Преимущества терморегуляторов отопления danfoss

Установка ограничения

В основе работы терморегуляторов — физические законы. А потому, нужно помнить, что условия, в которых находится прибор, могут вносить некоторые корректировки (например, удалённость от источника тепла). Существуют ориентировочные таблицы соответствия шкалы регулятора и температуры, которые можно брать за ориентир, при установке. Однако после основной настройки нужно будет «понять» свой терморегулятор.

Для этого:

  1. Выставляют температуру на рукоятке с метками.
  2. Через час проводят контрольные замеры комнатным термометром в нескольких точках помещения.
  3. Если температура больше или меньше, проводится корректировка показаний на рукоятке.

Зона пропорциональности — 2 °C. Если выставить температуру 20°, то прибор будет удерживать показатели в пределах от 20 до 22 °C.

Датчик после установки на радиатор

Два штифта, которые входят в комплект датчика помогут выставить ограничения минимального и максимального положения термоэлемента.

Находятся они в нижней части прибора:

  1. Чтобы выставить ограничение на отметке, например «3», нужно вытащить ограничитель и установить показания датчика на отметке «3». Затем штифт вставляют в то отверстие, которое в этом положении оказывается под значком ромба.
  2. Таким же образом выставляется второй ограничительный порог. Рукоятка поворачивается на нужный показатель, только штифт вставляется в отверстие, оказавшееся под значком треугольника.

Для этого:

  1. Вынимаются оба штифта.
  2. Рукоятка ставится на желаемый показатель.
  3. В этом положении, первый штифт вставляется в отверстие, расположенное под ромбом.
  4. Второй штифт — в отверстие под треугольником.

Терморегуляторы Данфосс имеют множество положительных отзывов. Это очень простой в использовании прибор, не требующий никакого внимания после первичного монтажа и настройки. Зато результатом будет более комфортная температура в квартире, а также в ряде случаев, существенная экономия бюджетных средств.

Клапаны терморегулятора c предварительной настройкой RA-N и RА-NCX Ду = 15 мм (хромированный)

Регулирующие клапаны RA-N и RA-NCX пред- назначены для применения в двухтрубных насосных системах водяного отопления.
RA-N оснащен встроенным устройством для предварительной (монтажной) настройки его пропускной способности в рамках следующих диапазонов:

Kv = 0,04-0,56 м3/ч — для клапанов Ду=10 мм;

Kv = 0,04-0,73 м3/ч — для клапанов Ду=15 мм;

Kv = 0,10-1,04 м3/ч — для клапанов Ду=20 и 25 мм.

Клапаны RA-N и RA-NCX могут сочетаться со всеми термостатическими элементами серий RA, RAW и RAX, а также с термоэлектрическим приводом TWA-A.

Для идентификации клапанов RA-N и RA-NCX их защитные колпачки окрашены в красный цвет. Защитный колпачок не должен использоваться для перекрытия потока теплоносителя через отопительный прибор. Поэтому следует применять рукоятку (кодовый номер 013G3300).

Корпуса клапанов изготовлены из чистой латуни с никелевым покрытием (RA-N) или хромированные (RA-NCX).

Технические характеристики клапанов RA-N и RA-NCX в комбинации с термостатическими элементами серий RA, RAW и RAX соответствуют европейским стандартам EN 215-1 и российскому ГОСТ 30815-2002, а размер присоединительной резьбы — стандарту HD 1215 (BS 6284 1984). Все радиаторные терморегуляторы, выпускаемые компанией «Данфосс», производятся на заводах, имеющих сертификат качества ISO 9000 (BS 5750).

Для предотвращения отложений и коррозии клапаны терморегуляторов RA-N и RA-NCX следует применять в системах водяного отопления, где теплоноситель отвечает требованиям Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. В других случаях необходимо обращаться в компанию «Данфосс». Не рекомендуется использовать для смазки деталей клапана составы, содержащие нефтепродукты (минеральные масла).

Настройка на расчетное значение производится легко и точно без применения специальных инструментов. Для этого следует произвести следующие операции:

снять защитный колпачок или термостатический элемент;

поднять кольцо настройки;

повернуть шкалу кольца настройки так, чтобы желаемое значение оказалось напротив установочной отметки «o», расположенной со стороны выходного отверстия клапана (заводская установка «N»);

Система обогрева полов

Терморегуляторы используются и для системы обогрева полов. Терморегулятор для тёплых полов просто необходим!

Ведь загоняя жидкость в контур пола, нужно понизить её температуру с 60 — 90 В°C, до комфортных 35 — 40 В° C (при этом поверхность самого пола будет около 25 В°C).

Расходомеры бессильны, если скачет давление в системе, если воздух нагревается, например, от солнца, да и если жильцы хотят сэкономить на отоплении во время своего отсутствия.

Термомеханический регулятор лучше применять для небольших комнат, около 10 м2.

Для больших площадей используют комнатные терморегуляторы с датчиками температуры тёплого пола.

Комплект терморегулирующей арматуры X-traTM для полотенцесушителей и дизайн-радиаторов.

Терморегулирующий комплект X-tra специально разработан для полотенцесушителей. Он состоит из клапана терморегулятора, термостатического элемента и запорного клапана с дренажной функцией. Инновационное самоуплотняющееся присоединение клапанов к радиатору осуществляется с помощью резьбы одна вторая дюйма. Клапаны и термоэлемент выпускаются в белом, хромированном и стальном исполнениях, подходят к большинству полотенцесушителей. Данный комплект представляет из себя идеальное окончание полотенцесушителя. Привлекательный и компактный дизайн позволяет установить терморегулятор под полотенцесушителем параллельно стене, исключая случайные удары по нему.

В номенклатуре представлены два типа терморегуляторов с различными принципами регулирования:

  • RAX, регулирующий температуру воздуха в помещении;
  • RTX, определяющий и регулирующий температуру воды на выходе из полотенцесушителя. Используемый на полотенцесушителях и настраиваемый на 5-10 °С свыше температуры в помещении, терморегулятор RTX обеспечивает постоянную температуру для сушки полотенец.

Терморегуляторы для радиатора отопления Danfoss

Цель установки терморегулятора — поддержание, выбранной потребителем, температуры воздуха в доме.

В конструкцию терморегулятора для радиаторов входят два элемента, взаимодополняющие друг друга:

  1. Термостат (или термостатический элемент).
  2. Клапан терморегулятора Danfoss.

Клапан подключается непосредственно к батарее, а на него устанавливается термостатический элемент.

Основа основ — это термостат. Именно он реагирует на изменение окружающей температуры и влияет на клапан, который перекрывает поток теплоносителя.

Терморегулятор Danfoss

Внутри головки термостата — сильфон (гофрированная камера, способная изменять размеры), заполненный газом. Газ, в зависимости от температуры, меняет своё агрегатное состояние (охлаждённый он конденсируется). Это приводит к изменению объёма и давления в камере. Камера уменьшается в размерах, тянет за собой шток золотника, который открывает в клапане больший просвет для поступления теплоносителя.

При нагревании происходит обратный процесс расширения и перекрытия просвета (принятый стандарт — 2 В°C превышения температуры воздуха над заданной).

Когда на шкале регулятора выставляется комфортная температура, внутри устанавливается определённое сжатие настроечной пружины, которая взаимосвязана с определённым давлением газа.

Данфосс производит сильфоны с газом внутри, а также жидкостные. Последние — более инертны, реагируют на изменение температуры медленнее.

Монтаж термостатического элемента

В первую очередь монтируется клапан на радиатор. Для этого перекрывается подача теплоносителя.

  1. На подающей трубе делается разметка. Участок, который нужно будет выпилить, должен по длине соответствовать размеру корпуса клапана минус резьбовые соединения.
  2. Разрезается труба отопления, выпиливается лишний отрезок.
  3. При помощи лерки, или плашки, на внешней стороне отрезанной трубы делается резьба.
  4. Соединение обрабатывается сантехнической пастой и фум-лентой.
  5. На получившуюся резьбу накручивается корпус клапана.
  6. Так как трубу крутить нельзя, с противоположной стороны клапана скручивается накидная гайка-американка, а затем вворачивается (шестигранным ключом) в сгон радиатора.
  7. Корпус прибора вворачивается в его же накидную гайку через резиновую шайбу. Это соединение не нужно как-то герметизировать, главное, чтобы оно было чистым.
  8. После того, как клапан установлен на радиатор, с него снимается защитный колпачок (расположен перпендикулярно трубе).

На термоголовке выставляется максимальное значение температуры, после чего, она одевается на клапан с нажатием (до щелчка).

Термоэлектрические приводы серии TWA

Термоэлектрические мини-приводы серии TWA предназначены для двухпозиционного управления различными регулирующими клапанами в системах отопления и тепло- холодоснабжения местных вентиляционных установок.

Привод оснащен визуальным индикатором хода, который показывает, в каком положении находится клапан — закрыт или открыт.

Приводы TWA в зависимости от модификации могут использоваться с клапанами серий RA, RAV8 и VMT производства компании «Данфосс», а также с клапанами фирм Heimeier, MNG и Oventrop, имеющими резьбу для крепления привода M 30 х 1,5. В случае применения привода с другими типами клапа- нов клапан должен быть проверен на совместимость геометрии и обеспечение его закрытия. Питающее напряжение электропривода — 24 или 230 В. Клапаны могут быть нормально закрытыми при отсутствии напряжения (NC) и нормально открытыми (NO). Кроме того, нормально закрытый привод с питающим напряжением 24 В поставляется с концевым выключателем (NC/S).

Монтаж датчика

Как уже говорилось, выносной датчик нужен, если батарея встроена в стену или чем-то закрыта (мебель, экран, плотные шторы).

В одном корпусе этого элемента совмещён датчик и настроечный узел.

  1. Располагать прибор лучше всего на открытом (но без сквозняков) участке стены, на высоте около 1,4 м. от пола. Избегать нужно мест вблизи приборов, которые могут сильно изменять температуру среды — кондиционеров, кухонных плит и т. д.
  2. В комплекте прибора имеется небольшая монтажная панель, которая закрепляется на выбранное место при помощи пары саморезов.
  3. Внутри датчика смотана капиллярная труба. Её вытягивают на нужную длину, чтобы прибор дотягивался до закреплённой планки.
  4. Капиллярная трубка аккуратно фиксируется на обратной стороне клапана.
  5. Датчик помещается на планку путём простого защёлкивания.

Виды и условные обозначения:

  • RTS — сильфон жидкостный;
  • RTD-G — газовый сильфон для однотрубной системы, или двухтрубной без насоса;
  • RTD-N — газовый сильфон для двухтрубной системы, и систем с циркуляционным насосом.

Радиаторный терморегулятор ДАНФОСС RA 2991

Существуют также модификации термоэлементов, в которых:

  • Предусмотрена защита от перенастроек случайными лицами (отличный вариант для общественных заведений и детских комнат).
  • Есть выносной термодатчик, соединённый двухметровой капиллярной трубочкой, который можно установить подальше от радиатора, заглублённого в нишу или заставленного мебелью, что даёт более точный результат измерений.
  • С диапазоном температур, чуть меньшим, чем у обычных датчиков, для интеграции в систему, где производится оплата по нормативам.