Установка приточного клапана в стене своими руками

Устройство утепленного воздушного клапана КВУ

Оборудование состоит из корпуса с присоединительными фланцами,  установленных в нем двустенных лопаток поворотного типа, приводимых в движение системой рычагов и тяг, электрического (либо ручного) привода, а также трубчатых электронагревателей в местах сопряжения лопаток для облегчения их открытия в случае обмерзания в зимнее время.

В зависимости от предъявляемых требований клапан имеет разные варианты комплектации электроприводом. Открытие клапана может осуществляться дистанционно с помощью электропривода или вручную. Установленный в системе вентиляции клапан регулирует количество подаваемого воздуха путем поворота лопаток с помощью привода. Клапан с электроприводом и электроподогревом должен быть заземлен в соответствии с правилами устройства электроустановок.

Габаритные, присоединительные и установочные размеры клапанов воздушных утепленных КВУ

Рабочее сечение b, мм h, мм n n1 n2 l, мм l1, мм l2, мм l3, мм Масса,
кг.
КВУ 600×1000 1000 600 3 7 4 75 145 75 55 35
КВУ 1600×1000 1520 8 11 92,5 92,5 72,5 81
КВУ 1800×1000 1873 10 15 81,5 81,5 61,5 97
КВУ 2400×1000 2428 13 20 46,5 46,5 26,5 122
КВУ 1800×1400 1400 1873 10 11 15 81,5 95 81,5 61,5 119
КВУ 2400×1400 2428 13 20 46,5 46,5 26,5 151
КВУ 400×500 500 416 2 3 3 103 145 103 83 13
КВУ 600×500 600 3 4 70 70 50 18
КВУ 600×800 800 3 6 107,5 29
КВУ 600×1400 1400 3 11 95 50
КВУ 800×1000 1000 784 4 7 6 99,5 145 99,5 79,5 47
КВУ 1200×1000 1152 6 9 96 96 76 70
КВУ 1200×1400 1400 6 11 95 97
КВУ 1600×1400 1520 8 11 92,5 92,5 72,5 128
КВУ 1000×600 600 1000 5 4 5 207,5 132,5 132 40 34
КВУ 1000×1000 1000 5 7 145 50

Основные технические характеристики клапанов КВУ

Тип клапана Площадь
фронтального
сечения, м2
Количество
лопаток, шт.
Электронагреватели ТЭНы
Количество, шт. Мощность, кВт.
КВУ 600х1000 0,65 3 4 1,6
КВУ 1600х1000 1,49 8 9 3,6
КВУ 1800х1000 1,85 10 11 4,4
КВУ 2400х1000 2,4 13 14 5,6
КВУ 1800х1400 2,6 10 11 6,9
КВУ 2400х1400 3,4 13 14 8,8
КВУ 400х500 0,21 2 3 0,6
КВУ 600х500 0,3 3 4 0,8
КВУ 600х800 0,48 3 4 1,28
КВУ 600х1400 0,84 3 4 2,24
КВУ 800х1000 0,78 4 5 2
КВУ 1200х1000 1,15 6 7 2,8
КВУ 1200х1400 1,61 6 7 3,92
КВУ 1600х1400 2,13 8 9 5,04

Используемые электроприводы в зависимости от размеров клапанов КВУ

Тип
клапана
Приводы Belimo для режима
“открыто — закрыто”
Привод Belimo для плавного
регулирования
Приводы Belimo с возвратной
пружиной
Тип привода
на 220 В.
Тип привода
на 24 В.
Тип привода
на 220 В.
Тип привода
на 24 В.
Тип привода
на 220 В.
Тип привода
на 24 В.
КВУ 600х1000 LM 220А LM24A LM230A-SR LM24A-SR LF230 LF24
КВУ 1600х1000 NM 230А NM24A NM230A-SR NM24A-SR AFR230 AFR24
КВУ 1800х1000 SM230A SM24A SM230A-SR NM24A-SR
КВУ 2400х1000
КВУ 1800х1400
КВУ 2400х1400 GM230A GM24A GM230A-SR GM24A-SR
КВУ 400х500 LM230A LM24A LM230A-SR LM24A-SR LF230 LF24
КВУ 600х500
КВУ 600х800
КВУ 600х1400 NM220A NM24A NM230A-SR NM24A-SR NF230 NF24
КВУ 800х1000
КВУ 1200х1000
КВУ 1200х1400 AFR230 AFR24
КВУ 1600х1400 SM220A SM24A SM230A-SR SM24A-SR

Что это такое

Воздушный клапан или аэратор – это устройство, предназначенное для сохранения в канализации определенного давления и отведения из неё неприятных запахов, образующихся газов, т. д. Многие домовладельцы с такими целями используют фановый вывод вентиляции, но он не решает проблему перепадов давления, из-за которых может нарушиться работа всей водоотводящей системы.

Клапан ДУ

Воздушный клапан является примером классического обратного мембранного устройства. Благодаря наличию гибкой перегородки, он препятствует проникновению канализационных запахов в помещение или наружную среду.

Принцип работы

По применению, существуют следующие виды клапанов:

  1. Мембранные;
  2. Цилиндрические;
  3. Рычажные.

Мембранные производятся из ПВХ. Чаще всего они устанавливается на вход фановой трубы, которая подключается в качестве вентиляции к канализации. При перепадах давления мембрана изменяет свое положение. За счет этого, газы не могут просочиться через клапан обратно в канализацию. Нужно отметить, что такой аэратор будет работать только в том случае, если в фановую трубу есть доступ кислорода.

Конструкция воздушного клапана для канализации

Цилиндрические изготавливаются из стали или её сплавов. Они представляют собой конструкцию, визуально напоминающую запорный кран. Состоят из металлического корпуса с резьбой и крышки стандартного диаметра. Зачастую, это 110 мм, но есть и более экзотические модели. Крышка установлена на основании, при возникновении прямого давления она открывается, пропуская воду, стоки и т. д., после чего она возвращается в исходное положение. Благодаря тому, что она открывается внутрь, вероятность «возврата» стоков крайне мала. Это оптимальное решение для обеспечения защиты канализации в частом доме.

Видео: применение обратного воздушного клапана для канализации

Рычажный вариант часто используется в невентилируемых канализациях. Он состоит из металлического корпуса и подвижного рычага. Настраивается устройство вручную. Стоки движутся в направлении, которое предварительно задано стрелкой. Это удобно для проведения срочного ремонта.

Помимо этого, сейчас выпускаются вакуумные и автоматические клапаны. Отличаются они возможностью настройки рабочего процесса. Вакуумный работает без преднастроек – он открывает путь стокам в одном определенном направлении. Автоматический может изменять его в зависимости от потребностей.

Вакуумный клапан

По типу запорного механизма клапаны бывают:

  1. Поворотные по конструкции похожи на пневматические запорные механизмы. В них контролирующим запором выступает золотник и рычаг. Крепятся на трубы путем врезки. Под воздействием стоков золотник проворачивается, благодаря чему вода уходит по стояку. Такая система считается очень надежной и долговечной;
  2. Шаровый применяется исключительно на трубах небольшого диаметра. Скажем, умывальными или душевые кабинки. Здесь запорный механизм представлен металлическим шариком определенного размера. Для того чтобы сточные воды не возвращались. Шарик соединен с пружиной, контролирующей его работу;
  3. Межфланцевый характеризуется небольшим размером и удобным способом монтажа. Он устанавливаются на трубу при помощи резьбы, поэтому могут использоваться как на металлических, так и на пластиковых отводах. Для вторых нужно использовать компрессионный фитинг. Запорным механизмом в этой конструкции выступает гибкая мембрана, которая изменяет свое положение в зависимости от напора сточных вод. Бывает двухсторонний и односторонний;
  4. Подъемные идеально подходят для вертикального широкого стояка. Их принцип работы заключается в изменении положения вертикальной мембраны из ПВХ. Стоки воздействуют на неё снизу, поднимая запор. После этого возврат воды невозможен в связи с наличием вертикальных креплений.

Как должна работать вентиляция в квартире

В жилых помещениях вентиляция должна происходить в определенном направлении. Большая часть приточного воздуха направляется в помещения с постоянным пребыванием людей. В спальнях, гостиных, столовых врезают проветриватели в наружные конструкции или подводят приточные ветки механической системы.

Поступающий таким образом воздух должен покинуть помещение в других местах, иначе баланс не будет соблюдаться и воздухообмен остановится. Вытяжка происходит через шахты, каналы или ветки механической вентиляции.

Воздухообмен в квартире.

Клапаны, используемые для притока, монтируются в окнах или наружных стенах жилых помещений. Свободное перемещение потоков воздуха обеспечивается устройством переточных решеток в дверях или щелей под ними.

Назначение и область применения

Утепленный воздушный клапан используется в системах вентилирования и кондиционирования воздуха при разности давления до 1500 Па. В том числе он может использоваться для регулировки количества воздуха и различных газовых смесей.

Клапан утепленный на вентиляцию

Однако оправдано использовать клапан лишь в случаях, если газовые смеси имеют степень агрессивности по отношению к оцинкованной стали меньше, чем агрессивность воздуха с температурой до +80°.

Кроме того, в проходящих газовых смесях и воздухе не должны присутствовать частицы пыли и любых других твердый примесей. Допускается только прохождение пылевых и иных примесей в количестве не более 100 мг на м3. Нужно исключить проход липких веществ и различных волокнистых фрагментов.

Настройки и особенности регулирования

Недостаточно просто установить вентиляционную систему и смонтировать в нужных местах вентиляционные заслонки. Для корректной работы и максимально эффективного воздухообмена требуется дополнительная настройка всей системы.

Причем корректирующие действия могут потребоваться на всех ее участках с учетом требуемых объемов перемещаемого воздуха.

Для такой наладки требуются специальные знания и навыки, поэтому самостоятельно это трудно. Скорее всего, потребуется помощь специалиста.

Для настройки системы следует придерживаться следующей инструкции:

  • Производительность вентилятора и полное давление в системе должны соответствовать проектным.
  • С помощью специальных регулирующих устройств проводится настройка тех ответвлений, что находятся в максимальной близости от вентилятора. Их производительность должна быть такой же, как и в проекте. Этот достигается с помощью метода плавного закрытия заслонок.
  • Избыточный поток поступающего воздуха передается на более отдаленные участки, обеспечивая требуемое давление и там. Если нет специальных устройств для регулировки, допустимо устанавливать металлические заслонки.
  • Регулировка считается завершенной, когда во всех участках системы устанавливается давление, равное проектному. Допускается отклонение не более 10 %.

Правильно отрегулированная система даст максимальный КПД и обеспечит наиболее эффективное воздухоснабжение всех помещений.

Устройство и принцип работы вентиляционного клапана

Схема работы воздушного клапана

Воздушные клапаны для вентиляции обладают довольно простой конструкцией. Они состоят из рамки, которая по форме соответствует отверстию канала. На рамке закреплена одна или несколько лопастей.

Крепление осуществляется с помощью поворотной оси, что дает возможность беспрепятственно поворачивать лопасти от состояния максимально открытого отверстия до его полного перекрывания.

Один конец оси выведен наружу, где установлена управляющая рукоять. Это дает легкий доступ и возможность в любой момент установить лопасти в желаемое положение.

В некоторых моделях реализовано электрическое или пневматическое управление устройством.

Сам клапан или встраивается в вентиляционный канал или же размещается на выходе в виде накладной решетки.

Соединения могут быть:

  • фланцевые;
  • бандажные;
  • ниппельные.

Вращение лопастей осуществляется в пределах 90 градусов. В большем угле поворота нет смысла, так как именно при этом значении осуществляется максимальное открытие просвета трубы (лопасти расположены параллельно потоку воздуха).

В случае если конструкцией предусмотрено несколько лопастей, то и поворотных осей также несколько.  Все они соединяются общей тягой, и для управления устройством выводится также одна рукоять.

Одно из основных назначений такой заслонки – предотвращение возникновения обратной тяги. В этом случае заслонки могут подниматься и перекрывать ток воздуха, если он дует не в том направлении.

Если движения воздуха нет, или он движется в правильном направлении, то лопасти под собственным весом (иногда под действием специальных пружин) опускаются.

Такая конструкция особенно эффективна, когда установлена в отверстие для естественной вентиляции. Это позволяет направлять поток только в помещение, обеспечивая постоянное поступление свежего воздуха.

В зависимости от конструкции, заслонки могут иметь всего два положения (открыто и закрыто) или же возможна плавная регулировка размера пропускного отверстия.

Клапан воздушный утепленный КВУ

→ Каталог товаров→ Заслонки и клапаны→ Клапан воздушный утепленный КВУ

Суммарная мощность тэнов, установленных на клапане КВУ, кВт

H, мм L, мм
400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400
400 0,9 1,0 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,8 2,0 2,1 2,2
500 0,9 1,0 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,8 2,0 2,1 2,2
600 1,1 1,3 1,5 1,6 1,8 1,9 2,0 2,3 2,5 2,6 2,8
700 1,4 1,5 1,8 2,0 2,1 2,3 2,4 2,7 3,0 3,2 3,3
800 1,4 1,5 1,8 2,0 2,1 2,3 2,4 2,7 3,0 3,2 3,3
900 1,6 1,8 2,1 2,3 2,5 2,6 2,8 3,2 3,5 3,7 3,9
1000 1,8 2,0 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 3,6 4,0 4,2 4,4
1100 1,8 2,0 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 3,6 4,0 4,2 4,4
1200 2,0 2,3 2,7 2,9 3,2 3,4 3,6 4,1 4,5 4,7 5,0
1300 2,3 2,5 3,0 3,3 3,5 3,8 4,0 4,5 5,0 5,3 5,5
1400 2,3 2,5 3,0 3,3 3,5 3,8 4,0 4,5 5,0 5,3 5,5

Количество тэнов и створок в зависимости от высоты клапана

H, мм Количество створок, шт Количество тэнов, шт
400 3 4
500 3 4
600 4 5
700 5 6
800 5 6
900 6 7
1000 7 8
1100 7 8
1200 8 9
1300 9 10
1400 9 10

Электропривод без возвратной пружины

Электропривод с возвратной пружиной

Технические характеристики электроприводов РОВЕН

Характеристика С возвратной пружиной Без возвратной пружины
RWF05-220 RWF05-24 RWF08-220 RWE02-220 RWE02-24P RWE05-220 RWE05-24P RWE10-220 RWE10-24P RWE20-220
Время поворота, с, не более 50…70 50…70 50…90 60…90 60…90 70…100 70…100 100…120 100…150 70…120
Крутящий момент, Нм 5 5 8 2 2 5 5 10 10 20
Напряжение электропитания привода, В 220 24 220 220 24 220 24 220 24 220
Потребляемая мощность, Вт во время вращения 4,2 7,5 8,0 2,0 2,0 2,0 2,0 6,0 6,0 8,0
в состоянии покоя 2,5 2,5 5,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Рабочая температура, °С -20…+50 -20…+50 -20…+50 -20…+50 -20…+50 -20…+50 -20…+50 -20…+50 -20…+50 -20…+50
Степень защиты IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54
Вес, кг 1,8 1,8 2,2 0,7 0,7 0,7 0,7 1,0 1,0 1,2

Пример обозначения

Клапан КВУ-500*400-РП   где:    КВУ – клапан воздушный утепленный;             500*400 – типоразмер (по прямоугольному присоединительному сечению) (LxH), мм;             РП – исполнение клапана с ручным приводом.

Клапан КВУ-500*400-ЭП

  где:    КВУ – клапан воздушный утепленный;             500*400 – типоразмер (по прямоугольному присоединительному сечению) (LxH), мм;             ЭП – исполнение клапана с площадкой под электропривод.

Клапан КВУ-500*400(Р-Ik/220)

  где:    КВУ – клапан воздушный утепленный;             500*400 – типоразмер (по прямоугольному присоединительному сечению) (LxH), мм;             400(P-Iк/220):                    400 – сторона расположения привода;                    Р – тип привода (Р — электрический реверсивный привод;                            М — электромеханический привод с возвратной пружиной).

Клапан КВУ-500*400(Р-Ik/220)-ПО

  где:    КВУ – клапан воздушный утепленный;             500*400 – типоразмер (по прямоугольному присоединительному сечению) (LxH), мм;             400(P-Iк/220):                   400 – сторона расположения привода;                   Р – тип привода (Р — электрический реверсивный привод;                          М — электромеханический привод с возвратной пружиной);

            ПО – периметральный обогрев (включающий обогрев кожуха электропривода). 

Внимание! Завод-изготовитель постоянно совершенствует свою продукцию и оставляет за собой право на внесение изменений в технические характеристики, цвета, цены,  комплектации и т.п., представленные на данном сайте, без предварительного уведомления. https://www.youtube.com/embed/Yl4uqLtT68Y

Обращаем Ваше внимание на то, что все представленные на сайте изображения и информация, касающаяся комплектаций, технических характеристик, цветовых сочетаний, а также стоимости носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о продукции, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам компании

Регулировка и настройка

Процесс регулировки параметров системы вентиляции сводится к обеспечению на всех участках сети уровня притока и отвода воздуха, предусмотренного проектом. Сделать это самостоятельно, без специального оборудования и опыта, достаточно сложно.

Тем не менее, можно попробовать произвести настройку, опираясь на следующие рекомендации:

  • Производительность вентилятора регулируется путем изменения частоты вращения лопастей.
  • В первую очередь производится настройка заслонок, расположенных ближе к вентилятору. Необходимый уровень сопротивления воздушному потоку выставляется путем плавного поворота лопасти заслонки.
  • Излишки воздуха имеет смысл перенаправить на те участки сети, производительность которых меньше проектных значений.
  • Допустимая погрешность расхода воздуха в приточных и вытяжных устройствах составляет 10%.

Вентиляционные заслонки и клапаны помогают быстро и эффективно осуществлять регулировку параметров вентиляционной системы. Управление может производиться вручную, либо в автоматическом режиме, позволяя строить климатические системы любой сложности: от простейших решений для частных домов и квартир до сложных и разветвленных вентиляционных сетей крупных зданий или производственных помещений.

Самодельная заслонка:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector