируемого терморегулятора работу блока управления тёплым полом можно осуществлять через электронные гаджеты.

Рекомендуем: Каковы преимущества тёплого пола Гольфстрим?

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your quota.

Регулировка теплого пола с расходомерами валтек

Гарантия на все оборудование компании 7 лет, максимальная рабочая температура +120°С, оптимальное давление 10 Бар.

Тип присоединения выполнен по стандарту «евроконус», имеющему наружную резьбу. Есть ограничения по предельному давлению, составляющему 10 бар, соотносимому с температурой теплоносителя ≤ 90°С.

Устройства применяются для понижения температуры теплоносителей на входе в систему подогрева пола за счет смешивания горячей (на входе) и холодной (на выходе). Одновременно устройство регулирует объем воды, подаваемый в каждый отдельный контур системы. При этом можно регулировать температуру нагрева пола как в нескольких контурах одного помещения, так и в комнатах по отдельности с учетом их назначения.

Основные элементы коллектора Устройство коллекторов VALTEC В зависимости от конкретной модели технические параметры некоторых элементов могут меняться, существуют варианты с дополнительным оборудованием для улучшения эксплуатационных характеристик. Фитинги и корпуса изготавливаются из горячештампованной латуни, кронштейны из оцинкованной стали, прокладки клапанов уплотнительные кольца для соединений из этил-пропиленового эластомера.

Рекомендуем прочесть: Год за полтора в районах крайнего севера

Суть коллектора

Главная особенность водяного теплого пола состоит в теплоносителе, вода постепенно двигаясь к отопительному контуру, отдает часть своей энергии.

Именно поэтому нагрев пола происходит с отдачей тепла воздуху, который перемешается внутри помещения, а он, как известно, направляется снизу вверх. За подачу теплой воды в контур и интенсивность отвечает ряд устройств:

  1. основным считается клапан;
  2. должен присутствовать насос;
  3. коллектор.

Весь контроль распространения воды производится с помощью расходомера. Именно этот прибор выполняет основную роль в работе всей системы.

Все коллектора рассчитываются именно для горячей воды, а также они необходимы, чтобы собирать отработанный материал. В самом узле происходит процесс смешивания горячей воды, которая поступает от источника и обраткой.

Благодаря ротаметрам есть шанс обеспечить весь объем воды для поступления ее к полам. Проще говоря, оборудование самостоятельно проконтролирует тепло в водяном поле.

Обогрев пола не может обходиться без ротаметра. Конструкция включает корпус, выполненный из пластмассы, но есть модели из латуни. Внутри любого прибора размещается поплавок. Имеется колба со шкалой.

Рекомендуем: Как рассчитывается длина трубы тёплого пола?

Поплавок может перемещаться вниз и вверх и при этом показывает на определенное деление шкалы. Судя по ней, можно будет судить об объеме теплоносителя, который циркулируется в трубопроводе.

Если говорить о теории, то система работает без прибора, но в таком случае регулировку приходиться проводить вручную, надеясь на свои ощущения.

Расходомер для коллектора теплого пола играет важную роль, если от него отказаться, то будут следующие проблемы:

  1. дело в том, что при отсутствии расходомера некоторые контуры пола могут снабжаться теплоносителями, при этом особенности помещения не будут учитываться;
  2. расход энергоносителя, который используется для работы приборов нагревания, например, используется либо газ, либо электричество, будет чрезмерно увеличенным.

Допустим, планируется одновременно отопить ванную и другую комнату, например, спальню. Котел, работающий на газу, будет греть воду для ванной и спальни абсолютно идентично, то есть будет присутствовать один температурный режим.

Но надо учитывать, что ванная комната маленькая по квадратуре, чтобы ее обогреть надо меньше воды с котла, а вот для снабжения спальни воды требуется больше. Сравнять тепло каждой комнаты можно, но только в таком случае потребуется использовать расходомер.

Если будет использовать данное устройство, то в ванной и спальне установиться температура для комфортного пребывания там.

Внимательно оценив принцип действия этого устройства можно сделать такие выводы:

  1. прибор может функционировать абсолютно автономно, при этом не потребуется использовать никаких дополнительных источников питания;
  2. главный принцип работы расходомера дает возможность в достатке расходовать теплоноситель для контура и еще значительно снизить энергетические затраты всех нагревательных приборов;
  3. конструкция всего прибора способна обеспечить контроль над количеством поступаемой воды в трубы;
  4. коллектор, который устанавливается вместе с расходомером, значительно делает легче контроль над работой всей системы, в общем. Также монтаж системы не сложный и особого обслуживания не требует.

Рекомендуем: Как работает водонагреватель для тёплого пола?

Суть коллектора

Главная особенность водяного теплого пола состоит в теплоносителе, вода постепенно двигаясь к отопительному контуру, отдает часть своей энергии.

Именно поэтому нагрев пола происходит с отдачей тепла воздуху, который перемешается внутри помещения, а он, как известно, направляется снизу вверх. За подачу теплой воды в контур и интенсивность отвечает ряд устройств:

  1. основным считается клапан;
  2. должен присутствовать насос;
  3. коллектор.

Весь контроль распространения воды производится с помощью расходомера. Именно этот прибор выполняет основную роль в работе всей системы.

Все коллектора рассчитываются именно для горячей воды, а также они необходимы, чтобы собирать отработанный материал. В самом узле происходит процесс смешивания горячей воды, которая поступает от источника и обраткой.

Благодаря ротаметрам есть шанс обеспечить весь объем воды для поступления ее к полам. Проще говоря, оборудование самостоятельно проконтролирует тепло в водяном поле.

Обогрев пола не может обходиться без ротаметра. Конструкция включает корпус, выполненный из пластмассы, но есть модели из латуни. Внутри любого прибора размещается поплавок. Имеется колба со шкалой.

Поплавок может перемещаться вниз и вверх и при этом показывает на определенное деление шкалы. Судя по ней, можно будет судить об объеме теплоносителя, который циркулируется в трубопроводе.

Если говорить о теории, то система работает без прибора, но в таком случае регулировку приходиться проводить вручную, надеясь на свои ощущения.

Расходомер для коллектора теплого пола играет важную роль, если от него отказаться, то будут следующие проблемы:

  1. дело в том, что при отсутствии расходомера некоторые контуры пола могут снабжаться теплоносителями, при этом особенности помещения не будут учитываться;
  2. расход энергоносителя, который используется для работы приборов нагревания, например, используется либо газ, либо электричество, будет чрезмерно увеличенным.

Допустим, планируется одновременно отопить ванную и другую комнату, например, спальню. Котел, работающий на газу, будет греть воду для ванной и спальни абсолютно идентично, то есть будет присутствовать один температурный режим.

Но надо учитывать, что ванная комната маленькая по квадратуре, чтобы ее обогреть надо меньше воды с котла, а вот для снабжения спальни воды требуется больше. Сравнять тепло каждой комнаты можно, но только в таком случае потребуется использовать расходомер.

Если будет использовать данное устройство, то в ванной и спальне установиться температура для комфортного пребывания там.

Внимательно оценив принцип действия этого устройства можно сделать такие выводы:

  1. прибор может функционировать абсолютно автономно, при этом не потребуется использовать никаких дополнительных источников питания;
  2. главный принцип работы расходомера дает возможность в достатке расходовать теплоноситель для контура и еще значительно снизить энергетические затраты всех нагревательных приборов;
  3. конструкция всего прибора способна обеспечить контроль над количеством поступаемой воды в трубы;
  4. коллектор, который устанавливается вместе с расходомером, значительно делает легче контроль над работой всей системы, в общем. Также монтаж системы не сложный и особого обслуживания не требует.

Особенности настройки коллектора Valtec без расходомеров

Если коллектор не оснащен расходомерами, а только клапанами, придется выставлять расход на ощупь. Это не фигурально, а буквально. Зная длину каждого контура, на самом длинном открываем поток на максимум. Остальные прикручиваем примерно. Можно посчитать количество оборотов вентиля и ориентироваться на них.

Коллектор для теплого пола без расходомеров

Далее запускаем отопление и ждем, пока прогреется пол. Если есть термометр — измеряем температуру пола в зоне работы каждого контура. Нет термометра — щупаем и сравниваем ощущения. По результатам корректируем положение вентилей и снова ждем несколько часов. Так действуем до тех пор, пока результат не устроит. В принципе, коллектор Valtec с вентилями без расходомера настроить не так сложно.

Оценка настройки коллектора по температуре в обратном трубопроводе

Эта проверка основывается на том, что при правильно настроенном расходе, температура в обратке на всех контурах должна быть одинаковой. Для настройки или проверки такого типа нужны специальные термометры. Они устанавливаются на обратном трубопроводе между входом коллектора и трубой.

Настроить коллектор можно при помощи термометра на обратке

За эталонную берут температуру самого длинного контура — все остальные подстраивают под нее. Только результаты подстройки надо будет откорректировать спустя несколько часов. Когда пол, обогреваемый регулируемыми контурами прогреется или остынет (в зависимости от регулировки) и температура в обратном трубопроводе снова изменится. Таких настроек потребуется несколько, пока разница станет незначительной.

Напоследок о самодельных коллекторах

Выше по тексту мы упоминали о бюджетных вариантах гребенок – водопроводных, полипропиленовых и самодельных. Подобные распределители без проблем используются в радиаторных лучевых схемах. Для балансировки и регулирования протока на каждую батарею ставится балансовый вентиль и кран с термоголовкой. Коллектор снабжаем «воздушниками» + сливными кранами.

Если же вы поставите указанные гребенки на ТП, то столкнетесь с такими нюансами:

  • распределитель невозможно оснастить ротаметрами;
  • без расходомеров сложно сбалансировать контуры разной длины;
  • на заводских пластиковых коллекторах стоят запорные краны, значит, регулировать расход нечем;
  • гребенки, собранные из полипропиленовых или латунных тройников, имеют множество стыков;
  • стоит отметить, что самодельные распределители не слишком хорошо выглядят.

Сделанный своими руками коллектор напольного отопления все-таки можно довести до ума. Собираем распределитель из тройников, а на обратных подводках монтируем радиаторные термостатические вентили с термоголовками типа RTL, как сделано на фото.

Мастеровитый хозяин спокойно изготовит и компланарный общедомовой коллектор – сварит из круглой или профильной трубы. Но здесь загвоздка в расчетах: нужно знать сечение камер и патрубков для конкретной системы отопления. Если специалист рассчитает эти параметры, воспользуйтесь опытом мастера из видео:

Watch this video on YouTube

Настройка коллектора теплого пола: этапы, особенности регулировки

Для этого можно обойтись без вычислений, просто выставив насос на минимальном обозначении и постепенно подкручивая его в случае нехватки давления для циркуляции жидкости;

регулировка насоса

  1. перепускной клапан выставляется с давлением на 5-10% меньше, чем у насоса, и может открываться только в случае нагнетания насосом критической точки давления в случае отсутствия расхода воды;
  2. сбалансировать ветки теплого пола (закрыть клапан первичного контура при помощи шестигранного ключа до упора, открыть все балансировочные клапаны до максимума и проверить показатели индикационным расходомером, в случае отклонения показателей в одной из веток — подкрутить клапан до нужного расхода);

настройка перепускного клапана

Добавить комментарий