Датчик пламени для пожарной сигнализации

Описание универсального датчика

Дизайн датчика ионизации пламени варьируется от изготовителя к изготовителю, но принципы — то же самое. Обычно, КЛИН присоединен к газовой хроматографической системе.

eluent выходит из колонки (A) GC и входит в духовку датчика КЛИНА (B). Духовка необходима, чтобы удостовериться, что, как только eluent выходит из колонки, это не выходит из газообразной фазы и депозита в интерфейсе между колонкой и КЛИНОМ. Это смещение привело бы к потере eluent и ошибок в обнаружении. Поскольку eluent едет КЛИН, он сначала смешан с водородным топливом (C) и затем с окислителем (D). eluent/fuel/oxidant смесь продолжает ехать до головы носика, где положительное напряжение уклона существует (E). Этот положительный уклон помогает отразить уменьшенные углеродные ионы, созданные пламенем (F) pyrolyzing eluent. Ионы отражены к пластинам коллекционера (G), которые связаны с очень чувствительным амперметром, который обнаруживает ионы, поражающие пластины, затем кормит тем сигналом (H) усилитель, интегратор и систему показа. Продукты пламени наконец выражены из датчика через выхлопной порт (J).

Устройство колонки

Как разобраться в расположении узлов водонагревателя? Не переживайте, вам поможет схема. Она создана на основе колонок фирмы «Нева».

  1. Металлический кожух.
  2. Контрольное окно.
  3. Регулятор расхода газа.
  4. Регулятор воды.
  5. Цифровая индикация температуры.
  6. Патрубок холодной воды (резьба G 1/2).
  7. Патрубок отвода горячей воды.
  8. Патрубок для подключения к газовой магистрали (баллону).
  9. Патрубок для отвода продуктов сгорания, подключается к дымоходу.
  10. Основа. Задняя стенка.
  11. Отверстия для установки.

  • 6, 7, 8 — продолжение, патрубки, как указано выше.
  • 12 — водяной узел.
  • 13 — шток регулировки воды.
  • 14 — сливная пробка.
  • 15 — микропереключатель.
  • 16 — блок управления.
  • 17 — газовый узел.
  • 18 — регулировочный шток топлива.
  • 19 — электромагнитный клапан.
  • 20 — коллектор.
  • 21 — крепежные винты коллектора.
  • 22 — сопла горелки.
  • 23 — искровая свеча.
  • 24 — датчик ионизации.
  • 25 — медный теплообменник.
  • 26 — вывод на водяной узел.
  • 27 — вывод на газовый узел.
  • 28 — крепежные болты.
  • 29 — термореле.
  • 30 — термометр.
  • 31 — устройство газоотвода.
  • 32 — датчик тяги.
  • 33 — кронштейны для монтажа.
  • 34 — батарейный отсек.

Разобравшись в конструкции, можно приступать к поиску неполадок.

Операция

Чтобы обнаружить эти ионы, два электрода используются, чтобы обеспечить разность потенциалов. Положительный электрод удваивается как голова носика, где пламя произведено. Другой, отрицательный электрод помещен выше пламени. Когда сначала разработанный, отрицательный электрод был или слезинкой сформированный или угловой кусок платины. Сегодня, дизайн был изменен в трубчатый электрод, обычно называемый пластиной коллекционера. Ионы таким образом привлечены к пластине коллекционера и после удара пластины, вызывают ток. Этот ток измеряется с высоким импедансом picoammeter и питается в интегратор. Способ, которым показаны заключительные данные, основан на компьютере и программном обеспечении. В целом граф показан, у которого есть время на оси X и полный ион на оси Y.

Измеренный ток соответствует примерно пропорции уменьшенных атомов углерода в пламени. Определенно то, как ионы произведены, не обязательно понято, но ответ датчика определен числом атомов углерода (ионы), поражающие датчик в единицу времени. Это делает датчик чувствительным к массе, а не концентрации, которая полезна, потому что ответ датчика не значительно затронут изменениями в расходе дыхательной смеси.

Виды пожарных извещателей

Поскольку датчики могут реагировать на разные параметры возгорания, извещатели можно разделить на несколько видов. Оповещение срабатывает в зависимости от настройки чувствительности прибора. Как правило, самые популярные датчики реагируют на температуру, которая составляет более 70 градусов.

Дифференциальный датчик имеет влияние на скорость изменения контролируемого признака. Он максимально эффективен в работе. Можно разделить системы на дискретные и аналоговые. Вторые можно разделить на адресные и неадресные. Адресные могут передавать специальный код, который содержит информацию об адресе. Если рассматривать адресно-аналоговые, стоит отметить, что подобные датчики могут собирать информацию, которая оповещает о состоянии помещения.

Пожарный извещатель

Взрывозащищенные модели устанавливаются на тех территориях, где риск возгорания максимально высок. Отличаются они, как правило, степенью защиты. Линейный вид имеет теплочувствительный полимер, который способен проводить фиксацию изменений.

Дымовые датчики

Данный тип является обязательным во всех общественных посещениях. Суть работы представляет собой излучение специальных лучей, которые способны рассеиваться при изменениях уровня дыма. Именно по этой причине увеличивается вероятность ложного срабатывания. Датчик может принять возникновение пара за возгорание. Именно по этой причине курить в помещении с данным датчиком запрещено.

Тепловые приборы

Данный датчик способен отреагировать на изменение уровня температуры помещения. Поскольку устройство реагирует на повышение температуры от 70 градусов, этот вид может быть неэффективным.

Обнаружители пламени

Датчик пламени подает сигнал тревоги непосредственно на появление огня. Единственным выгодным применением данной модели является установка в производственном запыленном помещении.

Комбинированные вариации

Этот вид следит за несколькими факторами и считается самым эффективным, поскольку вероятность ложного срабатывания достаточно низкая.

Назначение, принцип работы и конструкция ионизационного электрода

Если в нагревательном устройстве по каким-то причинам пропадает пламя, то сразу же должна быть прекращена подача газа. В противном случае он достаточно быстро заполнит объем установки и помещение, что может привести к объемному взрыву от случайной искры. Поэтому все нагревательные установки, работающие на природном газе, в обязательном порядке должны оснащаться системой слежения за наличием пламенем и блокировки подачи газа. Ионизационные электроды контроля пламени обычно выполняют две функции: во время зажигания газа от запальника разрешают его подачу при наличии устойчивой искры, а при исчезновении пламени подают сигнал на отключение газа основной горелки.

Принцип работы

Принцип работы ионизационного электрода основан на физических свойствах пламени, которое по своей сути является низкотемпературной плазмой, т. е. средой, насыщенной свободными электронами и ионами и поэтому обладающей электропроводностью и чувствительностью к электромагнитным полям. Обычно на него подается положительный потенциал от источника постоянного тока, а корпус горелки и запальник присоединяются к отрицательному. На рисунке ниже показан процесс возникновения тока между корпусом запальника и электродным стержнем, возвышающийся торец которого предназначен для контроля пламени основной горелки.

Процесс зажигания газа в нагревательной установке происходит в два этапа. На первом в запальник подается небольшое количество газа и включается электроискровое зажигание. При возникновении в запальнике устойчивого воспламенения происходит ионизация и начинает протекать постоянный ток в сотые доли миллиампер. Устройство контроля электрода подает сигнал системе управления, открывается электроклапан, и происходит поджигание основного потока газа. С этого момента электрод формирует управляющий сигнал уже от ионизации его пламени. Система управления настроена на определенный уровень ионизации, поэтому, если ее интенсивность снижается до заданного предела и ток в плазме падает, происходит отключение подачи газа и гашение пламени. После этого весь цикл с использованием запальника повторяется в автоматическом режиме до тех пор, пока процесс горения не станет устойчивым.

  • неправильная пропорция газовоздушной смеси, формируемой в запальнике;
  • нагар или загрязнение на ионизационном электроде;
  • недостаточная мощность потока пламени;
  • уменьшение сопротивления изоляции из-за накопления в запальнике токопроводящей пыли.

Одним из главных достоинств ионизационных электродов является мгновенная скорость срабатывания при погасании пламени. В отличие от них термопарные датчики формируют сигнал только через несколько секунд, которые им требуются для остывания. Кроме того, ионизационные электроды недороги, т. к. имеют очень простую конструкцию: металлический стержень, изолирующая втулка и разъем. Также они очень просты в эксплуатации и обслуживании, которое заключается в очистке стержня от нагара.

Конструктивные особенности

Ионизационный электрод может быть только контрольным, а может выполнять сразу две функции: запальную и контрольную. Во втором случае для зажигания пламени запальника на него подается высокое напряжение, формирующее искру. Через несколько секунд оно отключается, происходит переключение на питание постоянным током и переход в контрольный режим. Если электрод выполняет только контрольную функцию, то его изоляция, разъем и кабель должны соответствовать требованиям низковольтной аппаратуры, эксплуатируемой при высоких температурах. При использовании его в качестве запального сопротивление изоляции должно выдерживать на пробой напряжение 20 кВ, а подсоединение к блоку управления производиться высоковольтным кабелем.

При установке ионизационного электрода в корпус конкретной горелки необходимо применять изделие оптимальной длины. Слишком большой стержень будет перегреваться, деформироваться и быстрее покрываться нагаром. В случае малой длины возможны ситуации, когда ионизационный поток будет прерываться при уходе пламени от конца электрода к другому краю корпуса горелки. В реальных условиях длину электрода обычно подбирают экспериментальным путем.

Датчики контроля пламени

Автономные приборы-сигнализаторы и фотодатчики применяются для контроля и сигнализации наличия пламени горелочных устройств котлов и печей. Приборы состоят из фотоприемника и электронной части, размещенных в одном корпусе, и преобразуют низкочастотные пульсации видимого и ИК-излучения частотой 6…12Гц и длиной волны 0.5…3мкм в выходной аналоговый или дискретный сигналы. Эти приборы устанавливаются так, чтобы при любом режиме горения контролируемое пламя находилось в зоне прямой видимости датчика.

Датчик контроля пламени низкочастотный ФДЧ

Датчик преобразует низкочастотные пульсации видимого и ИК-излучения в сигнал напряжения постоянного тока 0…10В. Датчик может использоваться с приборами Ф34.2 (один или два ФДЧ) и Ф34.3 (от одного до трех ФДЧ).

ФСП 1 — сигнализатор пламени

Одноканальный сигнализатор наличия пламени горелочных устройств котлов и печей. Прибор преобразует низкочастотные пульсации видимого и ИК-излучения в релейные выходные сигналы.

Сигнализатор выпускается в двух модификациях — ФСП 1.1 и ФСП 1.2. Обе модификации имеют одинаковые датчики контроля за наличием факела, но отличаются типом используемого выходого реле.

ФЭСП 2Р фотоэлектродный сигнализатор пламени

ФЭСП 2Р предназначен для контроля и сигнализации наличия пламени запальника и пламени горелки. Прибор использует два входных сигнала – от встроенного фотодатчика и от внешнего электродного датчика пламени (КЭ), преобразуя их в релейные выходные сигналы постоянного или переменного тока.

Датчики и сканеры пламени – назначение оборудования

Современный уф фотодатчик пламени – это прибор, реагирующий на изменение уровня потока света. Обеспечивает корректную и безопасную работу технологических модулей различного типа, сжигающих твердый, газообразный или жидкий топливный ресурс. Отличается хорошей износостойкостью, выдерживает интенсивную эксплуатацию и не боится интенсивных рабочих нагрузок.

Таблица совместимости сигнализаторов горения и фотодатчиков.
Модель ФД-02ИК ФД-05ГМ УФ и ИК ФДС- Ч ИК

ФДА — 02

видимый

ФДА — 03 УФ КЭ (ИД) ионизационный
ЛУЧ- АМ- 2К + + +
ЛУЧ- АМ + + +
ЛУЧ- КЭ +
ФДС-03-2К (канал 2) +
БРЗ-04-М1-2К + + + + +
Таблица фотодатчиков и сигнализаторов.
Модель Спектр Выходной сигнал Ресурс фотоприемника
ФДС-01 ИК реле 5-10 тыс.час
ФДС-03 УФ реле 20-30 тыс.час
ФДС-03-БГ (У) УФ Оптоэлектронный ключ 20-30 тыс.час
ФДС-03-2К УФ+ ионизационный 2 реле 20-30 тыс. час
ФДС-03-С УФ Аналоговый 4- 20 мА 2 реле 50-80 тыс. час
ФДС- 03-С- EX УФ Аналоговый 4- 20 мА 2 оптоэлектронных ключа 50-80 тыс.час
ФДА — 02 Видимый Аналоговый 4-20 мА 50-80 тыс. час
ФДСА- 03М

-01

УФ + ИК

-02

УФ + Видимый 

-04

ИК + Видимый

Аналоговый 4-20 мА

(на каждый канал) +

2 реле

50-80 тыс. час

Комбинированное устройство

Необходимость в максимальной надежности привела к тому, что были изобретены комбинированные датчики-реле контроля пламени Archives, к примеру. Основное отличие от обычного прибора в том, что устройство использует два принципиально разных метода регистрации – ионизационный и оптический.

Что касается работы оптической части, то в данном случае она выделяет и усиливает переменный сигнал, который характеризует протекающий процесс горения. Во время горения горелки пламя нестабильно и пульсирует, данные фиксируются встроенным фотодатчиком. Зафиксированный сигнал передается на микроконтроллер. Второй же датчик ионизационного типа, который может получать сигнал только при условии, что существует зона электропроводности между электродами. Данная зона может существовать лишь при наличии пламени.

Таким образом, получается, что устройство оперирует двумя разными способами контроля пламени.

Устройство и принцип действия модели Neva 4511

Невозможно самостоятельно отремонтировать бытовой прибор, не зная, как он функционирует и из чего состоит. В отличие от водогрейных аппаратов старого типа, эта серия газовых колонок оборудована контроллером и электрическим розжигом, позволившим убрать постоянно горящий запальник. В остальном конструкция осталась довольно простой и ремонтопригодной. Она состоит из таких основных элементов:

  1. Корпус с петлями для настенного монтажа.
  2. Диффузор – сборник продуктов горения с патрубком для дымохода.
  3. Медный теплообменник.
  4. Газогорелочное устройство.
  5. Водяной узел.
  6. Мембранный исполнительный элемент (так называемая лягушка).
  7. Газовый клапан с электромагнитом, соединенный общим штоком с водяным узлом.
  8. Контроллер.
  9. Микровыключатель подачи питания на электронный блок.
  10. Трубки подачи воды.
  11. Запальный электрод.
  12. Датчик пламени (ионизации).
  13. Дополнительный электрод для розжига горелки.
  14. Кран – регулятор протока.
  15. Регулировка интенсивности горения и температуры нагрева.
  16. Подключение датчика тяги, установленного внутри диффузора.
  17. Отсек для элементов питания (батареек).

Выше на схеме представлено устройство газовой колонки Нева с цифровыми обозначениями деталей, соответствующими перечню.

Автоматическим включением и нагревом управляет водяной узел вместе с контроллером, а за безопасную подачу газа отвечает электромагнитный клапан, скоммутированный с датчиком тяги. Алгоритм работы водонагревательного прибора выглядит так:

  1. После открытия крана горячей воды на входе «лягушки» возникает давление, воздействующее на резиновую мембрану узла. Она перемещает шток, открывающий газовый клапан и замыкающий контакты микропереключателя.
  2. Когда электрическая цепь замкнута, питание от батареек поступает контроллеру. Он дает одновременно 2 команды: открыть электромагнитный клапан для прохода газа и создать искру на запальных электродах. В результате происходит розжиг горелки.
  3. Датчик пламени фиксирует появление огня и передает импульс электронному блоку, который прерывает искрообразование. Нагреватель переходит в рабочий режим.
  4. При закрытии вентиля на смесителе давление в сети исчезает и пружина отбрасывает мембрану «лягушки» назад, одновременно закрывая механический газовый клапан. Срабатывает концевой микровыключатель и контроллер лишается питания, а вместе с ним – электромагнит. Подача топлива прекращается и горелка гаснет.

Чтобы исключить возможный перегрев воды в теплообменнике, производителем реализовано простое техническое решение: в трубопровод встроен температурный датчик, связанный с контроллером. Если поток нагреется до критического уровня (около 90 °С), то подача газа автоматически прекратится и горелка потухнет. Более наглядно строение и принцип работы колонки Нева 4511 показано в видео:

https://youtube.com/watch?v=—nsb1QhsZE

Специфика установки

Инфракрасный извещатель монтируется на стене, перекрытии, устанавливается на производственном оборудовании. Количество пожарных детекторов и схема расположения приборов должна быть определена таким образом, чтобы исключить возможность появления оптических помех, учитывая назначение противопожарной системы и условия конкретного объекта. Нельзя монтировать ИК- извещатели на вибрирующих конструкциях.

Чтобы исключить ложные срабатывания датчиков ИК-извещателя в результате оптических помех, зону защиты должны контролировать, минимум, 2 извещателя пламени. Датчики устанавливают контроль за зоной с разных направлений. В случае выхода из строя одного из приборов, второй продолжает функционировать.

https://youtube.com/watch?v=A_xjqpFOszE

Чтобы запустить автоматическую установку пожаротушения, где сигнал управления создается, минимум, от двух извещателей, охраняемая зона должна быть под контролем трех приборов. При поломке одного извещателя, система продолжит работу. Площадь, контролируемая извещателем, определяется по значению угла обзора и чувствительности датчиков прибора к пламени по ГОСТ Р 53325-2012. Приборы должны быть доступны для проведения ремонта и профилактических работ.

Осуществляя контроль одной зоны, можно комбинировать извещатели различного типа, что значительно повышает эффективной противопожарной защитной системы. На производствах/складах щелочных металлов и металлических порошков используются только пожарные датчики пламени.

Противопожарные системы в обязательном порядке должны функционировать на всех производствах и в помещениях с большим скоплением людей. Рекомендуется их установка в частных домах и квартирах.

Противопожарное оборудование постоянно модернизируется, используется новейшая электроника. Повышается достоверность выявления очага возгорания. Извещатель пламени становится устойчивее к помехам, не связанным с пожаром. На российском рынке представлен широкий ассортимент датчиков пламени от ведущих мировых и российских производителей.

Принцип работы газовой колонки

https://youtube.com/watch?v=—nsb1QhsZE

В газовых водонагревателях, управление которых осуществляется при помощи электронной системы, в специальном отсеке устанавливается несколько обычных батареек. Эти батарейки питают электронный блок, который управляет всеми системами газовой колонки.

Принцип работы газовой колонки таков, что когда открывается кран горячей воды, то в водной магистрали колонки образовывается проток. Этот проток двигает мембрану, которая установлена в водяном узле. Данная мембрана соединена со штоком, который открывает механический газовый клапан и включает микропереключатель. Переключатель подает питание на электромагнитный газовый клапан, который также открывается. Оба эти клапана обеспечивают подачу газа к горелке.

Микропереключатель также подаёт напряжение и на блок розжига, а тот, в свою очередь, подает искру на разжигающий электрод. С появлением искры воспламеняется газ в камере сгорания, и пламя полностью охватывает теплообменник. Вода, что проходит через теплообменник, быстро нагревается, и через выходной штуцер колонки подаётся в магистраль ГВС. При появлении пламени в камере сгорания, датчик ионизации реагирует на это пламя, и подача искры прекращается.

При закрытии крана горячей воды, проток в водном узле мгновенно исчезает. Мембрана данного узла возвращается в свое первоначальное положение, увлекая за собой шток. Этот шток закрывает механический газовый клапан, а также отключает микропереключатель, который подает питание на газовый электроклапан. Подача газа к горелке прекращается.

Популярные модели

Приведем, дорогой читатель, список самых популярных отечественных производителей детекторов пламени.

Болид

Датчик с нескольким входными окнами для настройки разных зон определения огня.

Одна настройка образует луч с расстоянием до 60 м при угле обзора 12 º, а другая дает угол до 60 º с дальностью определения огня 17 м.

Самый часто приобретаемый извещатель.

Имеет цилиндрическую форму, смонтирован на металлической подставке. Крепится на стене.

Набат

Производство АО «НИИ ГИРИКОНД», в г. Санкт-Петербург.

Изготавливает многодиапазонные ИПП, адресные датчики, имеющие обычное или взрывозащищенное исполнение.

Также производит тестовые приборы для проверки работы оборудования.

Модели ИП «Набат» можно закрепить на стене либо под потолком.

Тюльпан

Производитель НПФ «Полисервис», выпускает больше десятка единиц детекторов.

К примеру, модель «Тюльпан 1-1» обнаруживает излучение при возгорании углеводородных материалов.

Есть сенсоры с двумя, тремя ИК-каналами и многодиапазонный детектор «Тюльпан 2-16», включающий ИК- и УФ-детектор.

Крепление настенное или потолочное.

Дымовые датчики

У этих извещателей очень низкая вероятность ложных сработок и высокий процент фиксации возгораний.

Они определяют наличие и количество примеси дыма в воздухе.

Они также делятся по способу определения задымленности.

Точечный

Эти датчики содержат светодиод, который посылает луч, и фотоэлемент для приема отражаемого сигнала.

Частота излучения выстраивается таким образом, чтобы луч мог отражаться от дымовых частиц разной плотности.

Фотоэлектрический

Эти извещатели могут быть одно- и двухкомпонентными, по типу работы с сигналом.

При спаде интенсивности ИК-излучения, т.е. при задымленности, подается сигнал тревоги.

Однокомпонентный вариант включает фотоприемник и передатчик сигнала,

двухкомпонентный содержит моноблок с приемником, источником, а также отражатель.

Ионизационный

Работает по принципу ионизации, содержит в себе две контактные пластинки под напряжением в отдельной камере.

Когда через камеру с этими пластинками проникает А-излучение, то в ней образуется ионизированный ток.

При попадании дыма в камеру, он химически взаимодействует с ионами, и вместе они уменьшают силу тока.

Ко множеству плюсов добавим и один минус: поскольку такой датчик радиоактивен, его применение ограничено.

Используйте ионизационные детекторы только на объекте с ограниченным количеством персонала.

А некоторые извещатели оснащены сразу четырьмя чувствительными элементами.

Еще, уважаемый читатель, выделим отдельно адресный извещатель пламени.

Он позволяет точно определить место возгорания.

Стоит он дороже традиционных моделей, но это оправдано.

Вы можете установить меньше таких датчиков, а вероятность определения огня все равно будет выше.

Вся территория будет надежно защищена от пожара меньшим количеством устройств.

Особенности и назначение

Извещатель является пожарным техническим средством, которое передает тревожное извещение о пожаре на приемно-контрольный прибор. Оповещение сопровождается отображением сигнала, который информирует об обнаружении возгорания. Предназначенная область применения современных извещателей существенно расширена. Но особенность пожарного извещателя автоматически влияет на возможные характеристики всей системы.

Пожарные извещатели представляют собой устройства, которые обеспечивают ряд важных функций.

  • Быстрое обнаружение пожара в помещении (агрегат пищит) благодаря температурным изменениям, переменам в плотности среды, открытому огню, нехарактерным веществам в пространстве. Таковыми считаются частицы копоти, аэрозоля и газа.
  • Длительный срок эксплуатации всей системы даже в загрязненной среде. Пыль, вредные примеси и любые другие жесткие условия не должны быть препятствием для работы извещателя. Высокая влажность воздуха в комнатах также не является помехой для его работы.

У извещателей высокая устойчивость к механическим воздействиям. Технологические помехи не должны вызывать ложные срабатывания устройства. Они различаются техническими особенностями, но имеют единые нормативы по установке. Правила проектирования подразумевают выбор извещателей в зависимости от назначения помещения, при этом особую роль играет пожарная нагрузка. Возможен выбор одного из трех типов извещателей среди тепловых, дымовых и пламенных устройств.

Датчики-реле контроля пламени АДП-01

Назначение датчика-реле контроля пламени АДП-01 (рисунок) — фиксировать наличие пламени в топке котла, а в случае его исчезновения — формировать сигнал для автоматики защиты.

Рисунок. Датчик-реле контроля пламени АДП-01.

В корпусе небольшого прибора (габаритные размеры датчика составляют 98×56 мм, вес — 125 г) находится печатная плата, на которой смонтированы электронные компоненты. На задней крышке корпуса расположены три светодиода, выходной разъем и переменный резистор, предназначенный для регулировки чувствительности прибора. На передней части корпуса находится чувствительный элемент.

Принцип действия основан на преобразовании излучения и пульсации пламени в электрический сигнал с помощью чувствительного элемента, который после обработки сравнивается с заданным пороговым уровнем. При превышении порога формируется выходной сигнал. Если сигнал больше порогового уровня, на датчике горит зеленый светодиод, если меньше — зажигается красный светодиод: это знак, что пламя отсутствует, а газ подается. Остальные светодиоды служат индикаторами интенсивности пламени.

Для подключения к системе автоматизации каждый датчик снабжен выходом одного из двух типов: это может быть открытый коллектор или контакты реле. Для предотвращения перегрева прибора и, соответственно, выхода его из строя, при установке дополнительно предлагается специальный фланец.

Датчики серии АДП-01 выпускаются уже несколько лет. К настоящему моменту в линейку входят 9 приборов, различающихся, в первую очередь, чувствительными элементами. Это оптические сенсоры (фотодиоды и фоторезисторы), ионизационный сенсор и последняя разработка — ультрафиолетовый сенсор.