Проектирование систем газоснабжения

Нормы давления газа

Кроме процентного соотношения метана, содержащегося в газе, важным показателем его качества служит давление в системе. Системы газопроводов разделяют в зависимости от уровня давления. Исходя из этого известны следующие виды газопроводов:

  1. С высоким давлением 1 сорта (от 0,71 до 1,7 Мпа).
  2. С высоким давлением 2 сорта (от 0,4 до 0,7 Мпа).
  3. Со средним показателем (от 0,005 до 0,4 Мпа).
  4. С низким давлением (до 0,004 Мпа).

К сведению

Система с низким давлением осуществляется в жилые дома, на предприятия общепита, на котельные и организации бытового назначения. Системы со средней и высокой степенью давления является источником питания для сети распределения целого города в сети со средним и низким давлением.

Газовая линия городского уровня является главной, так как питает целый населенный пункт в целом. Её конструируют как большое кольцо, полукольцо или луч. Оттуда газ подается в крупные предприятия, где режим давления предполагается более 0,8 Мпа.

Газоснабжение осуществляется с использованием разных систем. Её выбирают, исходя из анализа давления, степени редукции и основы постройки системы (кольцевой, тупиковой или смешанной), технических нюансов и финансовых показателей. Особенности могут касаться объема, структуры плотности уровня газа, степени безопасности системы его снабжения, строительных и эксплуатационных качеств.

Система может иметь такие виды, как:

  • 1-уровневая, с подачей газа через газопровод, обладающий одинаковым давлением;
  • 2-уровневая, с 2 видами давления;
  • 3-уровневая, с 3 давлениями;
  • многоуровневая, с движением газа 4 видов.

Для расположенных отдельно систем газопровода, служащих для тепловых промышленных устройств и котельных, может использоваться газ до 1,3 Мпа, если это является необходимым. Для многоквартирного дома, так же как и в местах скопления большого числа людей, максимальным является давление 1,2 Мпа.

Современные системы – это сложный комплекс оборудования, состоящего из смешанных, тупиковых или кольцевых сетей, которые характеризуются высоким, средним и низким параметрами давления. Их прокладывают в городах и иных населенных пунктах, снаружи и в домах. Также они могут находиться на трассах станций и пунктов, распределяющих и регулирующих газ, в связных системах, автоустановках и механическом оборудовании.



Должна быть налажена беспроблемная подача газа, иметься в наличии устройство, отключающее его подачу на определенных участках для ремонтных работ и устранения последствий аварий.

Проектирование в городских условиях осуществляется на базе генплана, районных планировок, с учетом фактора развития. Выбранная система (смешанная, кольцевая или тупиковая) базируется на расчетах с учетом структуры и плотности потребления, и должна быть финансово наиболее эффективной.

Что такое система газоснабжения здания

Система газоснабжения (газопотребления) объекта включает внутренние сети и газопроводы, технические устройства, газоиспользующее оборудование. Газ в жилых, общественных, производственных и иных зданиях используется для приготовления пищи, обогрева помещений, нагрева воды. Для соблюдения требований к подключению газа или работ на системах газоснабжения нужно учесть:

  • технические условия газораспределительной организации (по лимитам потребления, количества присоединяемых устройств, точкам подключения);
  • требования СП и НПБ при подготовке проектной и рабочей документации на строительство, реконструкцию, ремонт;
  • необходимость привлекать специалистов газового хозяйства для подключения и пуска газа;
  • требования к безопасности оборудования, его монтажа и эксплуатации.

Ключевое значение имеет квалификация и опыт проектировщика, так как предусмотреть места подключения и схемы разводки внутренних газопроводов, установки оборудования и приборов учета. Обратившись в  компанию Смарт Вэй, у вас не возникнет проблем с возведением и подключением нового объекта, проектированием и согласованиями при реконструкции и капремонте существующего здания.

Система газоснабжения включает внутреннее оборудование и внешние трубопроводы здания

Нормативные документы

Базовым документом для проектирования строительства и реконструкции ОКС является Постановление Правительства РФ № 87. Эти документом подраздел “Система газоснабжения” отнесена к основным частям проекта. Содержание текстовой и графической части подраздела зависит от функциональных характеристик и типа здания (живое, производственное и т.д.). Также проектировщик будет использовать:

Постановление Правительства РФ № 1314, по которым выдаются технические условия на подключение системы газоснабжения;

  • СП 118.13330.2012 на общественные здания (скачать);
  • СП 54.13330.2016 на многоквартирные дома (скачать);
  • СП 56.13330.2011 на производственные здания (скачать);
  • СП 402.1325800.2018 на проектирование систем газоснабжения в жилых домах (скачать).

При проектировании будут применяться и иные строительные правила, норма пожарной безопасности, санитарно-гигиенические требования. При выборе материалов и газового оборудования будет проверяться наличие у них сертификатов и деклараций в системе технического регулирования ЕАЭС.

Раздел проекта на системы газоснабжения

Простым языком

Обычно газ проводится в жилые и производственные здания, тогда как в общественных и деловых объектах системы газоснабжения и газопотребления встречаются редко. Газификация может осуществляться по государственным и муниципальным программам (для жилфонда), либо по решению собственника. Зачем нужно проектировать систему газоснабжения? Это связано с рядом обязательным требований СП и НПБ:

  • обеспечение беспрепятственного доступа ко всем участкам газопроводов и оборудованию (их нельзя закрывать постоянными или временными конструкциями, зашивать в стены и т.д.);
  • вывод контрольных трубопроводов для проверки загазованности подвалов, подземных этажей (если отсутствуют иные способы доступа в эти части здания);
  • недопустимость прокладки газопроводов в жилых помещениях;
  • необходимость согласования проектной документации с газораспределительными организациями.

Для обеспечения нежилых зданий и помещений газом перечень требований еще больше, там как производственные условия создают потенциальную угрозу при пользовании газовым оборудованием. Все эти моменты обязан учесть разработчик проектной и рабочей документации.

Требования к газифицируемому помещению

При разработке проекта автономной газификации неукоснительно соблюдаются нормативные регламенты. Эксперты скрупулезно проверяют каждый пункт представленной проектно-сметной документации.

Исходя из условий строительства частотного дома, способов прокладки трубопровода, по которому будет поступать газ в жилище, типа подключаемого оборудования определяются требования к газовым сетям. При несоблюдении хотя бы одно из пунктов требований и правил, проектные документы возвращаются на доработку. Сотрудники технического отдела газовых служб тщательно проверяют документацию.

Для жилых частных строений разработаны следующие правила:

  • в стенах одного жилого помещения допускается  установка двух котлов (основного и резервного);
  • как правило газовое оборудование размещают в отдельном специально выделенном техническом помещении (бойлерной), находящейся на первом этаже здания;
  • устанавливаемые газовые приборы для обеспечения ГВС, отопления и приготовления пищи, а также газовые счетчики должны иметь паспорт или другой документ завода изготовителя;
  • домашняя техника, котлы  подсоединяются при помощи гибкого или обычного трубопровода  из нержавеющей стали или  других разрешенных материалов, обеспечивающих безопасную подачу природного  топлива. Рекомендованная максимальная длина шлангов – 1,5м ;
  • на объектах с установленным газовым оборудованием планируется установка узла учета газа (это газовый счетчик, датчики для измерения давления, температурные датчики и др.);
  • краны, перекрывающие подачу голубого топлива к устройству изолируются от гибкого трубопровода особой диэлектрической вставкой.

Если около газовых котлов, плит задействованы материалы, имеющие высокий класс горючести, то они должны быть облицованы негорючей теплоизоляцией; в бойлерной должны быть предусмотрены распашные окна, быстрооткрывающиеся в случае возникновения аварийной ситуации.

Определены минимальные размеры кухонного помещения, где находится  газовая плита: потолок должен быть высотой не менее 2,2м, окна должны легко открываться, необходимо оставить небольшое пространство от нижней части двери к полу для сквозного воздухообмена. В настоящее время принято в обязательном порядке в помещении для подачи газа размещать специальное устройство для определения утечки газа типа «газ-контроль».

Если в кухне устанавливается газовая плита, то  объем помещения должен быть:

  • с 2мя конфорками – не менее 8 куб. метров;
  • 3 – 12;
  • 4 – 15.

Должно быть заложено не менее одного метра расстояние между газовой плитой и противоположной стеной.

Газоснабжение столицы сегодня

Ежегодно Москва потребляет 23 миллиарда кубометров газа. Из них 86 процентов приходится на 13 теплоэлектростанций (ТЭЦ), а также 43 районные и 24 квартальные теплостанции ПАО «Мосэнерго» и ПАО «МОЭК». Еще девять процентов потребляют 900 крупных и средних промышленных предприятий столицы. Предприятие снабжает газом 1,8 миллиона квартир — это три процента потребления голубого топлива столицей.

В Москве полностью газифицировано 24 088 жилых строений. Строящиеся жилые дома не газифицируют, так как согласно новым правилам бытовые газовые плиты устанавливают только в жилых домах, высота которых не превышает 28 метров. Всего АО «Мосгаз» обслуживает более 7500 километров газопроводов — это приблизительно равно расстоянию от Москвы до Нью-Йорка.

В 2019 году газовые сети строят в ТиНАО и поселке Толстопальцево (ЗАО). За последние восемь лет здесь к сетям газоснабжения подключили более 300 объектов, 56 из которых — в течение 2019 года.

В ближайшее время в ТиНАО и Толстопальцеве планируется газифицировать более одной тысячи объектов. Благодаря работе газорегуляторного пункта «Поляны», который ввели в эксплуатацию в поселке Толстопальцево осенью 2019 года, значительно возросла пропускная способность газовых сетей. Это позволило подключить к системе газоснабжения новые дома.

В ближайшие три года в ТиНАО построят более 290 километров газопроводов высокого давления, а также 10 газорегуляторных пунктов. Это позволит создать единую систему газоснабжения всех 12 округов Москвы и ликвидировать оставшиеся проблемные зоны.

С 2012 по 2018 год компания «Мосгаз» реконструировала все системообразующие городские газораспределительные пункты большой производительности: газораспределительные станции «Карачаровская», «Южная», «Очаковская», «Черкизовская», «Головинская» и «Щукинская». 87 газораспределительных станций малой и средней производительности, которые обеспечивают газоснабжение жилого фонда, прошли плановое техническое перевооружение. Это обеспечило их полную автоматизацию, антитеррористическую защищенность и экологическую безопасность.

В 2015 году новый газопровод диаметром 1200 миллиметров проложили к ТЭЦ-20 ПАО «Мосэнерго». Его строительство было необходимо для ввода в эксплуатацию нового энергоблока ПГУ-420 мощностью 420 мегаватт без ограничения по паросиловому оборудованию. Протяженность газопровода составила 6,6 километра. Трубы прокладывали в условиях плотной городской застройки и насыщенности территории инженерными коммуникации. Для решения этих проблем инженеры применяли высокоточную бестраншейную технологию микротоннелирования.

Видео по теме

Установлены требования к диаметру внешней канализационной трубы (не менее 150 мм.) при 8%. уклоне к центральному коллектору. Минимальная глубина прокладки трубы – 0.3 м.

Разрешено обустройство выгребных ям, с траншеями и фильтрующими колодцами. Основание фильтра должно располагаться на высоте от 1 м. от уровня грунтовых вод.

Отопление и вентиляция

Мощность теплового потока должна быть не меньше 10 Вт на 1 кв.м. пола. Для отопления целесообразно использовать конвекторы, радиаторы, располагаемые под оконными проемами. Площадь котельной должна равняться 5 кв.м. (min) в зависимости от размера отопительного котла.

Канальная вентиляция обязательна, если в ванной или туалете отсутствует естественный приток воздуха.

Для жилых помещений обязательно наличие открывающихся окон – для инсоляции и проветривания.

Газовые трубы разрешено прокладывать только со стороны отопительного котла или кухни.

Если в помещении предусмотрено газо-печное отопление, то разрешен подвод коммуникаций через жилое пространство, но с условием, что снаружи комнаты будет расположено выключающее устройство.

Запрещен монтаж газопровода через фундамент равно как установка газового водонагревателя в ванной комнате. В

се соединения должны быть смонтированы методом сварки, резьбовые врезки допустимы при установке запорной арматуры и приборов учета.

В помещении должно быть не менее 2-х отопительных приборов, работающих на газе.

Если газ подается через баллоны, то их объем должен быть не больше 12 л. Допускается использование больших баллонов, но они должны содержаться в специальных металлических ящиках и за пределами жилых помещений.

При строительстве частных домов используют в основном воздушные ЛЭП:

• столбы не должны преграждать подъезды к дому;

• высота протяжки проводов от столба на улице и до дома составляет 2.75 м. (min);

• для улиц с активным автомобильным и пешеходным движением – 6 м.

Длина протяжки от магистральной линии и до дома не должна превышать 25 м. иначе потребуется дополнительная опора. Расстояние между фазным и нулевым проводом будет 0.2 м.

Проводка в доме монтируется в стенах с несгораемым покрытием. Установка приборов учета потребленной электроэнергии обязательна.

Оно возможно путем подвода пластиковых или металлических водопроводных труб различного диаметра (в зависимости от давления). Горячая вода может обеспечиваться путем установки бойлера.

Распространено использование артезианских скважин, колодцев или подвоз воды бочками и слив ее в специально обустроенные резервуары.

Эти требования носят комплексный характер. Так, на пожарную стойкость здания влияет материал постройки. Расстояние между деревянными строениями не должно быть меньше 15 м.

Стены дома желательно укреплять огнеупорным материалом (термоизолом, вермикулитом).

Следует регулярно проверять техническую исправность электропроводки, водонагревателей и газовых колонок.

Постройка дома с соблюдением СНиП – дело достаточно трудоемкое, но приносящее пользу и оправдывающее такие усилия.

При наличии возможности желательно пользоваться услугами квалифицированных посредников – оформителей документов, подрядчиков и частных мастеров.

Следующая
Управляющая компанияРешение общего собрания собственников многоквартирного дома: образец

Новые правила газификации частного дома

Новые правила газификации частного дома вступили в силу 6 июня 2019 года. Актуальность данного вопроса исчерпывает всякие сомнения, когда мы видим статистику взрывов газа за последние два года (2017-2018 год). Только в Российской Федерации произошло 12 случаев взрыва бытового газа. В результате происшествия обрушиваются строения и гибнут люди. Для того, чтобы минимизировать риски свод правил СП402.1325800.2018 «Здания жилые. Правила проектирования систем газопотребления» потерпел некоторые изменения:

  1. Газовые котлы разрешается использовать не более 2х в одной котельной (отдельном другом помещении).
  2. Обязательное наличие подтверждающего документа о заводском изготовлении котла и разрешение на использование на территории РФ.
  3. Котел должен иметь авторегулятор подачи тепла с возможностью перехода с отопления на подачу горячей воды. Автоматизация котла должна позволять автоматическое отключение в случае прекращения, снижения или роста давления подачи газа до предельных значений, отсутствия пламени и отключения электроэнергии.
  4. Газовая плита должна быть оборудована системой ‘Газ-контроль’ для исключения подачи газа при гашении пламени конфорки.
  5. Шланг необходимо использовать не более 1,5 м, с краном должны соединяться специальной муфтой с диэлектрическими свойствами для исключения блуждающих токов. Все металлические элементы должны быть выполнены из нержавеющей стали.
  6. Коснулся запрет установки газовых котлов или приточных нагревателей в ванной или санузле.
  7. Ограничение для помещения затрагивают высоту потолков (не менее 2,2 м). Данный показатель действуют при использовании котлов с закрытой камерой сгорания.
  8. При установке дополнительно газовой плиты прибавляются требования к объему помещения: 2 конфорки – не менее 8 м³, 3 – 12 м³, 4 – 15 м³. Для котла, имеющего открытую камеру сгорания, к вышеперечисленным объемам стоит прибавить 6 м³.
  9. Нововведения, вызвавшие большую полемику среди заинтересованных лиц, коснулись материалов изготовления специальных помещений для хранения газового оборудования. Стены помещения должны быть выполнены из легкосбрасываемых конструкций ЛСК. Это касается и стеклопакетов. Наличие окон или другого светопроницаемого материала должно занимать не больше 0,03 м² на один объемный метр помещения.

СНиП газоснабжения жилых домов

Газоснабжение должно быть безопасным, что зафиксировано в документе под названием «строительные нормы и правила» (СНиП). Существует такой СНиП и отдельно для системы газификации одноквартирных домов.

Требования СНиП в этой области сводятся к следующему:

  1. Потребление газа определяется следующими показателями: на приготовление пищи с использованием газа — 0,5 м3 в сутки; на горячую воду, производимую газовым водонагревателем — 0,5 м3 в сутки; на отопление от газового отопительного аппарата — 7 — 12 м3 в сутки.
  2. Давление газа в пределах внутреннего газопровода индивидуального жилого дома не может превышать величины в 0,003 МПа.
  3. Надземные газопроводы на участке жилого дома должны располагаться там, где нет проезда транспорту и проходу людей. Они размещаются в высоту не менее чем на 0,35 м от земли до нижней части трубы.
  4. При вводе в дом газовая труба низкого давления оборудуется отключающим устройством, размещённом на высоте до 1,8 м от земли.
  5. Расстояние между трубопроводами, размещёнными в непосредственной близости к газопроводу, должно обеспечивать возможность доступа для целей ремонта и обслуживания.
  6. Любые газовые хранилища следует вкапывать в грунт на глубину, определяемую расстоянием в 60 см от поверхности до резервуара, если зимой земля промерзает, и в 20 см, если промерзания нет. Если хранилища устанавливаются там, где уровень грунтовых вод не позволяет их закапывать, то резервуары нужно изолировать от воды и обеспечить их неподвижность. Газопровод низкого давления проводится под землёй, за исключением ситуации многолетней мерзлоты.
  7. Внутри дома газопровод должен быть открытым. Иное допускается только в том случае, если газовые трубы размещены вблизи специальной вентиляции, и закрыты щитами, которые снимаются без специальных работ и приспособлений.
  8. Там, где пересекаются строительные конструкции, газопровод помещается в специальные футляры. Их концы должны быть размещены не менее чем на 3 см от пола. Трубы не должны соприкасаться с футляром (зазор в 5 см). Эти 5 см должны быть закрыты эластичными материалами.
  9. Отключающие устройства размещаются перед счетчиками и потребляющими газ устройствами.

Проектирование систем газоснабжения

Требования охраны труда перед началом работы III. Активные меры безопасной газификации могут применяться как комплексно, так и в отдельности. Решение об этом должна принимать проектная организация в зависимости от степени риска, требований заказчика, состояния газовых сетей и газоиспользующего оборудования.

При установке клапана рекомендуется предусмотреть пассивные меры защиты. Политика обработки персональных данных. Электронная почта: gas gazovik. Все права защищены. Газовик — лидер российского рынка промышленного газового оборудования Звонки по России бесплатно. Новости В 10 населенных пунктов Владимирской области пришел природный газ АО «Газпром газораспределение Владимир» ввело в эксплуатацию межпоселковый газопровод в Меленковском районе Владимирской области.

Область применения 2. Нормативные ссылки 3. Термины и определения 4. Общие требования к сетям газораспределения, газопотребления и объектам СУГ 5. Наружные газопроводы 6. Пункты редуцирования газа 7.

Внутренние газопроводы 8. Резервуарные и баллонные установки сжиженных углеводородных газов 9. Контроль за строительством и приемка выполнения работ Приложение А справочное. Нормативные документы Приложение Б справочное.

Для чего нужна топографическая съемка

    Если точкой присоединения является подземный газопровод, то понадобится топографическая съемка от геодезистов. После проведенных работ на план наносятся все подземные коммуникации, столбы, колодцы, деревья и другие объекты. Это необходимо в связи с тем, что в нормативной документации закреплены расстояния от прокладываемой трубы до зданий, сооружений, построек, деревьев.

Приведем примеры:

  • необходимо отступить на 1,5 метра от дерева, чтобы его корни не разрушили подземный газопровод;
  • от фундамента строения при низком давлении газа труба должна проходить на расстоянии 2 метров, при среднем — 4 метров.

Проектирование газовой установки тушения пожара

Теперь самое время узнать, что нужно для подготовки к проектированию, из каких этапов состоит проект. Проект составляем, руководствуясь документом СП 5.13130.2009.

До первой стадии проекта нам необходимо собрать и изучить следующие сведения:

  • назначение помещения: складское, общественное, производственное или жилое;
  • расположение инженерных коммуникаций: вода, электричество, вентиляция, интернет- и телефонные кабели;
  • архитектурно-планировочные, конструктивные особенности объекта;
  • климатические условия, поддерживаемая температура воздуха;
  • класс пожарной и взрывопожарной опасности сооружения.

Изучив и разобрав детально эту информацию, мы сможем выделить последовательные этапы нашего планирования.

Разработка проектной документации ведется согласно данному плану.

  1. Определение и согласование ТЗ для проекта.
  2. Установка показателя эффективности АУГПТ, учитывая показатель негерметичности охраняемого объекта.
  3. Определение типа огнетушащего вещества.
  4. Гидравлический расчет АУГПТ. Его производим согласно методике из документа СНиП РК 2.02-15-2003. Он включает в себя вычисление:
  • расчетной массы ОВ для ликвидации огня;
  • продолжительности доставки вещества;
  • интенсивности орошения;
  • максимальной площади тушения одним оросителем;
  • диаметра трубопроводов системы, выпускных отверстий, количества и вида насадок (фильтров) для равномерного распределения газа по всему объекту;
  • максимальной величины избыточного давления при нагнетании рабочего раствора;
  • количества модулей системы, а также запаса ОВ.
  1. Оценка затрат на оборудование, монтаж АУГПТ.
  2. Вычисление размера проемов для вброса вещества в помещение при избыточном давлении.
  3. Расчет времени задержки выброса газа наружу, которая потребуется для отключения вентиляционной системы и т.д., а также безопасной эвакуации людей (не менее 10 секунд).
  4. Выбора вида устройства: централизованное или модульное.
  5. Определение количества баллонов с ОВ для установки.
  6. Решение по необходимости держания запаса огнетушащего вещества.
  7. Создание схемы трубной разводки.
  8. Принятие решения о необходимости наличия устройства местного пуска для централизованной АУГПТ.
  9. Установление правильной конструкции трубопроводов.
  10. Выбор приборов управления газовой установкой пожаротушения.

После выполнения проекта, т.е. полного расчета установки, а также закупки необходимого оборудования мы можем начать процесс монтажных и пусконаладочных работ, которые регламентированы нормативными документами СНиП 3.05.06-85, РД 78.145-93 и прочей инженерно-технической, правовой документацией.

Дорогие читатели, мы с Вами рассмотрели процесс и этапы проектирования установки газового пожаротушения.

Данный типовой проект АУГПТ для серверной комнаты кредитной организации является, скорее, академическим пособием для всех желающих внедрить данное оборудование на своем объекте.

Если Вам был полезен этот материал, порекомендуйте его своим знакомым.

До новых встреч на страницах нашего блога.

С чего следует начать

Нужно знать, что работы по проектированию газоснабжения могут быть начаты только после того, как будут согласованы и получены технические условия или как их еще называют ТУ на газоснабжение объекта. Это значимый специальный документ, выдать его имеет право только газораспределительная организация. Получение ТУ дает владельцу участка возможность заказать разработку проекта.

Для получения техусловий необходимо предоставить в местную газовую службу следующий пакет документации:

  1. Заявление на предмет получения ТУ. Его может написать только собственник земельного участка, который отведен под стройку, или домовладелец, если здание уже возведено.
  2. Копия документа, который может удостоверить личность заявителя. Обычно это паспорт.
  3. Оригиналы документов, которые подтверждают право собственности заявителя на дом. Потребуется еще документ, который подтвердит законность постройки. Это может быть договор купли/продажи, а так же акт приемки здания в эксплуатацию или технический паспорт из БТИ.
  4. Если строительство еще только ведется, необходимо предоставить документацию, подтверждающую право собственности заявителя на участок. Это может быть договор аренды либо купли/продажи участка, а так же свидетельство, подтверждающее регистрацию права собственности.
  5. Экспликация строения на местности.

Нужно понимать, что предполагаемое подключение к газовой магистрали будет разрешено только в том случае, когда местность, где построен дом, включена в план газификации

Важно, чтобы при этом имелась техническая возможность подключения. Это предполагает, что объем газа в существующей магистрали позволяет добавить еще одну точку потребления

По времени подготовка технических условий занимает около месяца. При подключении к газовой магистрали должны соблюдаться некоторые требования. Например, здание может быть удалено от газопровода не более чем на 200 м. При этом проектная площадь строения не должна быть больше 250 кв. м. Такие дома относятся к первой группе газовых потребителей. Они имеют право расходовать газ со скоростью не более 5 кубометров в час.

Если же площадь дома больше, подключение тоже возможно, но получение ТУ значительно усложнится, поскольку придется дополнительно согласовывать перевод потребителя из второй группы в первую. Для получения технических условий можно воспользоваться услугами специальных компаний, но это обойдется недешево. Поэтому есть смысл заняться оформлением документов самостоятельно.

Необходимость проектирования

Основная задача инженеров при проектировании газовых систем – обеспечить безостановочную подачу топлива ко всем приборам.

При этом необходимо учесть ряд требований, предъявляемых к газоиспользующим устройствам и системам, которые поставляют газ потребителям.

Все нормы проектирования указываются в специальной технической литературе – государственных стандартах, сводах правил и справочниках. Знание этих правил – прерогатива грамотных специалистов.

Именно поэтому заниматься проектированием газоснабжения должны не просто вольнонаемные специалисты, а кадровые сотрудники проектных отделов.

Без утвержденного и согласованного газовой службой проекта невозможно будет приступать к монтажу системы и тем более ее эксплуатации.

Проектирование систем газоснабжения: снип

В СНиП нормируются:

  • параметры газа для различных объектов (температура, примеси, компоненты и т. д.);
  • нормы давления газа в трубопроводах для объектов различного назначения;
  • расчетный и гидравлический расход газа для жилых домов, предприятий и учреждений различной направленности.

Требования к обустройству наружных газопроводов – надземных, наземных, подземных – описаны в пункте 4 правил; нормы, касающиеся газорегуляторных пунктов и установок (ГРП, ГРУ), – в пункте 5, а указания по внутреннему устройству газоснабжения можно найти в пункте 6 СНиП.

Этапы проектирования системы газоснабжения

Проектирование газопровода обязательно проводится с учетом всех пунтков и подпунктов СНиП. Процесс подготовки документации осуществляется в несколько этапов:

  1. Предварительная оценка и изучение объекта, особенностей его конструктивных и архитектурных решений, подсчет лимитов потребления и расхода газа в год и пр.
  2. Написание проекта внутреннего устройства системы газоснабжения с учетом параметров давления в трубопроводе в зависимости от характеристик и назначения помещения.
  3. Подготовка и написание проекта наружного газоснабжения объекта.
  4. Проектирование систем ГРП, ГРУ.
  5. Подготовка раздела по очистке газораспределительной системы.
  6. Окончательное оформление документации, согласование с заказчиком.

Проектирование систем газоснабжения жилых домов

Система, снабжающая газом жилые здания, состоит из таких элементов:

  • ввод;
  • подвальный газопровод;
  • общие стояки;
  • квартирные разводки;
  • газовые приборы.

Следует отметить, что величина давления транспортируемого по газопроводу газа в жилых домах должны иметь значение не выше 0,003 Мпа. По этому параметру системы таких объектов относят к газопроводам низкого давления.

Расчет потребления газа в жилых домах проводится согласно СНиП № 2.04.08-87:

  • если в квартире имеется газовая плита и централизованное горячее водоснабжение, а ресурс газоснабжения природный газ или сжиженный углеводородный газ (СУГ), то норма потребления газа на 1 человека в год составляет 2800 МДж (в первом случае) и 2540 МДж (во втором случае);
  • если в квартире есть газовая плита и газовый водонагреватель, но горячее водоснабжение отсутствует, эта норма составит 8000 МДж и 7300 МДж, соответственно, при газоснабжении природным газом и СУГ;
  • если в квартире присутствует только газовая плита, а газового водонагревателя и горячего водоснабжения нет, нормы равны 4600 МДж и 4240 МДж.

 Проектирование систем газоснабжения промышленных объектов

Система газоснабжения промышленного предприятия – довольно сложна и связана со спецификой и предназначением конкретного объекта, поэтому при составлении проекта специалисту приходится быть особенно аккуратным и внимательным.

Промышленная система газоснабжения имеет такие составляющие:

  • ввод на территорию объекта;
  • межцеховые газопроводы;
  • внутрицеховые газопроводы;
  • ГРП, ГРУ;
  • пункты по измерению расхода газа (ПИРГ);
  • обвязочные газопроводы установок, работающих на газу.

Принцип работы системы газопровода на промышленных объектах таков: от городской распределительной сети газ поступает на территорию предприятия через ввод. Здесь должно быть установлено главное отключающее устройство (ГОУ) предприятия. Обслуживается ГОУ городскими службами, поэтому целесообразно устанавливать его вне территории промышленного объекта.

В большинстве случаев система газоснабжения для промпредприятий проектируется тупиковой, разветвленной, с 1 вводом. Исключение могут составить крупные объекты, где перерыв в газоснабжении не допускается. Так, например, гидро- и теплоэлектростанции имеют газоснабжение в виде кольцевых сетей с одним или более вводов.

Кроме того, специалист-проектировщик должен учесть какое давление газа присутствует в городской газораспределительной системе, рассчитать нужное давление ресурса перед поступлением его в газовые горелки, принять во внимание территориальное размещение цехов, использующих газ и т. д