Расчетная температура наружного воздуха для отопления

6 Методы контроля[править]

6.1 В холодный период года измерение показателей микроклимата следует выполнять при температуре наружного воздуха не выше минус 5 °С. Не допускается проведение измерений при безоблачном небе в светлое время суток.

6.2 В теплый период года измерение показателей микроклимата следует выполнять при температуре наружного воздуха не ниже 15 °С. Не допускается проведение измерений при безоблачном небе в светлое время суток.

4.3 Измерение температуры, влажности и скорости движения воздуха следует проводить в обслуживаемой зоне на высоте:

0,1; 0,4 и 1,7 м от поверхности пола для детских дошкольных учреждений;

0,1; 0,6 и 1,7 м от поверхности пола при пребывании людей в помещении преимущественно в сидячем положении;

0,1; 1,1 и 1,7 м от поверхности пола в помещениях, где люди преимущественно стоят или ходят;

в центре обслуживаемой зоны и на расстоянии 0,5 м от внутренней поверхности наружных стен и стационарных отопительных приборов в помещениях, указанных в таблице 7.

В помещениях площадью более 100 м2 измерение температуры, влажности и скорости движения воздуха следует проводить на равновеликих участках, площадь которых должна быть не более 100 м2.

6.4 Температуру внутренней поверхности стен, перегородок, пола, потолка следует измерять в центре соответствующей поверхности.

Таблица 7
Места проведения измерений

Вид зданий Выбор помещения Место измерений
Одноквартирные Не менее чем в двух комнатах площадью более 5 м2 каждая, имеющая две наружные стены или комнаты с большими окнами, площадь которых составляет 30 % и более площади наружныx стен В центре плоскостей, отстоящих от внутренней поверхности наружной стены и отопительного прибора на 0,5 м и в центре помещения (точке пересечения диагональных линий помещения) на высоте, указанной в 5.3
Многоквартирные Не менее чем в двух комнатах площадью более 5 м2 каждая в квартирах на первом и последнем этажах
Гостиницы, мотели, больницы, детские учреждения, школы В одной угловой комнате 1-го или последнего этажа
Другие общественные и административно-бытовые В каждом представительном помещении То же, в помещениях площадью 100 м2 и более измерения осуществляются на участках, размеры которых регламентированы в 4.3

4.4 Температуру внутренней поверхности стен, перегородок, пола, потолка следует измерять в центре соответствующей поверхности.

Для наружных стен со светопроёмами и отопительными приборами температуру на внутренней поверхности следует измерять в центрах участков, образованных линиями, продолжающими грани откосов светопроёма, а также в центре остекления и отопительного прибора.

6.5 Результирующую температуру помещения следует вычислять по формулам, указанным в приложении А. Измерения температуры воздуха проводят в центре помещения на высоте 0,6 м от поверхности пола для помещений с пребыванием людей в положении сидя и на высоте 1,1 м в помещениях с пребыванием людей в положении стоя либо по температурам окружающих поверхностей ограждений (см. приложение А), либо по данным измерений шаровым термометром (см. приложение Б).

6.6 Локальную асимметрию результирующей температуры tasu{\displaystyle t_{asu}} следует вычислять для точек, указанных в 5.5, по формуле

tasu=tsu1−tsu2{\displaystyle t_{asu}=t_{su_{1}}-t_{su_{2}}}, (1)

где tsu1{\displaystyle t_{su_{1}}} и tsu2{\displaystyle t_{su_{2}}} — температуры, °С, измеренные в двух противоположных направлениях шаровым термометром по приложению Б.

6.7 Относительную влажность в помещении следует измерять в центре помещения на высоте 1,1 м от пола.

6.8 При ручной регистрации показателей микроклимата следует выполнять не менее трех измерений с интервалом не менее 5 мин, при автоматической регистрации следует проводить измерения в течение 2 ч. При сравнении с нормативными показателями принимают среднее значение измеренных величин.

Измерение результирующей температуры следует начинать через 20 мин после установки шарового термометра в точке измерения.

6.9 Показатели микроклимата в помещениях следует измерять приборами, прошедшими регистрацию и имеющими соответствующий сертификат.

Диапазон измерения и допустимая погрешность измерительных приборов должны соответствовать требованиям таблицы 8.

Таблица 8
Требования к измерительным приборам

Наименование показателя Диапазон измерений Предельное отклонение
Температура внутреннего воздуха, °С От 5 до 40 0,1
Температура внутренней поверхности ограждений, °С От 0 до 50 0,1
Температура поверхности отопительного прибора, °С От 5 до 90 0,1
Результирующая температура помещения, °С От 5 до 40 0,1
Относительная влажность воздуха, % От 10 до 90 5,0
Скорость движения воздуха, м/с От 0,05 до 0,6 0,05

2 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются следующие термины с соответствующими определениями:

2.1 допустимые параметры микроклимата: Сочетания значений показателей микроклимата, которые при длительном и систематическом воздействии на человека могут вызвать общее и локальное ощущение дискомфорта, ухудшение самочувствия и понижение работоспособности при усиленном напряжении механизмов терморегуляции и не вызывают повреждений или ухудшения состояния здоровья.

2.2 Качество воздуха

2.2.1 качество воздуха: Состав воздуха в помещении, при котором при длительном воздействии на человека обеспечивается оптимальное или допустимое состояние организма человека.

2.2.2 оптимальное качество воздуха: Состав воздуха в помещении, при котором при длительном и систематическом воздействии на человека обеспечивается комфортное (оптимальное) состояние организма человека.

2.2.3 допустимое качество воздуха: Состав воздуха в помещении, при котором при длительном и систематическом воздействии на человека обеспечивается допустимое состояние организма человека.

2.3 локальная асимметрия результирующей температуры: Разность результирующих температур в точке помещения, определенных шаровым термометром для двух противоположных направлений.

2.4 микроклимат помещения: Состояние внутренней среды помещения, оказывающее воздействие на человека, характеризуемое показателями температуры воздуха и ограждающих конструкций, влажностью и подвижностью воздуха.

2.5 обслуживаемая зона помещения (зона обитания): Пространство в помещении, ограниченное плоскостями, параллельными полу и стенам: на высоте 0,1 и 2,0 м над уровнем пола — для людей стоящих или двигающихся, на высоте 1,5 м над уровнем пола — для сидящих людей (но не ближе чем 1 м от потолка при потолочном отоплении), и на расстоянии 0,5 м от внутренних поверхностей наружных и внутренних стен, окон и отопительных приборов.

2.6 оптимальные параметры микроклимата: Сочетание значений показателей микроклимата, которые при длительном и систематическом воздействии на человека обеспечивают нормальное тепловое состояние организма при минимальном напряжении механизмов терморегуляции и ощущение комфорта не менее чем у 80% людей, находящихся в помещении.

2.7 помещение с постоянным пребыванием людей: Помещение, в котором люди находятся не менее 2 ч непрерывно или 6 ч суммарно в течение суток.

2.8 радиационная температура помещения: Осредненная по площади температура внутренних поверхностей ограждений помещения и отопительных приборов.

2.9 результирующая температура помещения: Комплексный показатель радиационной температуры помещения и температуры воздуха помещения, определяемый по приложению А.

2.10 скорость движения воздуха: Осредненная по объему обслуживаемой зоны скорость движения воздуха.

2.11 температура шарового термометра: Температура в центре тонкостенной полой сферы, характеризующая совместное влияние температуры воздуха, радиационной температуры и скорости движения воздуха.

2.12 теплый период года: Период года, характеризующийся среднесуточной температурой наружного воздуха выше 8 °С.

2.13 холодный период года: Период года, характеризующийся среднесуточной температурой наружного воздуха, равной 8 °С и ниже.

Особенности подготовки отопления

Порядок подготовки

Итак, как уже было сказано выше, с завершением осенне-зимнего сезона, наступает время проведения ряда технических и организационных мероприятий. В различных регионах обслуживание может осуществляться в различный период, но, определяется он с учетом того, что к наступлению холодов все работы должны быть закончены. Исходя из этого в северных регионах, где сезон обогрева продолжается весьма долго, на обслуживание сетей и устройств отводится очень мало времени.

Правила подготовки тепловых хозяйств к отопительному периоду устанавливаются региональными властями. Данный документ есть обязательным для выполнения фирмами ЖКХ, занимающимися обеспечением функционирования систем жизнеобеспечения.

Обслуживание начинается прежде всего с осмотра и опробования таких серьёзных узлов как:

  • Котельные;
  • Теплоцентрали;
  • Внутренние и наружные сети.

Правила оценки готовности к отопительному периоду созданы соответствующим министерством, которое так же определяет порядок проведения проверок и органы, каковые уполномочены их осуществлять.

Особенности обслуживания автономного оборудования

На обладателей домов и квартир, оборудованных автономными системами, распоряжения о начале и завершении сезона обогрева, конечно же, не распространяется. Они сами определяют в то время, когда начинается отопительный период, исходя из погодных условий и в то время, когда он завершается.

Соответственно, как и в случае с отоплением , начало и окончание отопительного периода определяет время проведения обслуживания, которое включает в себя следующие мероприятия:

Тщательный осмотр всех элементов оборудования и сетей

Особенное внимание нужно выделить местам стыков труб с котлом и другими устройствами на предмет течи или других повреждений Слив теплоносителя и устранение неисправностей (если они были распознаны). Проверка работоспособности электронных устройств автоматического управления котлом

направляться подчернуть, что данная процедура достаточно сложная, исходя из этого обязана выполняться экспертами. В большинстве случаев, диагностику электроники котла делают представители сервисного центра производителя данного прибора.

Исполнение всех этих работ своими руками разрешит сэкономить большую сумму на обслуживании сетей и оборудования и, что важно, как следует подготовить его к новому сезону. Преимуществом автономного обогрева являет то, что оплата отопления в летний период не производится, и отсутствуют какие-либо дополнительные затраты на обслуживание

Преимуществом автономного обогрева являет то, что оплата отопления в летний период не производится, и отсутствуют какие-либо дополнительные затраты на обслуживание.

Консервация

В большинстве случаев, обслуживание оборудования делают сразу же, в то время, когда заканчивается отопительный период. Исходя из этого, для обеспечения сохранности всех узлов и устройств на протяжении простоя, оборудование подготавливают надлежащим образом.

По сути, консервация системы отопления на летний период содержится в заполнении системы теплоносителем, в качестве которого может употребляться вода либо антифриз. Наряду с этим в обязательном порядке удаляется воздушное пространство, который не только мешает обычной работе отопления, но и приводит к коррозии на внутренних железных поверхностях.

5 Качество воздуха

5.1 Качество воздуха в помещениях жилых и общественных зданий обеспечивается согласно действующим нормативно-техническим документам* необходимым уровнем вентиляции (величиной воздухообмена в помещениях), обеспечивающим допустимые значения содержания углекислого газа в помещении. При сокращении воздухообмена обеспечивается снижение энергозатрат системой вентиляции, а также повышение энергоэффективности систем вентиляции.

_______________* В Российской Федерации действует ГОСТ Р ЕН 13779-2007.

Необходимый воздухообмен в помещении может быть определен двумя способами:

  • на основе удельных норм воздухообмена;
  • на основе расчета воздухообмена, необходимого для обеспечения допустимых концентраций загрязняющих веществ.

Расходы воздуха систем вентиляции, принимаемые для обеспечения качества воздуха, зависят от количества людей в помещении, их деятельности, технологических процессов (выделений загрязняющих веществ от бытовой и оргтехники, из строительных материалов, мебели и др.), а также от систем отопления и вентиляции.

Применение второго способа, основанного на балансе вредностей в помещении, позволяет определить воздухообмен с учетом загрязнений наружного воздуха и заданного уровня качества воздуха (комфорта) в помещении.

При этом определяющим вредным веществом является углекислый газ (CO2), выдыхаемый людьми. Эквивалентом вредных веществ, выделяемых ограждениями, мебелью, коврами и др., принимается также углекислый газ (CO) по .

Требования к качеству воздуха в помещениях следует принимать по заданию на проектирование согласно таблице 4.

Таблица 4

Классификация воздуха в помещениях

Класс Качество воздуха в помещении Допустимое содержание CO2*, см³/м³
Оптимальное Допустимое
1 Высокое 400 и менее
2 Среднее 400-600
3 Допустимое 600-1000
4 Низкое 1000 и более
* Допустимое содержание CO2 в помещениях принимают сверх содержания CO2 в наружном воздухе, см³/м³.

Примерное содержание загрязнений в наружном воздухе приведено в таблице 5.

Таблица 5

Примеры содержания загрязнений в наружном воздухе

Местность Концентрация в воздухе
CO2, см³/м³ CO, мг/м³ NO2, кг/м³ SO2, мкг/м³
Сельская местность, существенные источники отсутствуют 350 1 5-35 5
Небольшой город 375 1-3 15-40 5-15
Загрязненный центр большого города 400 2-6 30-80 10-50
Примечание — Приведенные значения являются среднегодовыми. Их не следует использовать при проектировании, поскольку максимальные концентрации будут выше. Для более подробной информации следует выполнить оценку загрязнений на месте.

5.2 Количество наружного воздуха, подаваемого в помещение системой вентиляции в расчете на одного человека для обеспечения заданного качества воздуха, зависит от концентрации углекислого газа в наружном воздухе и эффективности воздухораспределения в помещении.

Базовое количество наружного воздуха в расчете на одного человека приведено в таблице 4.

В зависимости от эффективности системы воздухораспределения необходимый расход наружного воздуха L, м³/ч, в системе вентиляции следует определять по формуле

L = η · Lδ, (1)

где η — коэффициент эффективности системы воздухораспределения, определяемый расчетом или принимаемый по таблице 6;

Lδ — расчетное минимальное количество наружного воздуха, м³/ч.

Ориентировочные значения коэффициента эффективности приведены в таблице 6.

Таблица 6

Коэффициенты эффективности систем воздухораспределения

Системы воздухораспределения Коэффициент эффективности системы воздухораспределения
Системы естественной вентиляции с периодическим проветриванием 1,0
Системы механической авторегулируемой вытяжной вентиляции с приточными клапанами в наружных ограждениях 0,9
Системы приточной вентиляции с подачей воздуха в обслуживаемую зону, в том числе системы вытесняющей вентиляции 0,6-0,8
Системы персональной вентиляции с подачей приточного воздуха в зону дыхания 0,3-0,5

5.3 Для детских учреждений, больниц и поликлиник следует принимать показатели качества воздуха 1-го класса.

Для жилых и общественных зданий следует принимать, как правило, класс качества воздуха; оптимальные показатели воздуха для указанных зданий допускается принимать по заданию на проектирование с учетом загрязнения наружного воздуха, источника загрязнения воздуха в помещении.

Для чего это необходимо

Итак, мы обучились рассчитывать некоторый параметр. И что делать с взятым значением? Самая очевидная область его применения — оценка предполагаемых затрат на отопление. Но ГСОП воздействует еще на одну вещь — уровень качества утепления зданий.

Чем холоднее зима, тем более большие требования СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» предъявляет к данной самой защите.

Чтобы сделать зависимость более наглядной, стоит упомянуть одно смежное понятие — сопротивление теплопередаче, нормирующееся упомянутым СНиП. Оно измеряется в м2хC/Вт: чем меньше ватт тепловой энергии переносится через квадратный метр стенки при разнице температур на ее сторонах в 1 градус, тем лучше она сопротивляется утечкам тепла.

Вот кое-какие нормированные сопротивления теплопередаче для регионов с различным ГСОП.

  • Для ГСОП 2000 (Ставрополь, Астраханская область) минимум теплового сопротивления стен — 2,1 м2*С/Вт.
  • Для ГСОП 4000 (Волгоградская и Белгородская области) — 2,8.
  • ГСОП 6000 (Столичная и Ленинградская области) — 3,5.
  • ГСОП 8000 (Магадан) — 4,2.
  • ГСОП 10000 (Чукотка) — 4,9.
  • ГСОП 12000 (Кое-какие районы Якутии, а также упомянутый нами Верхоянск) — 5,6.

Расчетная температура — внутренний воздух

Расчетная температура внутреннего воздуха tB12 C, поэтому приведенное сопротивление теплопередаче RJ1 определяем исходя из условия энергосбережения.

Расчетные температуры внутреннего воздуха tE устанавливают так, чтобы создать в помещениях условия, обеспечивающие нормальную терморегуляцию человеческого организма. Такая же внутренняя температура принята для об-щежитий, административно-бытовых помещений, ванных ( при наличии водогрейной колонки), умывальных.

Расчетные температуры внутреннего воздуха tB устанавливают так, чтобы создать в помещениях условия, обеспечивающие нормальную терморегуляцию человеческого организма. Такая же внутренняя температура принята для общежитий, административно-бытовых помещений, ванных ( при наличии водогрейной колонки), умывальных.

План помещения к примеру.

Расчетная температура внутреннего воздуха tB — 18 С, наружного / — 30 С ( г. Кострома), температура воздуха вверху помещения / верх 21 С. Данные расчета приведены в табл. 3.3. Поверхности наружных стен подсчитаны без вычета окон.

Расчетная температура внутреннего воздуха tB должна быть обеспечена в рабочей зоне производственных помещений и в обслуживаемой зоне жилых, общественных и вспомогательных зданий.

Усредненные расчетные температуры внутреннего воздуха принимают: для жилых домов и административных зданий 18 С; для предприятий общественного питания, клубов и лабораторий 16 С; для гаражей 10 С; для детских яслей и садов 20 С; для прачечных 15 С; для бань 25 С.

Поскольку расчетная температура внутреннего воздуха tB 12 С, приведенное сопротивление теплопередаче R определяем исходя из условий энергосбережения.

Регулирование теплопотребления систем отопления производят с целью обеспечения расчетных температур внутреннего воздуха во всех отапливаемых помещениях здания. Оно заключается в определении суммарного расхода теплоты для отапливаемого здания в соответствии с расчетным и в распределении теплоносителя по тепло-потребляющим приборам в соответствии с расчетной тепловой нагрузкой. Расход теплоты в системе отопления определяют по расходу воды.

Воздушная завеса.

Приточный воздух, попав в помещение, нагревается до расчетной температуры внутреннего воздуха и тем самым поглощает выделившееся в помещение тепло. Если приточный воздух нагреть до температуры большей, чем расчетная температура внутреннего воздуха, то, поступив в помещение, он будет охлаждаться и при этом выделять в него тепло.

Построение графика ориентировано на обезличенное здание в районе действия тепловой станции при расчетной температуре внутреннего воздуха 18 С.

В теплый период года ( при температуре наружного воздуха выше 10 С) расчетная температура внутреннего воздуха птичников допускается не более чем на 5 выше среднемесячной температуры наружного воздуха в 13 ч самого жаркого месяца, но не выше 33 С.

Теплообмен через ограждения между смежными отапливаемыми помещениями при расчете теплопотерь принимается при разности расчетных температур внутреннего воздуха этих помещений более 5 С.

Добавки к основным теплопотерям.

3 Классификация помещений

В настоящем стандарте принята следующая классификация помещений общественного и административного назначения:

  • помещения 1-й категории: помещения, в которых люди в положении лежа или сидя находятся в состоянии покоя и отдыха;
  • помещения 2-й категории: помещения, в которых люди заняты умственным трудом, учебой;
  • помещения 3а категории: помещения с массовым пребыванием людей, в которых люди находятся преимущественно в положении сидя без уличной одежды;
  • помещения 3б категории: помещения с массовым пребыванием людей, в которых люди находятся преимущественно в положении сидя в уличной одежде;
  • помещения 3в категории: помещения с массовым пребыванием людей, в которых люди находятся преимущественно в положении стоя без уличной одежды;
  • помещения 4-й категории: помещения для занятий подвижными видами спорта;
  • помещения 5-й категории: помещения, в которых люди находятся в полураздетом виде (раздевалки, процедурные кабинеты, кабинеты врачей и т.п.);
  • помещения 6-й категории: помещения с временным пребыванием людей (вестибюли, гардеробные, коридоры, лестницы, санузлы, курительные, кладовые).

Приложение А (обязательное).Расчет результирующей температуры помещения

Результирующую температуру помещения следует принимать при скорости движения воздуха до 0,2 м/с равной температуре шарового термометра при диаметре сферы 150 мм.

Результирующую температуру помещения tsu, °C, при скорости движения воздуха до 0,2 м/с следует определять по формуле

tsu = (tp + tr) / 2, (А.1)

где tp — температура воздуха в помещении, °С;

tr — радиационная температура помещения, °С.

При скорости движения воздуха от 0,2 до 0,6 м/с tsu, °C, следует определять по формуле

tsu = 0,6tp + 0,4tr, (A.2)

Радиационную температуру tr, °C, следует вычислять:

— по температуре шарового термометра по формуле

tr = tb + tmV(tb − tp), (А.3)

где tb — температура по шаровому термометру, °С;

m — константа, равная 2,2 при диаметре сферы до 150 мм;

V — скорость движения воздуха, м/с;

— по температурам внутренних поверхностей ограждений и отопительных приборов по формуле

= Σ(Aiti) / ΣAi, (А.4)

где Ai — площадь внутренней поверхности ограждений и отопительных приборов, м²;

ti — температура внутренней поверхности ограждений и отопительных приборов, °С.

Методы определения для систем отопления

Таким образом, мы выяснили, что такое расчетная зимняя температура наружного воздуха

В большинстве случаев в России при проектировании систем отопления принимается во внимание именно t° самых холодных пятидневок 8 зим. Однако иногда этот показатель может рассчитываться и по-другому

При проектировании отопительных сетей инженеры учитывают, помимо всего прочего, и степень массивности ограждающих конструкций зданий.

Расчетная температура для строительных конструкций очень толстых (к примеру, бревенчатых стен) равна именно t° пятидневки за 8 лет

Если же ограждающие конструкции здания относятся к легким, при проектировании систем отопления принимается во внимание средняя температура для наиболее холодных суток года (то есть для Москвы, к примеру, это может быть -46 °С). Для домов с не слишком толстыми и не особенно тонкими стенами вычисляется при этом среднее арифметическое между двумя этими показателями

Справочные значения

Да, инструкция по расчету несложна; но для ее исполнения нам не достаточно некоторых справочных данных. Поспешим восполнить недостачу. (См. кроме этого статью Расчет отопления: изюминки.)

Температура в помещении

Ее рекомендованные значения несложно отыскать в действующих СНиП.

Помещение Норма температуры, С
Жилая помещение в регионах с нижней границей зимней температуры выше -31 С +18
То же, для угловых и торцевых помещений +20
Жилая помещение в регионах с нижней границей зимней температуры ниже -31 +20
То же, для угловых и торцевых помещений +22

Температура на улице и длительность сезона

Для удобства читателя предоставим в его распоряжение статистику за 1966 — 1980 годы по некоторым городам России. Ясно, что для ближайших к ним населенных пунктов значения будут родными к приведенным.

Город Длительность отопительного сезона Средняя температура отопительного сезона
Абакан 225 -8,4
Анадырь 311 -10,5
Архангельск 253 -4,4
Барнаул 221 -7,7
Белгород 191 -1,9
Биробиджан 219 -10,4
Бодайбо 254 -13,9
Брянск 205 -2,3
Великий Новгород 221 -2,3
Верхоянск 279 -24,1
Владивосток 196 -3,9
Волгоград 177 -2,4
Воронеж 196 -3,1
Дербент 138 +3,7
Екатеринбург 230 -6
Зея 238 -13,8
Ижевск 222 -5,6
Иркутск 240 -8,5
Калининград 193 1,1
Кемерово 231 -8,3
Комсомольск-на-Амуре 223 -10,8
Красноярск 234 -7,1
Махачкала 148 +2,7
Москва 214 -3,1
Новосибирск 230 -8,7
Оймякон 286 -24,3
Омск 221 -8,4
Пермь 229 -5,9
Ростов-на-Дону 171 -0,6
Петербург 220 -1,8
Советская Гавань 243 -6
Таганрог 167 -0,4
Тында 258 -14,7
Хабаровск 211 -9,3
Челябинск 218 -6,5
Якутск 256 -20,6

Заключение

Начало и окончание отопительного периода в жилищно-коммунальных и энергогенерирующих предприятиях определяется специальными постановлениями региональных органов власти. Эти даты напрямую зависят от климатических особенностей области или края. В жилых и нежилых помещениях оборудованных автономным обогревом эти даты назначаются владельцами по мере необходимости. Теплых зим!

1.
2.
3.
4.

Климатическая особенность российских регионов заключается в наличии продолжительного холодного периода с низкими температурами, когда без теплоснабжения невозможно обеспечить комфортное проживание в собственном доме или квартире.

Продолжительность отопительного периода — СНиП 23-01-99 – может составлять на огромных отечественных просторах разное количество месяцев (дней). Например, в северной части страны этот показатель равен 200 дней в течение года. Естественно, что продолжительный отопительный период обходится в значительные затраты, без которых невозможно обогреть жилой сектор и здания общественного назначения.

Когда стартует отопительный период — количество дней, в течение которых должна работать без сбоев отопительная система, является важнейшим показателем для централизованных тепловых магистралей. Кроме затрат на приобретение энергоносителей, предприятиям ТЭЦ нужно компенсировать расходы на выполнение работ, связанных с обслуживанием и ремонтом. После завершения сезона им необходимо изыскать средства на консервацию сетей и отопительного оборудования на теплый период.

Если городская квартира или частный дом оснащены автономными системами теплоснабжения, все вопросы, связанные с их обогревом, владельцы недвижимости решают самостоятельно.