Как установить вентиляционные трубы: монтажные технологии крепления к стенам и потолку

Особенности монтажа

Элементы вентиляционной системы из полипропилена собираются достаточно просто. Технические характеристики воздуховодов обуславливаются прочностью сварных швов.

Проверка их качества осуществляется по ГОСТ 16971-71. Что касается технологии сварочных работ, то они проводятся при соблюдении требований ГОСТ 16310-80.

Для соединения отдельных частей трубопровода между собой применяются специальные фитинги:

  • муфты;
  • тройники;
  • крестовины;
  • уголки;
  • переходники.

Крепление вентиляционных каналов проводится с помощью хомутов. Технология прокладки обуславливается типом системы вентиляции. Наиболее сложной считается приточно-вытяжная.

Последовательность монтажа воздуховода:

  • высверливание в стене здания отверстия для притока свежего воздуха с последующей установкой в него патрубка;
  • присоединение приточной системы к вентиляционному каналу, расположенному в чердачном помещении;
  • установка вентиляционного рукава, подающего воздух в помещения дома.

Устройство вытяжной системы проводится по вышеописанному принципу. Она располагается на скате кровли дома. При сборке отдельных конструктивных элементов сети из полипропилена необходимо соблюдать технологию монтажа.

Регламентация этого вопроса осуществляется нормативами СП 73.13330.2012 и СП 60.13330.

В них отмечено, что:

  • сборку и соединение гибких воздуховодов следует проводить, растягивая их по длине;
  • вентиляционные рукава должны быть натянуты с целью исключения их провисания;
  • не допускается прокладка гибких и полужестких воздуховодов, если длина вертикального отрезка составляет более 7 метров;
  • в местах соприкасания вентиляционной сети с грунтом либо с бетонными конструкциями следует устанавливать жесткие вентиляционные трубы. То же касается помещений подвала, цокольного этажа;
  • при установке воздуховодов следует использовать специальные гильзы, сделанные из металла, и переходники.

Устройство теплоизоляции предотвращает процесс выпадения конденсата в вентиляционном канале, что обеспечивает его долговечность.

Ее рекомендуется использовать при прокладке элементов системы, устанавливаемой в неотапливаемых помещениях или снаружи здания.

Вертикальная фиксация

Осуществляя крепление круглых воздуховодов к потолку, необходимо применять опоры, в состав которых входит:

  • консоль (металлическая);
  • предназначенные для этого подкладки;
  • хомуты.

Для присоединения круглых вентиляционных систем к массивной колонне, которая сделана из железобетона, лучше выбрать кронштейны, состоящие из консолей, которые до этого уже приварили к плите из железа и пары хомутов. Их нужно будет соединить с помощью болтов, когда сборка воздуховода будет закончена.

В том случае, если монтировать вентиляцию на стены невозможно, допускается ее размещение на крыше.

Горизонтальная вентиляция

Выбор воздуховода

Выбор воздуховода стоит доверить специалистам, которые проектируют вашу систему вентиляции и кондиционирования. Инженеры учтут все факторы (аэродинамика каналов, мощность оборудования, объем выводимого либо замещаемого воздуха и т.п.) и найдут оптимальное решение, в частности – определят необходимое сечение и материал воздуховода.

Жесткость каналов.

В квартире или частном доме обычно бывает достаточно гибкого рукава – благодаря низкому уровню шума вентиляция не доставит владельцу хлопот. Однако гибкие и полугибкие воздуховоды занимают много места, поэтому в качестве основных магистралей чаще используются прямоугольные короба, а гибкие рукава подводятся непосредственно к вентиляционным решеткам.

При реализации более масштабной – общедомовой либо производственной системы вентиляции используются преимущественно жесткие воздуховоды согласно:

  • ВСН 353-86 «Проектирование и применение воздуховодов из унифицированных деталей»;
  • ТУ-36-736-93 «Воздуховоды металлические»;

Материал воздуховода.

Для перемещения воздушных масс температурой до 80 °С и относительной влажностью до 60 % используются воздуховоды:

  • Из тонколистовой холоднокатаной оцинкованной стали толщиной 0,5–1,0 мм
  • Из тонколистовой горячекатаной стали толщиной 0,5–1,0 мм

Если температурные показатели либо влажность в помещении превышает указанные параметры, используются воздуховоды из нержавеющей стали или из углеродистой стали толщиной 1,5 – 2,0 мм.

При наличии в воздушной смеси химически активных газов, паров, пыли воздуховоды изготавливают из металлопласта, алюминия и его сплавов, углеродистой стали толщиной 1,5–2,0 мм с соответствующим защитным покрытием. Герметичность воздуховодов обеспечивается по классу «Н» ТУ 36-736-93 и «В» по EVROVENT 2/2 с пределом давления и разряжения 750 Па.

Изоляция воздуховода.

Теплоизоляционная обмотка защищает воздуховод от образования конденсата, что продлевает срок службы системы. Однако в квартирных или офисных вентиляционных каналах теплоизоляцией можно пренебречь – она требуется преимущественно для магистралей, расположенных на улице либо в неотапливаемых помещениях.

Звукоизоляция воздуховодов требуется преимущественно в жилых помещениях – спальнях, детских комнатах. Однако проблему шума можно решить конструктивным путем – с помощью труб большого сечения с толстыми стенками или путем установки виброизоляции.

Виды вентиляционных труб

Современный рынок предлагает большое количество различных по характеристикам изделий. Каждый вид имеет свои отличительные особенности.

В зависимости от показателей вентиляционной системы, проектировщики подбирают максимально подходящие по свойствам комплектующие.

Общие требования к конструкциям:

  • влагостойкость;
  • устойчивость к коррозии.

При пониженной температуре окружающего воздуха на стенках вентканала собирается конденсат, что может привести к порче элемента.

  • Необходимые характеристики для вентиляционных труб:
  • Гладкая внутренняя поверхность, благодаря чему происходит снижение сопротивления воздуха;
  • Для увеличения циркуляционной способности, трубы должны иметь минимальное количество соединений;
  • Вес. Конструкции с небольшим весом удобны в монтаже. В случае модернизации системы их также легче разобрать.
  • Небольшая толщина стенок при достаточной жесткости. Позволяет повысить пропускную способность вентиляционной шахты.

Вентиляционные короба выпускаются различных сечений. Они могут быть круглые, прямоугольные и квадратные. Цилиндрические короба позволяют воздуху наиболее беспрепятственно проходить через них.

Самыми востребованными материалами для вытяжной трубы на крышу остаются оцинкованная сталь и пластик.

Оцинкованные изделия

Являются самыми бюджетными. Их покрытие из цинка обеспечивает хорошую устойчивость стального изделия к воздействию коррозии. Конструкции из оцинкованной стали достаточно прочные при их небольшой толщине (детальнее: «Виды вентиляционных оцинкованных труб и способы их использования»). Минусом использования этой венттрубы на крышу является ее вес.

Пластиковые изделия

Одни из самых популярных для системы вентиляции. Это обусловлено большим количеством преимуществ и малом количеством недостатков. Основным достоинством вентиляционных труб пластиковых для вытяжки на крышу является простота монтажа, легкий вес, а также невысокая стоимость (про

Способы крепления и монтаж воздуховодов

Первым методом является крепление с помощью шпильки и профиля. Он является одним из самых распространенных в профессиональной среде, осуществляется посредством L- и Z- образного профиля. При этом к коробу профиль крепится посредством саморезов. В месте фиксации на шпильку ставятся резиновые уплотнители для снижения уровня шума и гашения вибрации.

При монтаже крупных магистральных вентиляционных каналов чаще всего используют шпильки и траверсы. Канал опирается на траверсу, а шпильки ограничивают возможные боковые смещения. Также для лучшей фиксации может применяться резиновое уплотнение

Такое крепление оставляет воздуховод герметичным, что очень важно при установке звуко- и теплоизолирующих элементов

Пластиковые воздуховоды отличаются невысокой стоимостью, отсутствием коррозии, лёгкостью монтажа

Крепление хомутом и шпилькой является предпочтительным для монтажа круглых каналов. Короткие участки гибкого воздуховода можно крепить без шпильки.

Универсальным является крепление перфолентой. Метод подходит для прямоугольного и круглого пластикового воздуховодов. Наряду с дешевизной установки конструкция не имеет жесткости и может ощутимо вибрировать.

Монтаж гибкого гофрированного воздуховода

Гибкие и полужесткие каналы небольшого сечения, как правило, используются в квартирах в качестве воздуховодов для кухонных вытяжек. Монтаж проводится в несколько этапов:

  • разметка магистрали проводится согласно проектным чертежам или собственной схеме установки. На потолке проводятся линии для обозначения траектории прохода каналов;
  • установка креплений. Для предотвращения провисания, дюбеля крепятся через каждые 40 см вдоль линии разметки, на них фиксируют хомуты;

Гибкий воздуховод идеально подходит для установки в ограниченном пространстве

  • измерение длины воздуховода. Замер рукавов нужно проводить при их максимальном натяжении;
  • для нарезки можно использовать острый нож или ножницы, а проволоку каркаса перекусывать кусачками. Изоляция режется только в перчатках;
  • для наращивания длины воздуховода – две части рукава надеваются на соединительный фланец и фиксируются хомутом;
  • конец рукава совмещается с патрубком или фланцем вентиляционной решетки;
  • далее проводится непосредственный монтаж гибкого воздуховода. Рукав под натяжением проводится через установленные хомуты до места соединения с центральной магистралью;
  • отдельный отвод делается для каждого предусмотренного проектом отверстия.

М онтаж гибкого теплоизолированного воздуховода

Установка теплоизолированного воздуховода проводится аналогичным способом, однако есть некоторые нюансы: при нарезке или совмещении рукава нужно отвернуть слой изоляции, далее отрезать/соединить внутренний каркас и фланец, герметизировать соединение, после чего вернуть теплоизоляцию в исходное положение, снова закрепить и заизолировать.

При изготовлении теплоизолированного воздуховода применяют минеральную вату или стекловату

Теплоизоляционная оболочка соединяется с телом воздуховода алюминиевой лентой и хомутами. Ими же изолируется внешний слой.

Стоит принять во внимание, что фланцевое соединение может оказаться слабым местом при монтаже звукоизолированного воздуховода. Шумопоглощение повышается полным надеванием канала на патрубок (без зазоров)

Для герметизации применяют те же материалы.

Нормативные расстояния по отношению к строительным конструкциям и инженерным коммуникациям

Воздуховоды можно фиксировать к потолку, стенам и потолочным фермам (наиболее распространенные варианты). Оси воздуховодов прокладываются параллельно плоскостям строительных конструкций, при этом минимальные расстояния между объектами должны составлять:

  1. Расстояние от поверхности воздуховода с круглым сечением до потолка должно составлять не менее 100 мм, до стен и иных строительных конструкций — не менее 50 мм.
  2. Минимальное расстояние между круглым воздушным каналом и магистралями инженерных систем (ХВС, ГВС, газовые трубы, водоотведение) должно составлять не менее 250 мм.
  3. Минимальное расстояние между двумя воздуховодами круглого сечения – не менее 250 мм.
  4. Минимальное расстояние от поверхности воздуховода любого типа до электропроводки – 300 мм.
  5. Расстояние между прямоугольным каналом и строительными конструкциями, другими каналами, а также трубопроводами должно составлять: не менее 100 мм для каналов шириной 100-400 мм, от 200 мм для каналов шириной 400-800 мм и от 400 мм для коробов шириной 800-1500 мм.
  6. Любые соединения воздуховодов должны располагаться на расстоянии не менее метра от плоскости прохождения сквозь строительные конструкции.

Вентиляционная система курятника

Систему вентиляции из ПВХ можно сделать не только в доме, но и в других помещениях, например, в курятнике. Для этого надо взять две трубы длиной по 2 метра и диаметром 20–25 см. Последовательность действий:

  1. Сделать два отверстия в потолке. Одно из них располагается прямо над насестом. Место для второго выбирается так, чтобы куры там находились как можно меньше времени. Диаметр у этих отверстий должен совпадать с диаметром труб.
  2. Закрепляется первая над насестом. Внутри помещения должно быть около 30 см от неё, над крышей – примерно 1,5 м.
  3. Вторую трубу расположить на расстоянии 20 см от пола курятника.
  4. Над каждой нужно установить защиту, чтобы в них не попадала вода.

Первая труба служит для отвода воздуха из помещения, вторая – подводит свежий воздух в курятник.

Совет

Справка. Такой вентиляции будет достаточно для небольшого помещения.

Подробную информацию об изготовлении простой, но эффективной системы вентиляции курятника, вы узнаете из данного видео:

Об обустройстве вентиляции в сарае, в том числе в курятнике, подробно написано в другой статье.

Этапы монтажа вентиляции

При правильной установке систем вентиляции и кондиционирования происходит удаление из помещения загрязненного воздуха, обеспечивается равномерная подача и постоянная циркуляция, поддерживается оптимальный уровень температуры и влажности. Этот процесс производится в несколько этапов:

  1. выезд технолога;
  2. составление проекта;
  3. производство воздуховодов;
  4. поставка оборудования;
  5. монтаж вентиляции;
  6. установка систем автоматики;
  7. пусконаладочные работы;
  8. сдача объекта;
  9. акт прокрутки.

Каждый из этапов требует особого внимания и должен быть произведен с учетом нормативных актов. Вместе с этим согласуются с заказчиком график работ и монтажные схемы. Объем определяется типом оборудования и его производительностью. На стоимость проводимых работ влияет уровень сложности объекта, используемое оборудование, она рассчитывается в индивидуальном порядке. По завершению монтажа систем вентиляции и кондиционирования проводится пусконаладочная работа. После этого заказчик получает документацию, включающую в себя:

  • паспорт производителей;
  • инструкцию по пользованию оборудованием;
  • исполнительные
    схемы;
  • сертификаты;
  • акты испытаний и другие документы.

Монтаж вентиляции в Москве лучше доверить квалифицированным специалистам, обладающим необходимыми знаниями и навыками.

Монтаж горизонтальной вентиляции

Технология таких работ такова:

Крепление кронштейна к железобетонной колонне: 1 – колонна, 2 – уголок, 3 – металлическая плита, 4 – подкос, 5 – косынка (знаком “+” показаны места пристрелки).

  1. Производят осмотр мест, где должен пройти воздуховод.
  2. Элементы, крепящие вентиляцию, размещают на стенах (колоннах).
  3. На отметках устанавливают подъемники и подвозят детали воздуховода.
  4. Собирают отдельные детали в блоки и укрепляют хомуты, на которые будет произведена подвеска.
  5. Сами воздухопроводы монтируют с помощью фланцевых креплений.
  6. Приступают к сборке и закреплению всей системы вентиляции на заранее присоединенных к стенам (колоннам) элементах. Для этого применяются инвентарные вышки, подъемники и т. д.
  7. Производятся проверка правильности установки и соединение вновь проведенного участка вентиляции с уже имеющимися блоками в здании (если они там есть).
  8. Убирают все вспомогательные приспособления и проверяют действие собранной системы.

При необходимости проведения воздухопровода под крышей строения отдельные части и детали подаются к месту установки. Там их соединяют в блоки, используя при этом инвентарные подставки. Затем с помощью лебедок поднимают воздухопровод и соединяют фланцы, которые до этого надо расположить в нужных местах под крышей. Вставляют на место собранный участок и, переместив лебедки, начинают монтаж нового звена. Процесс повторяется до тех пор, пока не будет смонтирован весь воздухопровод.

Если эту операцию надо сделать под подвесным потолком, то еще до его установки подвешивают звенья воздушного канала, а после укрепления подвесного потолка производят установку воздушных распределителей.

Крепление вертикального воздуховода: а – сварное, б – фланцевое.

Если колонна имеет конструкцию решетки, то воздуховод прокладывается или по ее граням, или между раскосами. В первом варианте собирают крупные блоки, которые поднимают лебедкой и крепят на подвесах (кронштейнах). Во втором случае до начала основной работы между элементами колонны закрепляют патрубки нужного калибра. Собранный фрагмент вентиляции вводят на участок между соседними колоннами, соединяют со строительными деталями и крепят фланцы к патрубкам. Этот же метод можно использовать при установке вентиляции на ферменной конструкции.

Возможные осложнения

При постановке внутривенной капельницы возможны осложнения. К ним относятся:

  • спазм вены во время венепункции;
  • болезненная припухлость и гематома в месте прокола кожи;
  • экстравазация;
  • флебит;
  • сепсис;
  • воздушная и жировая эмболия;
  • повреждение сухожилий, нервов и артерий;
  • пирогенные и аллергические реакции;
  • головокружения, нарушения ритма сердца, коллапс.

Если при венепункции происходит спазмирование вены, может быть повреждена ее противоположная стенка. В результате этого в паравазальное пространство попадает кровь и лекарственное средство. Излитие крови чревато припухлостью и образованием гематомы в месте прокола, а некоторые виды медикаментов, например, хлорид кальция или эуфиллин, оказывают местное раздражающее действие на околососудистые ткани.

Экстравазацией называется попадание большого объема лекарственного средства в околососудистое пространство, что обусловлено нарушением техники проведения манипуляции. Самым опасным последствием экстравазации является некроз тканей.

Флебиты (воспаление венозных стенок) развиваются от раздражения сосудистых стенок лекарственными растворами. Могут заканчиваться тромбированием поврежденной вены. Сепсис является следствием нарушений правил асептики и антисептики при проведении манипуляции.

Жировая эмболия развивается вследствие ошибочного введения жировых эмульсий в вену, а воздушная — в результате попадания в кровеносное русло пузырьков воздуха при нарушении алгоритма подготовки и постановки капельницы.

Пирогенные реакции (резкое повышение температуры тела, озноб) могут возникать при применении для инфузии просроченных медикаментов или при индивидуальной непереносимости пациентами некоторых лекарств. Слишком быстрое введение лекарственных препаратов может спровоцировать появление у больного головокружения, сбоев сердечного ритма или коллапса .

Аллергические реакции на внутривенное капельное введение лечебных растворов развиваются при их непереносимости пациентами и могут проявляться в виде кожной аллергии, сыпи, зуда, отека Квинке и анафилактического шока.

При локальных осложнениях больным требуется местное лечение (рассасывающие компрессы, йодные сеточки). При тяжелых общих осложнениях необходимо прекратить процедуру и оказать пациентам неотложную помощь, например, при анафилактическом шоке или коллапсе.

Внутривенное капельное введение растворов часто применяется в медицине, но недостаточная квалификация медицинского персонала, который проводит манипуляцию, и нарушение инструкции ее проведения может привести к развитию опасных для здоровья и жизни пациента осложнений.

Источники

  1. Жидков Ю.Б. Инфузионная терапия при болезнях у детей и взрослых / Ю.Б. Жидков, Л.В. Колотилов. – М., 2005. – 188 с.

Больше свежей и актуальной информации о здоровье на нашем канале в Telegram. Подписывайтесь: https://t.me/foodandhealthru

Автор статьи:

Извозчикова Нина Владиславовна

Специальность: инфекционист, гастроэнтеролог, пульмонолог.

Общий стаж: 35 лет.

Образование: 1975-1982, 1ММИ, сан-гиг, высшая квалификация, врач-инфекционист.

Научная степень: врач высшей категории, кандидат медицинских наук.

Повышение квалификации:

  1. Инфекционные болезни.
  2. Паразитарные заболевания.
  3. Неотложные состояния.
  4. ВИЧ.

Предыдущая статьяПротивопоказания капуста кале у

Следующая статьяНеврологические противопоказания для прививки

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector