Проектирование тепловых пунктов

Содержание:

Проектирование теплового пункта подразумевает:

  • Разработку технологических схем.
  • Составление пояснительной записки.

При проектировании ведется расчет по данным технического задания, предоставляемого теплоснабжающей организацией.

В пояснительной записке к проекту теплового пункта содержится следующая информация:

1) Квадратура помещения.

2) Перечень и технические характеристики:

a) Оборудования, включающего:

  • подогреватели;
  • насосы;
  • емкости;
  • грязеуловители.

b) Устройств и датчиков для регулирования и учета рабочих параметров теплоносителя;

3) Расчет предполагаемых энергозатрат для эксплуатации теплопункта.

4) Давление среды в трубопроводе.

5) Схемы врезки потребительской сети.

6) Расчетная сумма мощностей электрооборудования и предполагаемый объем потребления энергии.

Предусмотренные при проектировании средства учета, контроля и автоматизации выполняют следующие функции:

  • измерение параметров теплоносителя;
  • автоматическое отключение контура от нагревательного элемента при превышении теплоносителем допустимых значений рабочего режима;
  • подготовка воды (для водяных систем отопления);
  • распределение и регуляция потоков среды и конденсата;
  • наполнение (подпитка) системы;
  • накапливание конденсата, контроль его качества и возврат в отопительный контур;
  • выработка тепла.

Выберите калькулятор для расчета стоимости работ

  • Расчет стоимости договора на гидравлические испытания
  • Расчет стоимости химической промывки теплообменника
  • Расчет стоимости обслуживания (ТО) ИТП и ЦТП
  • Расчет стоимости установки УУТЭ
  • Расчет стоимости проектирования теплового пункта
  • Расчет стоимости эксплуатации инженерных систем
  • Расчет стоимости химической промывки трубопроводов ЦО
  • Расчет стоимости диагностики повреждений трубопроводов

Классификация ТП

В основе проектирования ТП — разделение последних по количеству присоединенных сооружений.

Индивидуальные тепловые пункты рассчитаны на обслуживание одного сооружения (или его сегмента), центральные — нескольких зданий.

При проектировании учитывается местоположение теплового пункта на генеральном плане.

В зависимости от предназначения здания и условий эксплуатации коммуникаций возможны несколько вариантов расположения ТП:

  • в отдельном строении;
  • в специально пристроенном помещении;
  • на 1-м этаже или в подполье технического назначения, в непосредственной близости к наружной стене строения.

ЦТП обычно сооружают отдельно или оборудуют в пристройках.

Можно расположить тепловой пункт и в подвале при условии:

  • глубокого залегания грунтовых вод;
  • установки автоматизированного оборудования, с возможностью контроля с диспетчерского щита управления;
  • монтажа пожарной сигнализации;
  • обеспечения эффективной системы водоотвода.

При проектировании центрального теплопункта необходимо предусмотреть площадку для размещения оборудования и частей трубопровода на время монтажа и ремонта.

Функционально индивидуальные тепловые пункты классифицируют на модульные и блочные. Проектирование модульного ТП производится для одного вида коммуникаций. Если планируется обслуживание нескольких модулей одновременно, разрабатывается проект ТП блочного типа, где блок состоит из нескольких модулей.

Рассчитать стоимость проектирования теплового пункта за Вас

Что учесть при выборе проектной организации

Проектная документация на тепловой пункт базируется на технических характеристиках объекта

Важно, чтобы специалисты проектной организации учли все нюансы: от материала, из которого возведено здание, до режимов эксплуатации оборудования

Технологические схемы должны предусматривать работу теплового пункта с различными параметрами рабочего режима гидравлических сетей. В противном случае проект не получит согласования в органах Энергонадзора.

Основная задача специалистов проектной организации — найти оптимальное техническое решение, которое будет учитывать пожелания заказчика, и соотнести их с требованиями нормативных документов. При возможности реализации нескольких технических решений, выбор обычно осуществляется в пользу проекта ТП, который гарантирует:

  • оптимальную стоимость оборудования;
  • наименьший срок окупаемости;
  • высокий уровень надежности;
  • продолжительный срок безаварийной эксплуатации;
  • экологичность системы;
  • соответствие требованиям заказчика.

Лучшей рекомендацией для организации, которая занимается проектированием ТП, служит большое количество высокоэффективных тепловых пунктов, разработанных ее специалистами.

Алгоритм произведения процедуры

После принятия клиентом, план восстановления направляется в энергообеспечивающую фирму для координации.

Разборка оснащения и трубопровода, подвергающихся смене.

Порядки производства построения объекта, в составе которых (кроме положений производственной защиты) предписания к специализации штата. На теплоэнергетических субъектах не допускается наличие профи, которые не прошли в условленной последовательности аккредитацию на знание техники и владение опытом выполнения операций.

Все технические меры совершаются на отделенном от трассового трубопровода профиле.

Собрание приборов.

Устройство новой оснастки ЦТП проводится согласно с плановой нормативной базой. Технология подсоединения установлена в технических удостоверениях материалов.

Промежуточные результаты о свойствах выполненной реставрации ТП делают по итогам исследования субъекта

При всем акцентируют внимание на:
Устойчивости контактов;
Целесообразности нормативным потребностям данных сварных соединений;
Присутствие протеканий и конденсата на труботрассе;. По завершению смены приспособлений (труб) или врезания вспомогательных, все сочетание приборов диагностируют на непроницаемость и долговечность

Опробования упреждает промывание конфигурации

По завершению смены приспособлений (труб) или врезания вспомогательных, все сочетание приборов диагностируют на непроницаемость и долговечность. Опробования упреждает промывание конфигурации.

При утвердительном итоге опробований объекта разрешается начинать электромонтажные действия.

Этапы установки

ТП здания или объекта при установке проходит поэтапную процедуру. Одного лишь желания жильцов в многоквартирном здании недостаточно.

  • Получение согласия собственников помещений жилого здания.
  • Заявка теплоснабжающим компаниям на проектирование в конкретном доме, разработка техзадания.
  • Выдача технических условий.
  • Обследование жилого либо иного объекта под проект, определение наличия и состояния оборудования.
  • Автоматический ТП будут проектировать, разрабатывать и утверждать.
  • Заключается договор.
  • Проект ИТП жилого дома либо иного объекта реализуется, проводятся испытания.

Основные задачи ТП:

  • преобразование типа энергоносителя;
  • регулирование, непосредственный контроль параметров оборудования;
  • распределение энергии по коммуникациям;
  • отключения системы;
  • защита от аварийных ситуаций;
  • учет нормы расхода.

Подобные средства обеспечивают:

  • поддержание необходимого температурного режима;
  • осуществление регулирования от условия погоды;
  • поддержание необходимого перепада давления энергоносителя.

Преимущества автоматизированного оборудования

Автоматизированное ИТП обладает рядом достоинств:

  1. Общая продолжительность коммуникаций сокращается в несколько раз.
  2. Автоматическая регулировка отпуска тепла определенной точке позволяет сэкономить на отопления до 15%.
  3. Тепловые потери при перемещении горячей воды уменьшаются в несколько раз.
  4. В автоматическом режиме осуществляется поддержка комфортной среды обитания посредством постоянного контроля параметров оборудования: давления; температурного режима центральной воды; воды систем водопровода и отопления; надлежащий климат воздушного пространства в отапливаемых сооружениях и наружного воздушного потока.
  5. Материальные вложения в тепловые коммуникации, и также затраты на осуществление монтажных работ и приобретение теплоизоляционных специальных материалов сокращаются на 25%.
  6. Затраты электрической энергии на транспортировку энергоносителя уменьшается на 25-40%.
  7. Сокращается существенно возможность возникновения различных аварийных ситуаций посредством исключения из центральных коммуникаций подачи горячей воды.
  8. В связи с тем, что автоматизированные индивидуальные тепловые пункты функционируют в закрытой системе, существенно снижается потребность в привлечении сторонних специалистов.
  9. Можно значительно сократить расходы на внутридомовое оборудование отопления посредством обустройства труб небольшого диаметра, за счет применения неметаллических основных материалов, систем разделенных в отдельности.
  10. Оплата за потребление энергии каждым сооружением производится из расчета фактического расхода за определенный промежуток времени.
  11. Иногда можно исключить отвод земли под здание центрального теплового пункта.
  12. Обеспечивается значительная экономия тепла, расходы на монтаж ИТП или ЦТП снижаются за счет качественного исполнения. Период окупаемости пункта – мене 2-х лет, кроме того гарантийное обслуживание говорит само за себя.

Надежная компания не только выступит посредников в получении необходимой документации, но и качественно произведет все необходимые работы, связанные с обустройством и обслуживанием теплового пункта.

Рассчитать стоимость проектирования и монтаж теплового пункта за Вас

С целью монтажа тепловых пунктов нужны такие материалы:

  • Аттестаты инфраструктур теплоупотребления (отопление вместе с горячим водопоставлением, вентиляция, методика), скоординированные с ресурсообеспечивающим ведомством;
  • Ситуативная смета теплосетей от зоны включения до тепловвода на объекте с инструкцией метода укладки, длины и ø теплолинии;
  • Конспект помещения субъекта с инструкцией местоположения приямка либо лестницы, ввода теплолинии вместе с трубами водоводного сообщения, с инструкцией разводки иных инженерных инфраструктур (отопление вместе с горячим водопоставлением, вентиляция, методика), к тому же повествованием методики создания и обустройства притоковой-вытяжной вентиляции строения объекта;
  • Блок входа теплосети в строения субъекта с сечениями;
  • Задания на распределители конфигураций теплоупотребления , выдающиеся техниками-планировщиками  инж. структур изнутри тогда, когда отопление и горячее водообеспечение либо вентиляционные конфигурации разделены на несколько подструктур либо участков;

Проектирование и монтаж должно исполняться высококвалифицированными специалистами, следом за приобретением технологических соглашений. При конструкторской разработке должны учитываться все особенные характеристики, функциональные возможности, свойства сооружений и прочее. Чтобы ТП мог приобретать нужную величину теплоты, мгновенно и качественно размещать ее по  финальным абонентам, управлять собственным функционалом

Немаловажно, чтобы его производительность была с точностью вычислена

В случае ее меньших значений, тепловой пункт не управится с нагрузками и моментально сломается.

Сборку, последующее обеспечение, поправку теплового пункта тоже обязаны исполнять специалисты. Пусковые и настроечные действия тоже должны исполнять специализированные сотрудники, для контроля и убеждения, что агрегаты действуют естественно.

Всеми вышеуказанными описаниями и исполняется данная деятельность, которая обязана производиться спецами с высочайшей квалификацией.

Клапан подпитки системы обогрева какой подпиточный клапан необходим для СО

Подпиточная система обогрева считается главным моментом во всем механизме. Для устранения самых разных неприятностей обязательно следует изучить устройство, понять всю суть деятельности и разобраться с топливными веществами.

Любое теплоснабжение, в основном, начинается с котельной установке, другими словами места, где сжигают разнородное горючее. После чего выработанное тепло носителем тепла подается по трубам. Нужно отметить, что теплоносители могут обозначаться на более десяти видов:

Вода по собственной сущности является самым популярным теплоносителем.

Однако рассматриваемое вещество наделено способностью быстро замерзать в момент уменьшения температуры.

Именно поэтому очень часто используют специализированную жидкость с названием антифриз, которая при разбавлении с водой существенно снижает неблагоприятное воздействие на трубопровод. Теплоносители при централизованном отоплении могут направляться по обыкновенной либо же насосной системе. Система привычного направления имеет самую простую структуру. Насосная же система более непростая. Она по большей части применяется в закрытом отоплении.

Производство подпитки

Клапан подпитки системы обогрева предназначается для того, чтобы в момент ослабевания трубных соединений не происходили утечки. Благодаря этому постоянные проверки, подпитки, контроль давления и водного объема строго нужны.

Выполняя все правила можно не вспоминать о допустимых авариях и остальных неприятностях.

Подпиточный клапан для системы обогрева будет работать в режиме автомат. Если рассматривать схематично, то структура становится предельно понятной. В подпиточный насос входит специализированный клапан, в который встроена мембранная ткань и пружина. Пружина, со своей стороны, держиться этой мембранной тканью. В момент трубного давления эти два элемента опускаются, создавая определенное отверстие, пропускающее воду. Через некоторый срок давление вновь налаживается, а мембранная ткань становится в собственное начальное положение.

Кроме этого, автоподпитка системы обогрева предусматривает в собственной структуре и специальные фильтры, не допускающие проход грязной воды. Каждый такой фильтр имеет прибор для определения величины давления, указывающий на общее давление. Аналогичным образом, можно беспрепятственно определить степень загрязнения в трубах.

Подпиточный клапан для системы обогрева должен ставиться рядом с расширительным бачком. Именно здесь он будет иметь шанс правильно работать, с точностью, сравниваемой с аптекарскими весами.

Необходимо знать, что расчеты расстояния между котлом и подпиткой обязаны быть максимально правильными.

Устройство автоматизированной системы отопления

Автоподпитка системы обогрева и ее устройство имеет конкретный метод работы, который состоит из нескольких основополагающих этапов:

  1. В момент падения давления до отметки меньше рабочего открывается специализированный клапан, в котором теплоснабжение вновь пополняется теплоносителем;
  2. В момент достижения рабочей необходимой величины клапанового напора отключается насосная система.

Рассматриваемая схема очень проста. Наиболее повсеместно используется электросистема.

Упрощение системы

Клапан подпитки системы обогрева существенно облегчает процесс наполнения устройства. По собственной структурной части рассматриваемый механизм имеет несколько основных элементов:

  • Редуктор давления, поддерживающий постоянное системное давление в диапазоне от одного и до трех атм;
  • Редукционный клапан, воспринимающий жидкостное давление;
  • Кран с круглым отверстием, наделенный диаметром 0,5;
  • Байпасная линия, ускоряющая процесс наполнения;
  • Предварительный фильтр, устанавливающийся на узелковом входе;
  • Обратная магистраль, подключающая уже собранный узел;
  • Котел отопления.

На клапан подпитки системы обогрева цена установлена в зависимости от выбранного варианта. Во многих случаях подобранные модели оснащены обратными клапанами, фильтрами в виде сеток, а еще ручными фильтрами.

Также, на стоимостную расценку также оказывает влияние максимальное давление в хорошем состоянии и самый большой рабочий режим температур.

Кроме этого, нужно отметить и установочный диапазон давления, который может изменяться в самых разнообразных показателях.

Стоимость проектирования ИТП

Проектирование ИТП с мощностью Стоимость услуг, с НДС
Тепловой пункт мощностью до 1 Гкал/час. от 250 000 руб
Узел учета тепловой энергии мощностью до 1 Гкал/час от 25 000 руб
Тепловой пункт мощностью от 1 до 5 Гкал/час. от 400 000 руб
Узел учета тепловой энергии мощностью от 1 до 5 Гкал/час от 35 000 руб
Тепловой пункт мощностью от 5 до 10 Гкал/час. от 750 000 руб
Узел учета тепловой энергии мощностью от 5 до 10 Гкал/час от 45 000 руб
Тепловой пункт мощностью от 10 до 15 Гкал/час. от 1 000 000 руб
Узел учета тепловой энергии мощностью от 10 до 15 Гкал/час от 50 000 руб
Тепловой пункт мощностью свыше 15 Гкал/час. от 1 300 000 руб
Узел учета тепловой энергии мощностью свыже 15 Гкал/час от 55 000 руб

Подсоединение конфигураций теплопотребления к теплолиниям

  • Подсоединение систем теплорасхода нужно производить, учитывая гидрорежим действий теплосетей (пьезометрического режима) и режима преобразования t теплового носителя от преобразования t внешней среды;
  • Расчетная t воды в доставляющих трубах водяных теплолиний после ТП при подключении конфигураций отопления по обусловленной схеме обязана зачисляться равной подсчетной t жидкости в доставляющем трубопроводе теплолиний до ЦТП, и не более 150 гр.;
  • Отопительные конфигурации, вентиляции, также кондиционирования обязаны подключаться к 2-х трубным водяным теплосетям, обычно, по подчиненной схеме;

При проектировании ИТП (ЦТП) необходимо соблюдать все постановления и положения.

Что касается неподчиненной схемы, которая предусматривает постановку водонагревателей, разрешается подсоединять: конфигурации отопления 12-ти этажных построек и выше (либо более 36 метров). Отопительные структуры, также вентиляции вместе с кондиционированием сооружений при определенных гидроусловиях, и отопительные конфигурации строений в открытых структурах теплопоставления при неосуществимости снабжения необходимого свойства воды.

Вот и все описание по теме проектирования тепловых пунктов. Будьте внимательны при планировании.

Этапы строительства центрального теплового пункта

Возведение теплового пункта подразделено на этапы, которые заключаются в поочередной установке узлов системы отопления.

  • Первым устанавливается узел ввода, осуществление которого производится при помощи запорной арматуры с наличием фильтра. Для предотвращения порчи фильтра устанавливается грязевик впереди него.
  • Далее, следует установка учетного узла ТП. Главной его функцией является учет теплоэнергии, используемой абонентами. Происходит учет благодаря расходомеру тепла и его преобразователю. Проектировка данного узла производится отдельно.
  • Следующий узел связан с давлением, а, точнее, его согласование. Благодаря ему работа составляющих пункта производится стабильно, исключая скачки давления. Также обеспечивает наполнение системы водой, предотвращая ее опустошение. Благодаря данному узлу есть возможность выполнять автоматическую гидравлическую балансировку сетей и не даст закипеть перегретому теплоносителю.
  • Окончив монтажные работы данных узлов, переходим к установке инженерных узлов системы, которой является горячее водоснабжение.
  • Все эти этапы требуют дополнительного оборудования: насосов, регуляторов подпоров, отсекающих клапанов.
  • Завершающим этапом строительства и возведения, является установка автоматики. Ее установка нужна для обеспечения автоматического управления теплоснабжением и экономии теплоносителя. В нее входят: температурные электронные регуляторы и датчики.

По окончании строительства, перед сдачей в эксплуатацию в обязательном порядке нужно провести испытательные и наладочные мероприятия, которые заключаются в отладке оборудования и работы отопительной системы с достижением проектных параметров. Качественное выполнение данных этапов стройки обеспечит долгосрочную, безопасную работу теплового пункта.

Подводя итог вышесказанного, установка центрального теплового пункта процесс не простой, состоящий из нескольких этапов. Основной, из которых является составление проекта, в его содержании оговаривается местность постройки, ее площадь, перечень необходимого оборудования, мощность ЦТП и множество других немаловажных пунктов, согласованных со строительными нормами и правилами. И качественное их выполнение в процессе строительства, залог длительной, надежной, безопасной работоспособности ЦТП.

Порядок подготовки проекта теплосети

Проектирование теплотрассы выполняется в следующем порядке.

  1. Сбор и анализ первичной информации, в процессе которого выявляются потребности и оцениваются потенциальные возможности, в том числе:
  • топография объекта, его взиморасположение с другими сооружениями сетями;
  • технические требования к теплосети, ее мощность, необходимость дальнейшего расширения;
  • оценка возможных способов прокладки;
  • требуемый состав инженерных конструкций и их расположение.

Итогом данного этапа является составленное совместно с заказчиком техническое задание на проектирование.

Разработка технических решений на основании первичной информации, этап формирования ключевых элементов и их обоснование, в частности:

  • инженерно-технические характеристики трубопроводов и сопутствующих объектов включая:
    • расчеты и обоснования по мощности;
    • спецификации по оборудованию и материалам;
    • аксонометрические схемы и пр;
  • архитектурно-строительная концепция с планом и обоснованием;
  • финансовые расчеты и сметы;
  • поэтапный план проведения работ.

Составление проектной документации, непосредственное оформление чертежей и расчетов для проекта в соответствии с требованиями законодательства.
Согласование проекта с заказчиком и разрешительными организациями, внесение изменений при необходимости.

Утвержденный проект теплосети позволяет приступить к непосредственным работам на местности.

Таким образом, проектирование это начальный этап строительства тепловой сети, который определяет все технические и экономические показатели объекта, а также график проведения работ. Создание проекта проводится поэтапно с учетом законодательных норм. Привлечение к проектированию специалистов в области теплоэнергетики будет гарантий выработки наилучших решений.

Стоимость проекта ИТП

Проектирование ИТП с мощностью Стоимость услуг, с НДС
Тепловой пункт мощностью до 1 Гкал/час. от 250 000 руб
Узел учета тепловой энергии мощностью до 1 Гкал/час от 25 000 руб
Тепловой пункт мощностью от 1 до 5 Гкал/час. от 400 000 руб
Узел учета тепловой энергии мощностью от 1 до 5 Гкал/час от 35 000 руб
Тепловой пункт мощностью от 5 до 10 Гкал/час. от 750 000 руб
Узел учета тепловой энергии мощностью от 5 до 10 Гкал/час от 45 000 руб
Тепловой пункт мощностью от 10 до 15 Гкал/час. от 1 000 000 руб
Узел учета тепловой энергии мощностью от 10 до 15 Гкал/час от 50 000 руб
Тепловой пункт мощностью свыше 15 Гкал/час. от 1 300 000 руб
Узел учета тепловой энергии мощностью свыже 15 Гкал/час от 55 000 руб

Особенности проектов

Для определения мощности ЦТП проектировщики запрашивают технические данные. Затем производятся точные расчеты, готовится техническая документация, рисуется план будущего пункта. Проектирования осуществляется с использованием специальных программ. Когда документы будут полностью готовы, они направляются на согласование с заказчиком, муниципальными властями, коммунальными службами, теплоснабжающей организацией.

При реконструкции уже существующих тепловых пунктов составляется проект с целью преобразовать воду, поступающую из централизованных теплосетей, в теплоноситель для инженерных сетей отопления и горячего водоснабжения конкретных зданий.

Составляющие проектирования

Создается проект ЦТП «с нуля» либо составляется схема реконструкции старого теплового пункта с изменением параметров тепловой нагрузки или без изменений. Также необходимо разработать проекты электроснабжения пункта, автоматической и управляющей систем, узла учета потребленного тепла.

Этапы проектирования ЦТП

  • Составление технического задания и запрос технических условий, то есть исходной разрешительной документации. Также готовится архитектурный проект будущего пункта. В задании перечисляются все характеристики будущего пункта и его назначение. Проект должен быть одновременно эффективным и экономичным. Выдачей технических условий подключения к коммунальным теплосетям занимается теплоснабжающая организация. Они включают указания на разрешенную тепловую нагрузку, источник и точку для подключения, параметры воды, методы и графики регулирования поступления тепла, другие требования, которые необходимо исполнять.
  • Рассчитываются теплопотери зданий и строений, которые пункт будет обслуживать. Обследуются окна, кровля, наружные стены, особенности расположения перегородок, качество фундамента, материал и толщина стен, пола, потолочного покрытия внутри помещений.
  • Выбор и расчет стоимости необходимого оборудования, запорной арматуры, приборов учета и управления. Составление рабочих чертежей отопительной системы.
  • Составление записки, содержащей пояснения для монтажников о нормах и требованиях. В ней кратко описывается будущий тепловой пункт, перечисляется состав нужного оборудования с характеристиками и правилами эксплуатации.
  • Процесс согласования документа в соответствующих инстанциях и передача его заказчику.

Обычно, план состоит из четырех уровней

  1. Тепломеханический пункт. Здесь производится подбор принципиального сочетания и его подсчет, выбор теплообменников, компрессоров, расширительных емкостей, подбор ø трубоводов, выбор стопорно-инспектирующих задвижек.
  2. УУТЭ. Подбирается программа учитывания, выбор теплодатчика и изложение его сборки.
  3. Автоматика и диспетчеризация УУТЭ. На базе принципиального сочетания, выработанного в первом разделе, подготавливается опциональная программа автоматизации, проводится подбор исполнительных средств автоматики, измерителей t, реле, реле разности p.
  4. Электрообеспечение. Этот пункт состоит из 2-х частей. Электроосвещение и силовая электрооснастка. В большинстве случаев место «Электроосвещение» не нужно. В главе «силовая электрооснастка» проводится электрообеспечение приемников энергии (помповая оснастка, АУПД, стенды автоматики и УУ), структура выравнивания потенциалов.

Структура пояснительной записки ПД

В пояснительной записке  должны содержаться сведения:

  • о целях и задачах проектирования данного ТП на основе полученного технического задания от заказчика;
  • по архитектурно-строительным, конструктивно-технологическим и монтажным решениям;
  • по мотивации выбора оптимальных методик и средств реализации принятых решений по ТП;
  • о видах теплоносителей, их параметрах на входе и выходе из ТП;
  • расчеты по расходам тепловой энергии и теплоносителей для каждой системы теплоснабжения,
  • описание ТП и условий его эксплуатации;
  • расчет параметров эксплуатационных режимов инженерных коммуникаций ТП;
  • спецификации тепломеханического оборудования, средств автоматики, КИПиА и комплектующих;
  • спецификации расходных материалов;
  • о технических характеристиках используемого оборудования (водоподогреватели, насосы, баки-аккумуляторы и т.п.);
  • гидравлические расчеты ТП;
  • технико-экономическое обоснование целесообразности затрат для реализуемых решений;
  • требования санитарии и пожарной безопасности.

В состав графической части проектирования ТП должны входить следующие планы и схемы:

  • план компоновки тепломеханического оборудования;
  • принципиальная схема трубопроводной системы ТП;
  • схема обвязки оборудования;
  • электрические схемы;
  • функциональные схемы системы автоматики;
  • схема структуры диспетчеризации;
  • схема технологического подключения к магистральному теплопроводу.

Рассчитать стоимость обслуживания центрального теплового пункта за Вас

Ежегодное техобслуживание – является, по содержанию, планово-предупредительным ремонтом. В ходе проведения данного вида ТО осуществляется чистка теплового оборудования, поверка манометров, термометров и счетчиков узла учета теплоносителя. Замена износившихся деталей. Проводится частичный разбор оборудования (насосов, бойлеров и др.) с целью осмотра и смазки подшипников, прочисткой фильтров, очистки металла от накипи и шлама. Проверка ведения технической документации, должностных и производственных инструкций, соблюдение обслуживающим персоналом правил эксплуатации. Опрессовка давлением 1.25 рабочего межтрубного пространства. Проверка степени затяжки болтовых соединений. Запись в журнале о проведении ежегодного технического обслуживания.

Все вышеперечисленные виды техобслуживания и ремонта центрального теплового пункта, должен проводить высококвалифицированный персонал имеющих группы допуска для соответствующих работ. У рабочих проводящих плановые осмотры и ремонт должны иметь удостоверения о прохождении обучения в учебных комбинатах или учебно-тренировочных центрах по своим должностям (оператор теплового пункта, сварщик, слесарь теплового пункта и др.) Полный подробный список всех видов работ при техническом обслуживании и эксплуатации, а также кто имеет право проводить данный вид работ указаны в официальных нормативных документах (технических правилах).

Прежде всего, при проведении ремонта и обслуживания любого оборудования следует соблюдать технику безопасности. Все опасные моменты связанные с работой на ЦТП должны быть отражены в производственных инструкциях рабочих, разъяснены на инструктажах, с рабочего должна быть взята роспись о прохождении инструктажа. На огнеопасные работы (сварка) обязательно должен выдаваться наряд допуска. Ремонт на не отключенном оборудовании запрещается. Все виды ремонта проводить в специальной одежде и средствах индивидуальной защиты.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock