Расчет железобетонной колонны

Расчет объемной опалубки перекрытий

Конструктивные особенности оборудования обеспечивают возможность распределить равномерно и точно нагрузки на все части. Полученные значения В/Lр и L/Lр округляют до целых чисел в сторону уменьшения.

Расчет количества ригелей опалубки перекрытий на 1 уровень: Nр = (В/Lр)(L/Lр+1) + (В/Lр+1)(L/Lр), где все показатели аналогичны предыдущему расчету.

Количество ярусов определяется так: Nяр = Nсо + 1, где Nсо — стойки на оси.

Необходимое количество опор- и унивилок-домкратов находят по формуле Nв = Nсо – 1, при этом

Nсо — количество стоек на оси.

Расчет требуемого значения балок и фанеры опалубки перекрытий производится в соответствии с указаниями из первого описания (для высоты 4,5 метра). Толщина деревянных плит зависит от параметров конструкции. Чтобы исключить обрушение системы, рекомендуется крепить фанеру к балке саморезами.

Для получения точного расчета заполните форму, размещенную на странице. Специалисты вычислят все составляющие системы для создания надежной опалубки перекрытий.

Коэффициенты φ продольного изгиба центрально-сжатых стальных элементов

Гибкость элемента Значения φ при Ry, МПа
200 240 280 320 360 400
10 0,988 0,987 0,985 0,984 0,983 0,982
20 0,967 0,962 0,959 0,955 0,952 0,949
30 0,939 0,931 0,924 0,917 0,911 0,905
40 0.906 0,894 0,883 0,873 0,863 0,854
50 0,869 0,852 0,836 0,822 0,809 0,796
60 0,827 0,805 0,785 0,766 0,749 0,721
70 0,782 0,754 0,724 0,687 0,654 0,623
80 0,734 0,686 0,641 0,602 0,566 0,532
90 0,665 0,612 0,565 0,522 0,483 0,447
100 0,599 0,542 0,493 0,448 0,408 0,369
110 0,537 0,478 0,427 0,381 0,338 0,306
120 0,479 0,419 0,366 0,321 0,287 0,260
130 0,425 0,364 0,313 0,276 0,247 0,223
140 0,376 0,315 0,272 0,240 0,215 0,195
150 0,328 0,276 0,239 0,211 0,189 0,171
160 0,290 0,244 0,212 0,187 0,167 0,152
170 0,259 0,218 0,189 0,167 0,150 0,136
180 0,233 0,196 0,170 0,150 0,135 0,123
190 0,210 0,177 0,154 0,136 0,122 0,111
200 0,191 0,161 0,140 0,124 0,111 0,101
210 0,174 0,147 0,128 0,113 0,102 0,093
220 0,160 0,135 0,118 0,104 0,094 0,086

Делаем столбчатый фундамент своими руками

Для прямоугольных столбов опалубку выполняют из фанеры или обрезной доски. Если грунт плотный, можно ограничиться самими стенками готовых ям. Перед заливкой столбов стенки прокладывают рулонной гидроизоляцией. Если грунт плохой, доски ставят по всей глубине, а ямы под опоры копают с запасом по ширине, чтобы хватало места для монтажа опалубки.

Для основных штырей металлического каркаса используют ребристую арматуру сечением 1-1,2 см. Четыре штыря связывают хомутами из проволоки 0,6-1 см. По ширине конструкция должна быть такой, чтобы прутья не соприкасались со стенками, зазор не меньше 3 миллиметров. Такой же зазор должен оставаться между металлом и песчаной подушкой. Для устройства зазоров можно использовать подставки из пластика.

Порядок действий при монтаже:

1. Насыпать на дно ямы подушку из песка с гравием. Высота для заглубленного фундамента до 20 см, для остальных – до 50.

2. Доски ставят вертикально и закрепляют упорами.

3. Изнутри на стенки крепят рулонную гидроизоляцию.

4. Сечение столба может быть одинаковым по всей высоте или с расширением в нижней части («башмаком»). Ширина ямы соответствует самой широкой части.

5. Если планируется «башмак», столбы можно залить в два захода: сначала полностью выполняют широкую часть, после застывания бетона – узкую.

6. Установить в опалубку каркас. Если ростверка не будет, по высоте металл не должен доставать 5-6 см до верхней границы бетона. В бетон погружают шпильки 1,4-1,6 см для соединения опор с обвязкой столбчатого фундамента.

7. Если ростверк будет, штыри каркаса выводят за верхний обрез бетонной площадки примерно на 20 см для соединения с арматурой ростверка.

8. Заливают бетон. Марка – не ниже М200. Заливку производят частями, трамбуют и протыкают, чтобы выпустить из толщи воздух.

9. Дожидаются затвердевания (примерно месяц), снимают опалубку.

Установка круглых столбов осуществляется аналогично. Только вместо досок используют свернутый в трубку рубероид, пластиковую или асбестовую трубу.

Это несъемная опалубка для столбчатого фундамента. Она и укрепляет стенки, и служит впоследствии гидроизоляционной защитой опорам.

Обновлено: 17.10.2016

Алгоритмы вычислений на онлайн калькуляторе

Изгибающий момент, который показывает калькулятор при результатах расчета балки, означает произведение силы на плечо и вычисляется по формуле:

Mmax = q × l2/8, где:

  • q — нагрузка на перекрытие;
  • l —длина пролета.

Момент сопротивления (требуемый) демонстрирует, насколько материал способен сопротивляться сжатию, растяжению и изгибу. В формулу вводится максимальный изгибающий момент Mmax и расчетное сопротивление древесины R. Получается Wтреб = Мmax/R, при этом R зависит от большого количества поправок, связанных с породой древесины, пропиткой и температурой, но калькулятор их не учитывает, выдавая лишь ориентировочные результаты по расчету балки.

Полезное: Рассчитываем конструкцию и пирог стен каркасного дома

Момент сопротивления балки будет разным для различных форм сечения — квадратных, круглых, прямоугольных, овальных и т. д. Прямоугольное сечение, как самое распространенное, имеет следующую формулу для определения момента сопротивления:

W = b × h2/6, в которой b и h — ширина и высота балки соответственно.

На прочность онлайн калькулятор рассчитывает, сравнивая момент сопротивления с требуемым моментом: по нормативам Wтреб ≤ W. Максимальный прогиб просчитывается по формуле:

f = (5 × q × l4 ) / (384 × E × (b × h3 / 12)), в которой нагрузка на перекрытие обозначается q, пролет — l, модуль упругости — E, высота балки h и ширина ее b.

Особенности расчета опалубки перекрытий

Высота между полом и потолком — меньше 4,5 метра. При толщине перекрытия менее 0,4 м монтаж конструкций осуществляется с помощью телескопических стоек, которые имеют стандартные размеры. Выбор изделий производится в зависимости от необходимой высоты.

Ориентировочный расчет числа стоек опалубки определяется как 1 штука на 1 м2 площади перекрытия. В таком случае максимальная нагрузка на элемент составит 1 500–2 000 кг, будет предусмотрен необходимый запас прочности.

Для обеспечения устойчивости для каждой стойки требуется одна тренога. Специалисты не рекомендуют экономить на этих элементах и производить установку с пропусками. Также потребуются деревянные балки, фиксирующиеся с помощью унивилок, их количество аналогично числу стоек. Расчет таких элементов опалубки производится в соотношении 3,5 погонных метра на 1 м2 площади.

Необходимое количество фанерных листов определяется путем разделения площади перекрытия на размер листа. Полученное значение умножается на 1,1 (с учетом подрезки). Стандартные элементы производятся размером 122 * 244 см, в некоторых случаях — 150 * 300 см.

Высота между потолком и опалубкой — 4,9–6 метров. Если толщина перекрытия не превышает 0,3 метра, устройство опалубки производят с помощью вышек-тур. Расчет осуществляется в соотношении 1 изделие на 9 м2 площади, оно устанавливается по углам каждого квадрата 3 * 3 м.

Количество балок и фанеры определяется по аналогии с выбором конструкций для высоты до 4,5 метра.

Расстояние между полом и потолком — больше 6 м. В таких случаях используют объемную опалубку. Расчет системы перекрытия с соединением «чашка — замок» осуществляется в несколько этапов. Сначала определяют число стоек, необходимое для набора высоты 3 метра: Nст300 см = Н / 3.

Н = Н1 – Нб – Нуд – Нод, где указываются высоты:

  • Н1 — между полом и потолком;
  • Нб — балки 40 см;
  • Нуд — унивилки-домкрата (принимается 50 см);
  • Нод — опоры-домкрата (принимают 50 см).

Могут использоваться стойки высотой 100, 150, 200 см или унивилки-домкраты и опоры-домкраты размером 75 см.

Количество осей вычисляется таким способом:

Nо = (В/Lр+1)*(L/Lр+1), где:

Расчет статически неопределимой балки

Поскольку данная балка является статически неопределимой, для нее нельзя определить внутренние усилия и реакции опор только методами статики (с помощью уравнений равновесия).

Как правило, для таких случаев сначала следует раскрыть статическую неопределимость, используя один из методов:

  • метод сил
  • метод уравнения трех моментов
  • метод интегрирования дифференциального уравнения изгиба

При раскрытии статической неопределимости определяются некоторые параметры (реакции опор либо опорные моменты), имея которые дальнейший расчет уже возможен с помощью уравнений равновесия.

Будем считать, что статическая неопределимость раскрыта и эпюры уже построены

Записываем уравнения поперечных сил и изгибающих моментов на
участках балки
, используя метод сечений

На участке AB: (0 ≤ z1 ≤ 2 м )

Q(z1) = + RA = + 3.074 = 3.074 кН

M(z1) = + RA · z = + 3.074 · z

M(0) = 0 кНм

M(2) = 6.149 кНм

На участке BC: (2 ≤ z2 ≤ 3 м )

Q(z2) = + RA — P — q1·(z — 2) = + 3.074 — 12 — 5·(z — 2)

Q(2) = -8.926 кН

Q(3) = -13.926 кН

M(z2) = + RA · z — P·(z — 2) — q1·(z — 2)2/2 = + 3.074 · z — 12·(z — 2) — 5·(z — 2)2/2

M(2) = 6.149 кНм

M(3) = -5.277 кНм

На участке CD: (3 ≤ z3 ≤ 4 м )

Q(z3) = + RA + RC — P — q1·(z — 2) = + 3.074 + 19.5 — 12 — 5·(z — 2)

Q(3) = 5.57 кН

Q(4) = 0.57 кН

M(z3) = + RA · z + RC · (z — 3) — P·(z — 2) — q1·(z — 2)2/2 = + 3.074 · z + 19.5 · (z — 3) — 12·(z — 2) — 5·(z — 2)2/2

M(3) = -5.277 кНм

M(4) = -2.207 кНм

На участке DE: (4 ≤ z4 ≤ 5 м )

Q(z4) = + RA + RC — P — Q1 = + 3.074 + 19.5 — 12 — 10 = 0.57 кН

M(z4) = + RA · z + RC · (z — 3) — P·(z — 2) — Q1·(z — 3) = + 3.074 · z + 19.5 · (z — 3) — 12·(z — 2) — 10·(z — 3)

M(4) = -2.207 кНм

M(5) = -1.637 кНм

На участке EF: (5 ≤ z5 ≤ 6 м )

Q(z5) = + RA + RC — RE — P — Q1 = + 3.074 + 19.5 — 6.933 — 12 — 10 = -6.363 кН

M(z5) = + RA · z + RC · (z — 3) — RE · (z — 5) — P·(z — 2) + M — Q1·(z — 3) = + 3.074 · z + 19.5 · (z — 3) — 6.933 · (z — 5) — 12·(z — 2) + 8 — 10·(z — 3)

M(5) = 6.363 кНм

M(6) = 0 кНм

Максимальный момент в балке составляет Mmax = 6.36 кНм. По этому значению
подбираем сечение балки.

Условие прочности при изгибе σ = MmaxW ≤

Отсюда, минимально необходимый момент сопротивления вычисляем по формуле Wmin=Mmax

Подбираем двутавровое сечение при допускаемом напряжении = 160 МПа
Wmin=6360160 = 39.75 см3
Из сортамента выбираем двутавр №12 с моментом сопротивления W = 58.33 см3 и площадью A = 14.7 см2
Максимальные нормальные напряжения в двутавре составляют
σmax = Mmax/Wx = 6360/58.33 = 109.03 МПа
Максимальные касательные напряжения в двутавре (на центральной оси) составляют
τmax = Qmax×Sx/b×Ix = 13900×29.66×10-6/0.0048×350×10-8 = 24.54×106 Па = 24.54 МПа
Касательные напряжения на границе полки и стенки составляют
τmax = Qmax×Sx’/b×Ix = 13900×26.33×10-6/0.0048×350×10-8 = 21.785×106 Па = 21.785 МПа,
где статический момент отсеченной полки составляет
Sx’=b×t×(h-t)/2=6.4×0.73×(12-0.73)/2=26.33 см3.
Эпюры нормальных и касательных напряжений для двутавра:

Подбираем прямоугольное сечение с отношением сторон hb=2
Wmin=6360160 = 40 см3
Момент сопротивления прямоугольного сечения
W=b×h26 = b3 × 226 = b3×0.67
b3=400.67=60
Ширина сечения b=3.9 см, Высота сечения h=b×2=3.9×2=7.8 см
Площадь сечения A=b×h=3.9×7.8=30.42 см2
Максимальные нормальные напряжения составляют
σmax = 6×Mmax/b×h2 = 6×6360/3.9×7.82 = 160.83 МПа
Максимальные касательные напряжения для прямоугольника составляют
τmax = 3Qmax/2A = 3×13900/2×30.42×100 = 6.854 МПа
Эпюры нормальных и касательных напряжений для прямоугольного сечения:

Инструкция к калькулятору

Исходные данные

Расчетная схема:

Длина пролета (L) — пролет через который переброшена балка или длина консоли.

Расстояния (A и B) — расстояния от опор до мест приложения нагрузок. Для 3 схемы А равна длине консоли балки, опирающейся на 2 опоры.

Нормативная и расчетная нагрузки — нагрузки, на которые рассчитывается квадратная труба. Рассчитать их можно с помощью следующих материалов:

  • калькулятор по сбору нагрузок на балку перекрытия;
  • пример сбора нагрузок на балку перекрытия;
  • пример сбора нагрузок на стропила.

Fmax  — максимально допустимый прогиб, подбираемой по таблице E.1 СНиПа «Нагрузки и воздействия», в зависимости от вида конструкции. Некоторые значения этого показателя приведены в таблице 1.

Таблица 1. Максимальный прогиб для некоторых конструкций согласно СНиП.

Вид балки Длина пролета Требования Fmax
Балки перекрытий, покрытий, крыши L ≤ 1 м Эстетико-психологические, то есть такие, при которых прогиб балки не будет «бросаться в глаза»  1/120 (1/60)
L = 3 м  1/150 (1/75)
L = 6 м  1/200 (1/100)
L = 12 м  1/250 (1/125)
Балки покрытий и перекрытий при наличии на них элементов, подверженных растрескиванию (стяжек, полов, перегородок)  любая  Конструктивные  1/150 (1/75)
Перемычки  любая  Конструктивные  1/200

Примечания:

1. Без скобок Fmax указан для пролета, в скобках — для консоли.

2. В случае промежуточных значений длины пролета L максимальный прогиб Fmax находится по линейной интерполяции.

Количество труб — обычно указывается одна балка, но если есть желание ее усилить и положить рядом еще одну такую же балку, то следует выбрать в графе «две».

Расчетное сопротивление Ry— данный параметр зависит от марки стали. Основные значения этого показателя приведены в таблице 2.

Таблица 2. Расчетное сопротивление стали по ГОСТ 27772-88.

Марка стали Аналог Толщина проката Расчетное сопротивление, Ry
Неизвестно  —  любая 210 МПа
 C235 Ст3кп2 по ГОСТ 535-2005 2 — 20 мм 230 МПа
20,1 — 40 мм 220 МПа
С245 Ст3пс5, Ст3сп5 по    ГОСТ 535-2005 2 — 20 мм 240 МПа
20,1 — 30 мм 230 МПа
 С255  Ст3Гпс, Ст3Гсп по    ГОСТ 535-2005 4 — 10 мм 250 МПа
10,1 — 20 мм 240 МПа
20,1 — 44 мм 230 МПа
 С275  Ст3пс по ГОСТ 535-2005 2 — 20 мм 270 МПа
 С285  Ст3сп, Ст3Гпс, Ст3Гсп по ГОСТ 535-2005 4 — 10 мм 280 МПа
10,1 — 20 мм 270 МПа
 С345  12Г2С, 09Г2С по ГОСТ 19281-2014 2 — 10 мм 335 МПа
10,1 — 20 мм 315 МПа
20,1 — 40 мм 300 МПа
 С345К  10ХНДП по ГОСТ 19281-2014 4 -10 мм 335 МПа

Размер трубы — здесь необходимо выбрать тот размер трубы, который вы хотите проверить на заданные нагрузки.

Результат

Вес балки — масса 1 погонного метра трубы.

Wтреб — требуемый момент сопротивления профиля.

Fmax — максимальный прогиб в сантиметрах, который допустим для балки, перекрывающей пролет длиной L.

Расчет по прочности:

Wбалки — момент сопротивления выбранной трубы по ГОСТ 30245-2003. Если Wбалки > Wтреб, значит прочность балки обеспечена.

Запас — если в данной графе значение с минусом (-), то балка по прочности не проходит, а если с плюсом (+), то здесь показано, на какой процент балка имеет запас прочности.

Расчет по прогибу:

Fбалки — прогиб, возникающий у рассчитываемой трубы под действием нормативной нагрузки.

Запас — то же самое, что и по отношению к моменту сопротивления.

Расчет опорной плиты и траверсы центрально сжатой колонны

Размеры опорной плиты центрально сжатой колонны определяются по расчетному сопротивлению бетона фундамента осевому сжатию R6 (принимаемому равным 44 кг/см2 для бетона марки 100). Минимальная площадь плиты определяется по формуле

где N — расчетное усилие в колонне.

Найдя необходимую площадь плиты, переходят к конструированию башмака, назначая ширину плиты В несколько больше ширины колонны.

Плита работает на изгиб от равномерно распределенной нагрузки (отпорного давления фундамента)

причем различные участки плиты будут находиться в разных условиях изгиба. На фигуре показана плита, на которой могут быть выделены три различных участка.

К расчету опорной плиты центрально сжатой колонны

Первый участок плиты 1 работает и рассчитывается как консоль. Для этого выделяют полосу шириной 1 см и подсчитывают момент в сечении I — I:

Момент сопротивления плиты толщиной 8 и шириной 1 см будет равен

Плита должна иметь достаточную толщину, чтобы равномерно передавать нагрузку на бетон, не прогибаясь при этом (как показано в преувеличенном виде), т. е. башмак должен работать как жесткий штамп.

Используя полное напряжение в плите, равное расчетному сопротивлению, можно записать условно

откуда связь между толщиной плиты и вылетом консоли получается в следующем виде:

Второй участок плиты 2 работает как плита, опертая по четырем сторонам и нагруженная снизу той же равномерно распределенной нагрузкой q = σб. Расчет такой прямоугольной плиты, у которой максимальный момент действует в ее центре, производится при помощи таблиц, составленных акад. Б. Г. Галеркиным, по формулам

Здесь Ма и Мb — моменты, вычисленные для полос шириной 1 см в направлении размеров а и b; α — длина короткой стороны прямоугольника; α1 и α2 — коэффициенты, принимаемые по таблице в зависимости от отношения стороны b (более длинной стороны) к α.

В случае, если — b/a > 2, определение момента может быть произведено для полосы, вырезанной вдоль короткой стороны, как в однопролетной балке (смотрите таблицу ниже, последний столбец).

В предположении упругого защемления краев плиты можно полученные по формуле (34.VIII) или как в однопролетной моменты уменьшить на 25%.

Третий участок плиты 3 работает как плита, опертая по трем сторонам. Наиболее опасным местом такой плиты является середина ее свободного края. Момент в этом сечении определяется по формуле

где α3 — коэффициент, принимаемый по таблице;

d1 — длина свободного края плиты.

В случае, если a1/d1 < 0,5, плита проверяется как консоль.

Определение толщины плиты производится по необходимому моменту сопротивления плиты

откуда

При конструировании базы следует стремиться к тому, чтобы толщины на различных участках плиты, определяемые по формулам (33.VIII) и (36.VIII), были близкими друг к другу. Этого можно достичь, изменяя размеры a, b и с. Так, например, на фигуре, в путем постановки диафрагмы, участок 3 (внизу) разбивается на два: на участок 4, опертый по четырем сторонам, и на участок 5, опертый по трем сторонам, но с меньшим размером а1.

Таблица Коэффициенты α1, α2 и α3 для расчета на изгиб прямоугольных плит, опертых по четырем и трем сторонам.

Обычно толщину опорной плиты принимают в пределах 16 — 40 мм (кроме плит колонн с фрезерованными торцами, где толщина может быть больше).

Высота траверсы определяется из условия размещения сварных швов, через которые усилия со стержня колонны передаются на траверсу.

«Проектирование стальных конструкций»,К.К.Муханов

Общие сведения

Колонны подвергаются проверке на:

1.уровень прочности.

2.на уровень устойчивости.

3.на уровень гибкости, которая может быть допустима.

Для проведения расчетов свойств стойки можно воспользоваться онлайн – калькулятором.

Программа рассчитана на вычисление стоек, выполненных из трех материалов:

1.из дерева трех сортов.

2.из стали десяти классов.

3.из бетона девяти классов.

Программа различает такие виды сечения, как:

1.труба,

2.круг.

3.двутавр.

4.швеллер.

5.уголка.

6.сечение в виде квадрата.

7.сечение в виде прямоугольника.

8.труба с квадратным профилем.

Чтобы рассчитать стойку, необходимо ввести в специальные поля размеры диаметров фигур по их геометрии, они показаны на рисунке, также нужно знать значение длины изделия, показатель расчетной крепежной схемы, задают нагрузочный параметр для колонны.

После того, как пустые поля заполнены, нажимают «считать», программой выводится на экран показатели на прочностные свойства колонны и ее устойчивость. Если надо получить расширенную информацию, нажимают «подробнее», тогда на экране появляются значения площади внутри стойки, показатель расчетного сопротивления материла, значение напряжения, значение инерционного радиуса по Х-У оси, значение гибкости по оси, показатель расчетного значения длины изделия, параметры изгибов продольного типа.

Расчет стоек для горизонтальной опалубки перекрытия

Общая сила давления (Кп/м) Толщина перекрытия (см) Расстояние между поперечными балками (м) Расстояние между продольными балками (м)
0,4 0,5 0,625 0,667 0,75 1,5 1,75 2 2,25 2,5 2,75 3
Допустимое расстояние между продольными балками (м) Допустимое расстояние между стойками (м)
4,92 12 3,64 3,43 2,19 3,12 3,00 2,33 2,16 2,02 1,90 1,79 1,63 1,49
5,44 14 3,47 3,27 2,04 2,97 2,86 2,21 2,05 1,92 1,80 1,62 1,47 1,35
5,96 16 3,32 3,14 2,92 2,85 2,74 2,12 1,69 1,82 1,64 1,48 1,24 1,23
6,48 18 3,21 3,03 2,81 2,75 2,65 2,03 1,88 1,70 1,51 1,36 1,23 1,13
7 20 3,10 2,93 2,72 2,66 2,56 1,95 1,80 1,57 1,40 1,26 1,14 1,05
7,52 22 3,01 2,84 2,64 2,58 2,48 1,88 1,67 1,46 1,30 1,17 1,06 0,98
8,04 24 2,92 2,76 2,57 2,51 2,42 1,82 1,56 1,37 1,22 1,09 1,00 0,91
8,56 26 2,86 2,70 2,50 2,45 2,35 1,71 1,47 1,29 1,14 1,03 0,93 0,86
9,08 28 2,79 2,63 2,44 2,39 2,30 1,62 1,38 1,21 1,08 0,97 0,88 0,81
9,66 30 2,72 2,57 2,39 2,34 2,25 1,52 1,30 1,14 1,01 0,91 0,83 0,76
11,22 35 2,60 2,45 2,27 2,22 2,14 1,31 1,12 0,89 0,87 0,78 0,71 0,65

Выводы

Сведем в таблицу полученные варианты расчета столбчатых фундаментов

Как видно, результаты по ручному расчету не сильно отличается от результатов ФОК Комплекс, но при ручном вычислении, мы я не проверял на продавливание, на ширину раскрытия трещин и т.д., а при необходимо посчитать большое количество фундаментов (столбчатых, ленточных, на свайном основании), ручной расчет становится громоздким. Ручной расчет я использую, если нет под рукой программ или необходимо проверить полученные результаты по программе. Использование бесплатных программ возможно, но желательно чтобы они выдавали развернутые результаты, а платные программы должны быть сертифицированными. На данные момент ФОК Комплекс помогает производить расчет фундаментов, сразу введя весь план фундаментов (разных типов), но и выдать чертежи.

Список использованной литературы

  1. СП 22.13330.2012 «Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*» M., Стройиздат, 2011
  2. М.Б.Берлинов, Б.А.Ягупов «Примеры расчеты оснований и фундаментов» M.,
  3. Стройиздат, 1986

Рекомендуемые статьи по данной теме: