Все о газовых котельных

Нормы проектирования крышных котельных на газе

Проектирование ККг выполняется компаниями, обладающими лицензией на соответствующий вид работ. Проект до утверждения обязан согласовываться архитектурным надзором, СЭС, пожарной инспекцией с эксплуатирующими организациями, которые оформили технические условия в процессе проектирования.

Пол ККг выполняют с гидроизоляцией, способной обеспечить залив водой высотой до 100 мм. Оконные проемы должны обеспечить естественную освещенность, в связи с чем их устанавливают из соотношения не менее 0.05 м2 на 1 м3 от общего объема объекта теплоснабжения.

Схема обвязки внутридомовых сетей отопления и вентиляции выполняется по зависимой схеме, через смесительный узел отпуска тепловой энергии, а система ГВС — по закрытой схеме через теплообменный аппарат.

Системы отопления разделяют по-фасадно, с индивидуальным узлом коммерческого учета тепловой энергии. В котельной должна быть установлена система химической водоподготовки для питания мягкой водой котла и контура отопления. Данные требования выполняют, чтобы предупредить накипеобразование на поверхностях нагрева.

Какие котлы использовать

В качестве источников тепловой энергии в ККг используются автоматизированные водогрейные з котлы, способных нагреть воду с теплоносителем до 95 С и давлением до 1.0 МПа.

Например, модульная котельная АРГУС ТМ-1000.00.PR.10 мощность 1050 кВт, оборудуются:

  1. Газовый котел PROTHERM 120 SOO мощностью 105 кВт и КПД -90%, 10 единиц.
  2. Насосная группа с центробежным насосом WILO HWJ 202 EM 20L.
  3. Расширительный мембранный бак REFLEX N 200/6.
  4. Система автоматики и регулирования.
  5. Группа контрольно-измерительных приборов и первичные датчики.
  6. Блок химической подготовки воды.
  7. Система дымовентиляции.

Как подвести газ

Давление газа в газопроводе для ККг не должен быть более 5 кПа.

Наружную проводку газопровода к котлам выполняют в местах, которые удобны для выполнения последующего технического обслуживания и исключают вероятность его разрыва. Подсоединение к данному газопроводу иных потребителей не допускается.

Газопровод не должен проходить через вентиляционные системы, окна и двери. Внутренний газопровод в котельном зале прокладывают открыто, при этом должен быть свободный доступ для контроля и технического осмотра приборов безопасности и автоматики.

Кроме того в системе безопасности на газовой линии устанавливается предохранительно-запорный клапан (ПЗК) с электромагнитным исполнительным механизмом, выполняющим отсечку газа в аварийной ситуации.

Подвод электроснабжения на крышу

Электротехническое оборудование ККг должно соответствовать ПУЭ, как объект второй категории надежности электрообеспечения.

Схема электроснабжения должна предусматривать возможность включения резервного электрооборудования при выходе основного устройства, например насоса, вентилятора и дымососа.

Автоматика безопасности должна обеспечивать отключение подачи газа к котлу, в случае создания аварийной ситуации: высокому давлению газа, отрыву факела от горелки, загазованности в котельной, низкой тяги в топке, высокой температуры и давления теплоносителя.

Пожарная безопасность

Имеется ряд важных охранных пожарных требований к ККг в многоэтажном доме:

  1. Расположение помещения котельной прямо над квартирами — запрещается.
  2. Котельному объекту присваивается категорийность классу «Г» по взрывопожарной опасности.
  3. Высота потолков объекта должна быть выше 2.65 м.
  4. Ширина двери более 0.8 м.
  5. В здании должны быть установлены противопожарные перегородки.
  6. Помещение должно иметь отдельный аварийный выход.
  7. Объект комплектуется противопожарной звуковой и световой сигнализацией и системами аварийного пожаротушения.

Как выполняется монтаж котельной в частном доме

Особенности монтажа зависят от типа котлов, ведь они бывают настенными и напольными. Котлы первого типа располагают на стене. Зачастую такое оборудование включает в себя насос, коллектор, сенсоры и приборы контроля и другие элементы обвязки. Такая конструкция удобна тем, что всё необходимое находится рядом.

Также важно то, что котёл можно расположить в любом помещении и он не будет причинять неудобств, так как не требуется установка громоздкого дымохода. Из недостатков можно выделить сложную конструкцию, поскольку в малом объёме размещена масса оборудования

Оно может повредиться при неправильной установке и невысокую мощность, которой будет достаточно только для небольших частных домов. Что касается напольных котлов, то их особенностями является высокая мощность. Располагать их лучше в приспособленном помещении. Такие виды котлов требуют установки дымохода и много вспомогательного оборудования. Затем выполняется отделка.

Котлы подключаются в системы либо с естественной циркуляцией либо с принудительной. Первый способ подразумевает перемещение теплоносителя за счёт нагрева воды и повышения давления на выходе из котла, а также за счёт уклона труб без работы насосного оборудования.

Но недостатком выступает то, что общая длина трубопровода не должна превышать 30 м. При использовании систем с принудительной циркуляцией длин трубопровода неограничена и его расположение может быть удобным с точки зрения владельца.

В трубах будет поддерживаться постоянное давление, что обеспечивают сетевые насосы, а это в свою очередь зависимость от электроэнергии.

Этапы монтажа

  • создаётся схема монтажа и расположения основного и вспомогательного оборудования;
  • если нормы требуют, то проект утверждается в соответствующих организациях;
  • устанавливается система дымохода;
  • подключаются инженерные сети;
  • котельная частного дома отделывается огнеупорными покрытиями;
  • устанавливается основное оборудование.

Помещение для котельной

Что касается непосредственно помещения для котельной, то к нему предъявляется ряд требований вне зависимости от конкретного типа системы отопления.

Во-первых, высота стен не должна быть меньше 2,5 м, а объём помещения – менее 15 куб. м. Конечно, вы вряд ли будете проводить много времени в котельной, но тем не менее пребывание там должно быть комфортным. Помимо того что само оборудование требует сколько-то площади, рассчитывайте, чтобы к нему имелся свободный доступ. Котельная – это не кладовка, там должно быть только самое необходимое, а проход к оборудованию не должен быть захламлён.

Во-вторых, в котельной обязательно наличие окна, так как при взрыве оно принимает на себя удар, в итоге стены помещения остаются целыми. При этом оконная конструкция, какой бы она ни была, должна иметь форточку, через которую в случае необходимости мог бы попадать свежий воздух. Согласно техническим требованиям, необходимое освещение в котельной рассчитывается исходя 0,03 кв. м остекления на 1 куб. м объёма помещения.

В-третьих, в котельной необходимо обеспечить надёжную вентиляцию. В полной мере этому требованию соответствует принудительная приточно-вытяжная вентиляция

Причём важно, чтобы воздуха, поступающего в помещение, хватило для сгорания топлива. Вытяжка должна выводить отработанный воздух минимум трижды в час

Особенно важна принудительная вентиляция в случае, если дом отапливает газовый котёл, расположенный в подвале. Дело в том, что газ тяжелее воздуха, поэтому велика вероятность его скопления в котельной, а это уже вопрос безопасности. Циркуляция воздуха позволит выводить лишний газ на улицу.

В-четвёртых, помещение следует изолировать от атмосферных осадков. Ни в коем случае нельзя допустить протекания с крыши или промерзание стен. Уровень влажности и температура воздуха в котельной должны быть такими же, как и в жилых комнатах. Также необходимо оградить стены котельной от жилых помещений с помощью изолирующих материалов с пределом огнестойкости не менее 0,75 часа.

В-пятых, если котельная располагается в подвальном помещении, она обязательно должна иметь выход непосредственно на улицу, а при желании – и выход в дом. Попасть в котельную прямо из дома – это вопрос комфорта. Если выходить на мороз, чтобы подбросить топливо в котёл, не проблема, то от лишних дверей можно отказаться.

Подведём итог. Выбирать помещение для котельной следует исходя из особенностей системы отопления, а также материала, из которого построен дом. Отделка котельной должна осуществляться по принципу «максимум функциональности». Ну и, конечно, следует позаботиться о мерах безопасности при обустройстве этого потенциально опасного помещения.

Если дом отапливается от газового котла, то помимо Государственного пожарного надзора свои требования к обустройству котельной предъявляет и газоснабжающая организация.

Экспертное мнение

Андрей Наседкин, директор компании по продаже автоматических угольных котлов отопления

Прогресс не стоит на месте, в сфере отопления появились инновационные технологии. Это энергосберегающие автоматические угольные котлы, которые работают на фракционном угле. В отличие от традиционного, этот уголь имеет небольшие размеры (1,0–2,5 см), а КПД котлов достигает 92 %. Соответственно, экономия на обогреве дома по сравнению с обычным угольным котлом составляет 30–40 %, а по сравнению с электрическим – свыше 300 %. Для сравнения: 1 кВт энергии котла на фракционном угле обходится в 0,3–0,5 руб., на электричестве – более 2,0 руб., а на газе более 1,8 руб. Основной плюс автоматизированных угольных котлов в том, что они имеют специальный бункер для хранения топлива и оснащены системой автоматической подачи топлива в зону горения. Всеми процессами управляет компьютер. Загружать уголь в бункер приходится лишь раз в неделю. При этом регулировать работу котла можно даже через Интернет: включать его при необходимости и задать нужную температуру теплоносителя. Конечно, стоит такой котёл дороже, чем традиционные аналоги, но благодаря экономии на топливе разница окупится с лихвой уже через несколько лет.

Source: www.strk.ru

История


Карта Новосибирских островов (Филипп Вандермелен «Карта Азиатской России», ок.1820). Земля Бунге еще не была открыта, потому Фаддеевский и Котельный отображены отдельными островами.

К приходу русских остров был необитаемым, хотя на нем были следы посещения народа юкагиров (жерди юрты, полозья). Остров открыт промышленником Иваном Ляховым в 1773 году. Когда Ляхов рассказал по возвращении о своём открытии, то на обследование острова вскоре двинулся землемер Хвойнов. На берегу острова он увидел медный котёл, оставленный спутниками Ляхова. Хвойнов обмерил остров, описал его и назвал Котельным.

В 1805 году приказчик купца Сыроватского, начальник промышленной артели, мещанин Санников, желая расширить промыслы своего хозяина, отправился на восток от Котельного острова и открыл Фаддеевский остров.

В 1809 году Геденштром, прибывший на остров Фаддеевский с землемером Кожиным и мещанином Санниковым, поручил первому описать остров Фаддеевский, а второму — исследовать пролив между Фаддеевским и Котельным; сам же он отправился на остров Новая Сибирь. Кожин описал западный, южный и восточный берега острова Фаддеевского; Санников пересёк пролив во многих местах, найдя его ширину от 7 до 30 вёрст. Другими участниками экспедиции были геодезист Пшеницын и унтер-офицер Решетников.

В 1811 году Санников вновь объехал Фаддеевский остров и исследовал впадающие в море речки, причём пространство между Котельным и Фаддеевским островами, считавшееся проливом, оказалось заливом, а острова Котельный и Фаддеевский составляли единый массив суши.

В 1822 году капитан Пётр Анжу исследовал западную и северо-восточную части полуострова Фаддеевский.

На острове находится могила доктора Германа Эдуардовича Вальтера — участника Русской полярной экспедиции (1900—1902) под руководством Эдуарда Толля. Её участники искали легендарную Землю Санникова. Перезахоронение останков состоялось 29 июля 2011 года.

География

Крайние точки острова

  • Северная оконечность — мыс Анисий
  • Западная оконечность — мыс Розовый (мыс Вальтера)
  • Южная оконечность — мыс Медвежий
  • Восточная оконечность — мыс Благовещенский.
  • Высшая точка — гора Малакатын-Тас, 361 м.

Воды

Основная статья: Реки острова Котельный

Реки невелики и мелководны, текут в узких долинах, за исключением Балыктах, при устье последней образуется незначительная Царёва губа. Рыбной (от балык) река названа по обилию в ней рыбы, в особенности зубатки. Прочие реки западного прибрежья, которые всё же значительнее восточных, начиная с северной стороны острова следующие: Крестовая, Санникова, Решетникова, Хастюр-ю-тах, Чукочья, Розсоха, Хрептовая и Урасиха, на юго-восточной стороне острова реки Волокитина, Енисейская, на восточной стороне реки Балыктах, Драгоценная и др. На берегах Драгоценной и Санниковой, в огромной величины шарах отвердевшей глины, попадаются аммониты значительной величины.

Крупнейшее озеро — Евсекю-Кюель.

Флора и фауна

Находится в зоне арктических пустынь с редкой травянисто-кустарниковой растительностью среди каменных россыпей и полигональных грунтов.

Развит промысел песца. Отмечена на острове и популяция северных оленей. Водятся также белые медведи и куропатки. Находятся остатки вымерших животных (мамонта и др.).

Виды теплообменников

Котлы с медными теплообменниками отлично зарекомендовали себя на рынке отопительного оборудования.

Если вы хотите купить газовый котел для отопления частного дома, обратите внимание на различия в используемых теплообменниках. Они могут быть медными, стальными, биметаллическими и чугунными

Медные теплообменники изготавливаются из очищенной меди и обладают неплохими эксплуатационными характеристиками. Они с легкостью переносят тепловые перегрузки, в них редко образуются протечки, они характеризуются высокой теплоемкостью.

Одним из главных преимуществ медных теплообменников является податливость ремонту – в случае обнаружения протечек их можно запаять самым обычным паяльником высокой мощности.

Стальные и биметаллические теплообменники нельзя назвать самым надежным и практичным решением. Они склонны к быстрому прогоранию, а их внутреннее пространство быстро засоряется шлаками. Поэтому их не ремонтируют, а чаще всего меняют. Как правило, стальные и биметаллические теплообменники устанавливаются в самых дешевых газовых котлах, используемых для отопления частных домов.

Чугунные теплообменниками являются самыми надежными и выносливыми. Они быстро прогреваются и медленно остывают, хорошо переносят температурные перегрузки, обладают стойкостью к коррозии

Чугун – это идеальный материал для подобных целей, но при монтаже оборудования надо соблюдать осторожность, так как сплав отличается некоторой хрупкостью

Чугунные теплообменники применяются в напольных газовых котлах для обогрева частных домов. Техника, построенная на их основе, может иметь очень высокую мощность (вплоть до сотен киловатт).

Что касается двухконтурных газовых котлов, то они бывают двух типов:

  • Со сдвоенными теплообменниками;
  • С раздельными теплообменниками.

Мы рекомендуем выбирать модели с раздельными теплообменниками, так как они надежнее и прослужат вам намного дольше.

Сдвоенная конструкция хороша своей дешевизной. В таких котлах один теплообменник, он отвечает не только за отопление, так и за работу контура ГВС. Но у такой схемы есть недостаток – низкая надежность. К тому же сдвоенный теплообменник часто забивается накипью, теряя свою работоспособность. Поэтому такими обменниками оснащаются только самые дешевые модели.

Газовые котлы с раздельными теплообменниками обладают более сложной схемой – здесь генерация тепла осуществляется в основном теплообменнике (стальном или медном), а горячая вода подготавливается в отдельном пластинчатом обменнике. При этом вторичный обменник не контактирует с пламенем горелки, он вообще находится в другом месте – нагрев ведется за счет части теплоносителя.

Выбрать двухконтурный газовый котел очень легко, ведь предпочтение здесь отдается моделям с раздельными теплообменниками. Если же есть цель сэкономить средства, присмотритесь к аппаратам со сдвоенными обменниками.

Климат

Климат арктический, суровый. Снег лежит 9−10 месяцев в году. Средняя температура июля составляет +2,9 °C, но ночью температура опускается до −6 °C. И лишь в отдельные тёплые дни температура может подниматься до более высоких значений. С ноября по март оттепели исключены, в апреле абсолютный максимум температуры составляет +0,3 градуса по Цельсию. Самый холодный по среднемесячной и минимальной температуре месяц-февраль (−29,7 и −49,9 градусов соответственно). Температура ниже −30 градусов по Цельсию может наблюдаться с октября по апрель.

Климат острова Котельный
Показатель Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сен. Окт. Нояб. Дек. Год
Абсолютный максимум, °C −7,2 −3,3 −4,8 0,3 6,2 20,7 25,1 20,2 11,8 1,8 −3,1 −4,7 25,1
Средняя температура, °C −29,3 −29,7 −27,5 −20,3 −8,6 −0,4 2,9 2,1 −1,2 −10,7 −21,5 −27 −14,3
Абсолютный минимум, °C −44,9 −49,9 −46,1 −46,2 −28,6 −14,9 −6 −9,2 −18,6 −40,2 −40,2 −45 −49,9
Норма осадков, мм 6 5 6 7 9 17 26 22 22 16 7 7 150

Солнечное сияние, часов за месяц.
Месяц Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек Год
Солнечное сияние, ч 6 146 282 198 177 167 99 45 12 1133

Правила эксплуатации

После установки котла производится первый его запуск, который отличается достаточно сложным процессом. Он четко сопряжен с серьезными правилами и серьезными инструкциями.

Перед растопкой котельной, если она находится на дизельном или твёрдом топливе, необходимо осмотреть ее на наличие поломки и рабочей готовности.

  1. Нужно обследовать пароперегреватель, воздушный подогреватель, оббивку коллектора и подвод воды, а также все составляющие в водонагревательной системе.
  2. Все сторонние предметы, мусор из топки и газоходов должны быть утилизированы.
  3. Также нужно осмотреть, нет ли заглушек на газопроводе, паровой, водяной или дренажных линиях.
  4. После ревизии дополнительного оборудования его необходимо запустить в холостую работу, во время этого не должно быть звуков вибрации или стука. Если возникнут поломки во время ревизии, их необходимо устранить до запуска котла.
  5. Перед первым розжигом нужно открыть запорные и индивидуальные шиберы, а направляющие механизмы вентилятора закрыть вместе с дымососом.

Во время работы на автоматических водогрейных котельных обязательно должен присутствовать специалист, контролирующий расход топлива, состояние давления и градусы в котле. Для нормальной работы обязательным является химводоподготовка, а также контроль соответствующего питания системы водой. Подача воды в котел происходит ручным или автоматизированным методом. Контроль за питанием ведется оператором по данным приборов, указывающим на степень воды в барабане.

Для учета в котельной предусмотрен специальной журнал, который контролирует водоподготовку, показатели результатов анализа воды, исполнение сроков продувки котлов и работ по ремонту оборудования. У котлов с производительностью меньше 0,7 т/ч должна быть регулярная чистка, если толщина накипи составляет 5 мм.

Нельзя оставлять водогрейные котельные без присмотра до полного окончания горения в топке, удаления из неё отходов топлива и снижения давления до нуля. Нельзя допускать к оборудованию котельных посторонних людей, если только они не получили разрешение администрации. Помещение, котлы и всё вспомогательное обустройство должны всегда быть в рабочем состоянии и максимальной чистоте. Нельзя держать в здании сторонние и загромождающие предметы. Дверные проемы должны быть свободными, а двери легко открываться.

Перед запуском системы газоходы должны быть проветрены, освещены, защищены от вероятного попадания газовой пыли. Состояние топки и газоходов подтверждается результатом анализа. Если появляются признаки загазованности, в котельной нельзя пользоваться огнем

Обтяжка болтов и зажимов во время работы котла должна проводиться с максимальной предосторожностью, только специальным инструментом, без использования удлиняющих рычагов, при ответственном лице

О том, как сделать котельную, чтобы ее приняла газовая служба, смотрите в следующем видео.

Трубная разводка системы отопления

От правильности выбора и сборки трубной разводки также будет зависеть работа всей системы. Различают одно- и двухтрубную систему разводки. Однотрубная система подразумевает последовательное соединение радиаторов отопления. Подающая труба подходит к первому радиатору, от него идет труба к другому радиатору и так далее. Однотрубная система проста и не требует большого количества труб, но при ней невозможно использовать термовентиля.

По усовершенствованной схеме одна труба проходит по всем помещениям, а в нее врезают подачу и обратку от каждой батареи отопления. В таком случае можно установить специальные термовентиля, позволяющие перекрывать подачу теплоносителя в тот или другой радиатор отопления. С применением циркуляционного насоса теплоноситель по системе будет циркулировать быстрее.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector