Обслуживание теплового узла учета
Содержание:
- Монтаж
- Расшифровка сокращений в квитанции
- Назначение УУТЭ
- Стоимость строительства ИТП
- Установка УУТЭ
- Автоматизация УУТЭ гарантирует
- ТО состоит из конкретных главных действий
- Структурные элементы: описание и назначение
- Постановка УУТЭ
- Из чего же состоит проектирование теплоузлов
- Стоимость обслуживания ИТП и УУТЭ
- Программное обеспечение для систем и узлов учета
- Для каких надобностей нужна учетная структура
- Рассчитать стоимость ТО УУТЭ за Вас
Монтаж
Установка узла учета на теплопункте осуществляется в несколько этапов:
- В проект эксплуатируемого теплового пункта вносятся дополнения в виде врезки теплосчетчика и других средств автоматизации и контроля, которые включает узел учета.
- Проектная документация нового ТП изначально разрабатывается с учетом взаимного расположения оборудования теплопункта с датчиками и приборами.
- Разработка собственно проекта и пояснительной записки к нему производится на основании измерений (либо расчетов) параметров рабочего режима.
- Специалисты компании, сфера деятельности которой включает проектирование, монтаж и техобслуживание тепловых пунктов (в том числе автоматизированных), подготовят проектную документацию в сжатые сроки. Заказчик получает проект, утвержденный в Гостехнадзоре.
- Установка оборудования производится только квалифицированным персоналом. Вмешательство в работу коммуникационных сетей частным лицом недопустимо.
- Время производства монтажных и электромонтажных работ согласовывается в энергоснабжающей организации.
- По завершении установки система подвергается испытаниям на прочность и герметичность.
- При положительном результате тестирования составляется Акт о сдаче в эксплуатацию теплового пункта, перечень оборудования которого включает узел учета.
Современные модели счетчиков не только выводят измеряемые значения на экран прибора, но и позволяют производить фиксацию данных, их архивацию и регистрацию.
Отдельные модификации позволяют получить доступ к данным с удаленного компьютера или вывести их на печать.
Узел учета предназначен для работы без обслуживающих систему специалистов, и возможность управления процессами дистанционно. Для этого узел учета оборудуется дополнительными сигнальными, измерительными приборами и устройствами, а также средствами обработки полученных в определенный отрезок времени данных.
Расшифровка сокращений в квитанции
Квитанция за коммунальные услуги включает в себя массу аббревиатур, которые нужно расшифровать и разобраться в них. Каждая аббревиатура обозначается набором букв и имеет свое наименование. Разберемся с некоторыми из них.
СЭОН
Это довольно таки специфическая графа в коммунальных платежах. СЭОН расшифровывается как единая система информирования населения. Как правило, сюда входит пересыл сообщений гражданам о надвигающихся природных катаклизмах и др.
СОИ
Эта одна из самых распространенных граф в платежке. Расшифровывается словосочетанием «содержание общедомового имущества». Она обязывает граждан оплатить обязательные траты на нужды общего имущества в доме. В СОИ входит:
- содержание лестниц;
- подъездов;
- лифтов;
- чердака и др.
Размер платы за СОИ определяется договором между жильцами и управляющей компанией.
ПЗУ
Эта платежка применяется только в тех домах, где установлен домофон. Аббревиатура так и расшифровывается: «переговорно-замочное устройство«. В некоторых случаях, плата за ПЗУ оформляется отдельной квитанцией.
Граждане обязаны платить за его обслуживание и поддержание нормального технического состояния.
ОДН
Общедомовые нужды – это аналог СОИ. Это также траты на содержание общего имущества. Никаких различий в данных аббревиатурах нет, все зависит от того, каким набором букв управляющая организация обозначит в платежке данные расходы.
УУТЭ
УУТЭ в квитанции отвечает за предоставление в квартиры тепловой энергии. Там отражено, какое количество ресурсов было поставлено и по каким тарифам рассчитывается плата. Включение УУТЭ происходит в зависимости от сезона. Расшифровка аббревиатуры: узлы учета тепловой энергии.
ДСКПТ
Расшифровывается как «дополнительные системы кабельного программного телевидения«. Данная графа есть в платежках не во всех регионах. Она составляет плату за предоставление услуг телесвязи, обслуживание общедомовой антенны и др.
ДСКПТ может быть обжалована гражданином в той ситуации, когда он пользуется кабельным ТВ и антенной.
ПОВК
Для того чтобы понять, что значит ПОВК, нужно обратиться к нормам жилищного законодательства. Это дополнительная плата за предоставление тепла в квартиру. К данной аббревиатуре приписывается еще пара букв, например, ТХВ.
АППЗ
АППЗ предполагает оплату гражданами разработку и содержание систем, оберегающих дом от внезапного возгорания. Такие системы защищают не непосредственно квартиру, а подъезды, лестницы, чердаки и др.
АУР
АУР это также специфическая строка расходов в платежках. Сюда входит совокупность платежей, направленных на обеспечение работы административно-управленческого аппарата, например, управляющей компании.
ОПУ
ОПУ включает в себя объем и виды затрат по сбору, ремонту и установку различных приборов учета, например водных или газовых счетчиков.
ЭЛДТ
Это «дневной расход по электросчетчику». Как правило, такой расход указывается не во всех регионах. Отдельной строкой может быть указан и ночной расход ЭЛДТ.
ВДГО
Расшифровка этого понятия включает в себя обеспечение и обслуживание газового оборудования. В ВДГО входят и плиты, и газовые котлы, и колонки. Граждане обязаны платить за обследование, ремонт и обслуживание этих приборов.
Водоотведение в квитанции ЖКХ
Граждане обязаны платить так же и за отведение сточных вод. Плата за это берется каждый месяц. Выписывает такую квитанцию управляющая компания, выставляет счет за отведение также она.
Водоснабжение
Отдельной графой указывается ГВС и ХВС. Это, по сути, поставка в квартиру горячей и холодной воды. Производится это по общим трубам.
ГВС
ГВС обозначает предоставление горячего водоснабжения. Заполнение графы должно происходить в соответствие с требованиями законодательства. За потребление горячей воды в той ситуации, когда дома стоит колонка, плата не взимается.
ХВС
Это подача в квартиру холодной воды. Взимание платы происходит по общим приборам учета (общедомовым) или по индивидуальным, стоящим в квартире. Расчет формируется за определенный период.
Отопление
Аббревиатуры для отопления уже рассматривались выше. Нужно отметить, что предоставление данной услуги носит сезонный характер и, например, летом, плата за тепло не взимается.
Назначение УУТЭ
УУТЭ обозначает узел учёта тепловой энергии и включает комплекс оборудования, позволяющий, наряду с подсчётом поставленного в дом количества тепла, контролировать качественные показатели указанного ресурса, с регистрацией основных параметров.
Многие жильцы сомневаются в целесообразности использования данных систем. Но, кроме обязательности их установки, согласно требованиям законодательства, использование УУТЭ позволяет добиться следующих преимуществ:
- обеспечения точного контроля полученных ресурсов. В результате поставщик лишается возможности указать завышенное количество тепла, компенсируя потери в процессе транспортировки;
- кроме количественных показателей фиксируются качественные. У жильцов появляется возможность предъявить претензию к коммунальной организации, предоставляющей теплоноситель, не соответствующий установленным требованиям;
- оборудование позволяет отдельно учитывать расход холодной воды, во время отключения горячей.
Расходы на установку УУТЭ включают две составляющих:
- затраты на приобретение оборудования;
- оплату монтажных работ.
Цена монтажа определяется техническим состоянием трубопроводов дома. В процессе выполнения работ может возникнуть необходимость реконструкции или изменения схемы действующих коммуникаций, что повлечёт дополнительные расходы. Итоговые затраты отразятся в квитанциях, полученных жильцами.
Стоимость строительства ИТП
Монтаж ИТП | Стоимость услуг, с НДС |
Тепловая нагрузка от 0,1 до 0,5 Гкал/ч | от 2 000 000 руб |
Тепловая нагрузка от 0,6 до 4,0 Гкал/ч | от 2 900 000 руб |
Тепловая нагрузка от 5,0 до 7,0 Гкал/ч | от 9 400 000 руб |
Тепловая нагрузка от 8,0 до 10,0 Гкал/ч | от 15 100 000 руб |
1. Проектирование ИТП
Начинается строительство с заказа проекта объекта теплоэнергетики в специализированной организации. Для этого проектировщик получает техническое задание в теплоснабжающей организации. Проект содержит схемы:
- структурную;
- функциональную;
- автоматизации;
- электрическую.
Пояснительная записка состоит из нескольких разделов:
- плана производства работ (в том числе электромонтажных);
- краткого описания и характеристики необходимых приборов и оборудования;
- постановки технических задач и пути их решения;
- расчетные параметры эксплуатации, нагрузки и потери тепла;
- экономических выкладок (затрат на строительство и эффективность с учетом срока окупаемости);
- требований промышленной безопасности и охраны окружающей среды;
- спецификации.
2. Строительство помещения
При проектировании ИТП учитывается размещение теплопункта: будет он располагаться в пристроенном или отдельно стоящем помещении. В строящихся зданиях помещение для объекта предусматривается в общем проекте здания. Если строительство предполагается в эксплуатируемом сооружении, оборудование допускается размещать на чердаке или в подвальном помещении.
Местоположение объекта определяет схему монтажа ИТП и подключения.
3. Приобретение и монтаж оборудования
Приобретаемые трубы, электрошкафы, а также средства измерения и контроля должны в полной мере соответствовать характеристикам, указанным в проектной документации.
К строительству рекомендуется привлекать только квалифицированных специалистов. Ведь врезка приборов и устройств производится в строгом соответствии с проектом.
Если средства измерения, контроля и автоматики расположить не в определенных проектной документацией точках, возможно увеличение теплопотерь, и, как следствие, снижение эффективности всего теплопункта.
От качества монтажа зависит и долговечность функционирования ТП.
Комплекс может быть собран в заводских условиях либо непосредственно на объекте.
4. Испытания
По завершении сборки оборудования и приборов в единый узел тепла, систему необходимо протестировать на надежность и герметичность. От количественных характеристик расчетных параметров рабочего режима зависит методика проведения испытаний и величина напора среды.
5. Пуско-наладочные работы
Убедившись в надежности и прочности трубопровода и соединительных элементов, производится выбор программного обеспечения и настройка работы оборудования для обеспечения характеристик рабочей среды в соответствии с расчетными.
По окончании строительства, ИТП необходимо поставить на коммерческий учет. Для этого комиссией из числа специалистов проектной, строительной, теплоснабжающей организаций и представителя собственника теплопункта производится приемка объекта теплоэнергетики в эксплуатации.
Установка УУТЭ
Большинство российских многоквартирных жилых домов старой постройки подключены к централизованной системе отопления. При этом оплата за тепло осуществляется, что называется, «по нормам» из расчета за 1 кв. метр общей площади помещения. Это неудобно тем, что такая оплата не зависит от фактической температуры в помещении. А ведь дома расположены на разном расстоянии от котельных и про проходе горячей воды по теплотрассам происходят потери тепла. Значит, одни жильцы получают больше тепла, а другие меньше, но платят при этом одинаково. Несправедливо.
Да и платить приходится круглый год, то есть даже летом, в отсутствие отопительного сезона. Потому что нормы рассчитаны на весь год, в противном случае выйдет очень дорого. Но иначе не получается. Почему? Да потому что старые дома, построенные в советское и постсоветское время, не оборудованы индивидуальными узлами учета тепловой энергии (УУТЭ). Значит, и определить, сколько именно за отопительный сезон получил тепла конкретный дом, не представляется возможным.
Какой выход? Да очень простой: установить на дом этот самый УУТЭ.
Термин определен в Постановлении Правительства РФ от № 1034 «О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя». Он означает техническую систему, состоящую из:
- измерительных приборов;
- устройств учета тепловой энергии;
- устройств учета объема потребления тепла;
- устройств контроля и регистрации параметров теплоносителя.
Сама система учета тепловой энергии стоит дорого, также недешево обходится его установка. За чей счет это происходит? Конечно, за счет собственников помещений в многоквартирном доме, которые приняли соответствующее решение на общем собрании. Ведь в силу Федерального закона от № 261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», именно собственники зданий, строений, сооружений, жилых, дачных или садовых домов, помещений в многоквартирных домах обязаны нести расходы на установку приборов учета.
Автоматизация УУТЭ гарантирует
- Компрессорное круговращение теплоносителя в ОС;
- Ревизия производства необходимого t режима как подаваемого, так и возвратного носителя энергии (предупреждение перетопов вместе с переохлаждением сооружений);
- Обеспечение постоянной разницы p на вводе в постройку, что гарантирует жизнедеятельность автоматики ОС в расчетном распорядке;
- Функционал грубого и пластичного прочищения теплового носителя, подводимого в инфраструктуру в рабочем графике и прочистки теплоносителя при наполнении конфигурации;
- Зрительная проверка показателей t, p и разности p носителя энергии на вводе и выводе субъекта;
- Вероятность удаленного управления значениями теплоносителя и распорядков деятельности главного оснащения, также аварийные извещения;
- При изолировании фасадов, при изменениях теплонагрузки сооружения, объект способен без вспомогательных расходов переналадить жизнедеятельность модуля;
ТО состоит из конкретных главных действий
- Подсоединение проверяемых приборов, сбор показателей УУТЭ;
- Начальное тестирование итогов;
- Исследование погрешностей и установление причин их появления;
- Поверка соотношения техпараметров, сверка значений теплового носителя термометров;
- Поверка цельности пломб;
- Ликвидация пыли вместе с грязью;
- Ревизия контактных взаимодействий заземления, очищение фильтров, доливка масляного раствора в гильзы;
- Предоставление указаний по использованию внутренних линий;
По согласованности с абонентом реестр работ по ТО возможно наращивание конкретным способом.
Невзирая на то, что теплодатчики ставятся на теплолинии, скомпонованные по типовым чертежам и содержащие комплектующие российского изготовления, единая стоимость на УУТЭ для различных субъектов несколько отличается.
Единая цена теплодатчиков УУТЭ составляется из ценовой категории планирования, оснащения, а также сборки.
Структурные элементы: описание и назначение
Конструктивно узел учета включает:
- Термосчетчик.
Классический счетчик, в свою очередь, состоит из:
- термопреобразователя сопротивлений;
- прибора для регистрации параметров среды в гидравлических системах;
- датчика расхода теплоносителя, преобразующего полученные количественные характеристики в удобную для замеров форму.
Опционное оборудование представлено манометрами и фильтрами. Вне зависимости от комплектности теплосчетчика, его задачами являются:
Измерение автоматизированным способом:
- времени работы в зоне ошибок;
- длительности наработки при заданном напряжении;
- превышения уровня давления среды в системе;
- температуры и расхода теплоносителя в коммуникационных схемах.
Выберите калькулятор для расчета стоимости работ
- Расчет стоимости договора на гидравлические испытания
- Расчет стоимости химической промывки теплообменника
- Расчет стоимости обслуживания (ТО) ИТП и ЦТП
- Расчет стоимости установки УУТЭ
- Расчет стоимости проектирования теплового пункта
- Расчет стоимости эксплуатации инженерных систем
- Расчет стоимости химической промывки трубопроводов ЦО
- Расчет стоимости диагностики повреждений трубопроводов
Расчет:
- затраченной на обогрев энергии;
- объема среды-теплоносителя, необходимого для заполнения схемы;
- тепловой потребляемой мощности;
- разницы температурного режима прямого (горячего) и обратного (холодного) трубопровода.
Проектируемый специализированной организацией теплопункт и узел учета обычно предусматривает монтаж теплосчетчика на входе в отопительный контур, максимально приближено к границе магистрального трубопровода. Это снижает потери тепла на участке трубы, предваряющей врезку счетчика.
Только специалисты могут учесть все нюансы технологического процесса, и спроектировать эффективную и экономичную схему отопления и водоснабжения.
Запорная арматура.
Устройство предназначено для возможности отсекать контур от балансовой сети на период испытаний, ремонта или реконструкции трубопровода.
Грязевик.
Устанавливается на входе в теплосчетчик и защищает его от грязи и примесей, содержащихся в теплоносителе.
Термопреобразователь — монтируется после грязевика в гильзу, заполненную смазкой (машинным маслом) методом сварки или резьбового соединения.
Расходомер – элемент теплового узла, выполняющий функции по преобразованию расхода теплоносителя.
Работа сети с установленным расходомером протекает по следующему алгоритму. Теплоноситель, поступив в отопительный контур, направляется в систему отопления здания через расходомер. Отдав тепло, охлажденная среда возвращается обратно. На входе и выходе прибора рекомендуется монтаж задвижек: в будущем это упростит проведение технического обслуживания системы.
Термодатчик — располагается на обратке для того, чтобы иметь возможность контролировать температуру среды на входе и выходе коммуникации.
Прибор работает в тандеме с теплосчетчиком, как и расходомер.
Постановка УУТЭ
Монтаж УУТЭ – это средоточие мер, которые состоят:
- Постановки устройств УУТЭ, сборки блоков учета теплоты и планирования, компоновка оснащением, пуско-отладочных процессов, после сдача его в применение;
- Обустройство новых и модернизация имеющихся агрегатов, а также проект, модификацию и сборку устройств, пуско-отладочные процессы;
- Автоматизация единодомовых устройств (всестороннее введение структур на автомате теплорасхода и конфигураций погодной ревизии);
- Сертификация структур потребляющих теплоту;
- Подготовка и введение автоматических конфигураций регулирования теплопунктами, котельными, постановка узлов, учитывающих тепло;
Проектирование прибора
Планирование устройства – это технологический сертификат, на базе которого выполняется формирование, стабилизация, также приемка в использование. После ратификации планирования, производится компоновка агрегата нужным оснащением и сборка самого механизма, а потом последующее обслуживание оборудования.
Оснащение для закрытых конфигураций теплопоставления:
Здесь жидкость, кругообращающаяся в трубопроводе, применяется только как теплоноситель и не отводится из теплолинии для снабжения горячей водой. Здесь структура целиком закрыта от внешней среды. Поставка теплоты в закрытой структуре теплоснабжения стабилизируется централизованно, и при всем величина теплоносителя (жидкости) остается в конфигурации постоянно. Трата теплоты зависит от t круговращающего теплоносителя.
Оснащение для открытых конфигураций теплопоставления:
Здесь выполняется водозабор ГВС для нужд заказчика прямо из теплолинии. При всем водозабор бывает как полным, так и неполным. Трата воды в тепловой сети при этом возмещается добавочным подтоком. Достоинство данной структуры – это экономическая польза. Около половины существующих теплоснабжающих конфигураций открытого вида. К минусам можно отнести:
Заниженное гигиенически-санитарное качество жидкости (устройства отопления, трубопроводные линии вносят воде цвет, нехороший запах, возникают разнообразные примеси, микроорганизмы).
Применение разнообразных способов очищения занижает экономический результат. Эта открытая структура может подсоединяться к теплолиниям (через насосы и транспортеры), также независимому (через тепловые обменники) графику. Самостоятельная конфигурация дороже, и с ней намного повышенное качество воды, если сравнивать с закрытой.
Из чего же состоит проектирование теплоузлов
Планирование тепловых узлов считается одной из первичных фаз возведения. Подготовка проекта объекта нужна для координации с теплообеспечивающим учреждением. Здесь выполняются нужные расчеты, производится выбор оснащения, устанавливается объем сборочной деятельности.
Четко и квалифицированно скомпонованный план теплопункта разрешает подсчитать растраты на возведение, избавиться от неоправданных расходов, разрешить большое количество задач во время последующего использования.
Новейший тепловой узел – значимая составляющая теплолинии, к которому подаются самые крутые предписания. Правильно совершенная сборка ТП придает вероятность долгий период обеспечивать их жизнедеятельность и увеличить надежность.
На сегодняшний день агрегаты помимо размещающей опции выполняют инспекцию растраты теплоэнергии, потому специализированная и качественная сборка объекта дозволяет настроить безотказную и рентабельную деятельность оснастки, к тому же гарантирует четкий учет и экономичность энергозапасов.
Стоимость обслуживания ИТП и УУТЭ
Стоимость технического обслуживания (ТО)
Категория | Характеристика, состав оборудования | Базовый тариф, руб/мес |
Категория 1 | Зависимая система отопления | от 8 000 |
Категория 2 | Зависимая система отопления + узел насосного смешения | от 14 000 |
Категория 3 | Зависимая система отопления + гвс | от 16 000 |
Категория 4 | Независимая система отопления (ЦО+гвс 1 зона) | от 25 000 |
Категория 5 | Независимая система отопления (ЦО+гвс 2 зоны) | от 30 000 |
Категория 6 | а) Независимая система отопления (ЦО+гвс 1 зона+вентиляция по зависимой схеме); | от 32 000 |
б) Независимая система отопления (ЦО+гвс 1 зона+вентиляция по независимой схеме) | ||
Категория 7 | а) Независимая система отопления (ЦО+гвс 2 зоны+вентиляция по зависимой схеме); | от 35 000 |
б) Независимая система отопления (ЦО+гвс 2 зоны+вентиляция по независимой схеме) |
Стоимость аварийно-технического, аварийно-диспетчерского обслуживания
Характеристика, состав оборудования | Стоимость услуг, с НДС |
Зависимая система отопления | от 6 000 руб/мес |
Зависимая система отопления + узел насосного смешения | от 7 000 руб/мес |
Зависимая система отопления + гвс | от 8 000 руб/мес |
Независимая система отопления (ЦО+гвс 1 зона) | от 10 000 руб/мес |
Независимая система отопления (ЦО+гвс 2 зоны) | от 12 000 руб/мес |
а) Независимая система отопления (ЦО+гвс 1 зона+вентиляция по зависимой схеме); | от 15 000 руб/мес |
б) Независимая система отопления (ЦО+гвс 1 зона+вентиляция по независимой схеме) | |
а) Независимая система отопления (ЦО+гвс 2 зоны+вентиляция по зависимой схеме); | от 18 000 руб/мес |
б) Независимая система отопления (ЦО+гвс 2 зоны+вентиляция по независимой схеме) | |
* Четвертый и последующие вызовы оплачиваются отдельно | от 7 000 руб/вызов |
Эксплуатация, обслуживание УУТЭ | Стоимость услуг, с НДС |
Пакет МИНИМУМ (описание состава работ ниже) | от 3 000 руб/мес |
Пакет ОПТИМУМ (описание состава работ ниже) | от 4 000 руб/мес + 300 руб за каждый канал |
Техническое обслуживание УУТЭ | |
Пакет «МИНИМУМ» | Пакет «ОПТИМУМ» |
Состав работ: | Состав работ: |
Периодический осмотр:
Профилактическое обслуживание:
|
Периодический осмотр:
Профилактическое обслуживание:
Контроль за соблюдением сроков государственной поверки. Вызов представителя теплоснабжающей организации для пломбировки УУТЭ и переоформления Акта допуска УУТЭ в коммерческую эксплуатацию (после проведение государственной поверки). Проведение мероприятий по метрологической поверки УУТЭ оплачивается отдельно. |
Программное обеспечение для систем и узлов учета
1.Программный комплекс для теплосчетчика СТ-10 и вычислителя ВТЭ
Программное обеспечение для систем и узлов учета тепловой энергии и воды
Программа связи с теплосчетчиками СТ-10, ПОВТЭ версия 18_11_16
Программное обеспечение «База данных узлов учета тепловой энергии»
ПО «База данных узлов учета тепловой энергии» версия 6.1.0.0 (поддержка х64 бит)
ПО «База данных узлов учета тепловой энергии обновление до версии 7.0.0.1 (поддержка х64 бит)
ВАЖНО! Программа «ПО ВТЭ» предназначена, главным образом, для конфигурации вычислителей. Для снятия архивов и вывода их на соответствующие шаблоны для печати используйте программу «БД Узлов учёта тепловой энергии».
Инструкция по настройке БДУУТЭ
Программа для считывания данных со счетчиков воды ВСЭ
Сканер ВСЭ v1.06-пользователь
Различное ПО для специалистов и сервисных служб
Программное обеспечение , используемое совместно со специализированным оборудованием для программирования и установки конфигурации вычислителей Supercal
Программное обеспечение для конфигурирования GSM- модема SIEMENS MC35i
Программа для переключения протокола обмена в вычислителях ВТЭ-1 П со стандартного на ModBus
Драйвер для модуля МСВП USB 32bit
Драйвер для модуля МСВП USB 64bit
Драйвер USB-COM ВМ 8050
Инструкция по настройке Windows Vista, 7, 8
2. Программный комплекс для теплосчетчика Elf, Elf-M | |
«FlatStandart» программа для считывания данных (архивов) с теплосчётчиков Elf, Elf-M | |
«ElfSerwis» программа для настроек и программирования теплосчётчиков Elf, Elf-M | |
Системные компоненты библиотеки (поддержка х64) | по запросу |
Системные компоненты библиотеки (поддержка х86) | |
FTDI-драйвер |
3. Программный комплекс для беспроводной радиосистемы
Программа InkasentPC3 для съёма показаний с приборов учета оборудованных модулями AT-WMBUS (обходной способ)
Версия 3.7.19
по запросу
Инструкция по пользованию программами InkasentPC3, InkaSOID для инкассаторского (обходного) способа, съёма данных с приборов учета оборудованных модулями AT-WMBUS
по запросу
Внимание!Перед установкой программ убедитесь, что у вас на компьютере установлены следующие системные компоненты для Windows: — Microsoft .NET Framework 4 (x86 and x64) — SQL Server Compact 3.5 SP2 — SQL Server Compact 4.0 SP1
4. Программный комплекс для теплосчетчика ТС-ТВК | |
Конфигуратор ТВК Программное обеспечение, позволяющее:
|
|
USB драйвер ПО, с помощью которого другое программное обеспечение (операционная система) получает доступ к аппаратному обеспечению тепловычислителей ТВК. Предназначено для обеспечения непосредственного подключения и работы Вашего ПК с тепловычислителями ТВК через USB порт. |
|
Считыватель данных ПО предназначено для работы с ОС Android 4.0.3 и выше. Позволяет считывать все виды архивных данных из памяти тепловычислителей ТВК на мобильное устройство. Варианты установки:
В случае установки из apk — считыватель данных предлагается в виде отдельного файла с расширением «apk» и указанием номера версии. Файл необходимо скопировать в память мобильного устройства в место, откуда можно активировать установку ПО в ОС Android. После появления на рабочем столе ярлыка «ТВК Reader», программа готова к использованию. |
|
Data Manager | |
GPRS сервер ПО предназначено для организации связи с вычислителями через сеть Интернет |
5. Конфигуратор накладок AT-MBUS | |
Программа AT MBUS conf 1.17 PL для конфигурирования накладок AT-MBUS | по запросу |
Внимание! Перед установкой программ убедитесь, что у вас на компьютере установлены следующие системные компоненты для Windows: — Microsoft NET Framework 2.0, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5 (должны стоять все версии)
— Microsoft Visual C++ 2008, 2010, 2013, 2015
— Microsoft ActiveSync (для Windows XP)
— DirectX 9.0c
Данные компоненты Вы можете скачать с сайта Microsoft или через поиск в Яндексе. А также не забудьте проверить свою систему и реестр на наличие и устранение ошибок (через RegCure, CCleaner), иначе правильная работа программ не гарантируется
Для каких надобностей нужна учетная структура
Сборка тепло узла происходит на вводе труботрассы в здание для производства такого функционала:
- Стабилизация и тестирование эксплуатации теплоносителя вместе с энергией;
- Стабилизация и тестирование инфраструктур отопления вместе с гидравликой;
- Чтение и архивирование показателей теплового носителя (многие параметры);
- Финансовый расчет промеж абонентов и разработчиком теплоэнергии, вслед за поверкой приобретенных значений;
Ключевым значением его считается трансформация параметров внутреннего теплового носителя, и слежение расходов теплоэнергии. Предназначение его? Вслед за попаданием теплоносителя в конвертер либо обогреватель заказчика, теплоузел уменьшает как p, так и t.
Рассчитать стоимость ТО УУТЭ за Вас
В % соотношении это представляется так:
- Оснащение прибора, стоимость которого обуславливается от изготовителя, моделей механизмов, модификации и прочее. Она насчитывает примерно 0.5 единой цены оборудования. В само оснащение входят:
- Главные составляющие: расчетчик (замерно-вычислительный модуль) и расходометры величины, надлежащий схеме теплолинии – примерно 30 процентов от единой стоимости оборудования;
- Сопровождающее оснащение: счетчики p, устройства указателей, термоконвертеры, стопорный штуцер, питающие приборы, монтажные комплектующие и пр. – примерно 20 процентов от суммарной стоимости;
Плановые действия на ТО – примерно 25 процентов;
Сборочные вместе с пускоотладочными работами – примерно 25 процентов от суммарного ценообразования;
Во избежание перебоев в работе конфигурации теплопоставления УУТЭ, к тому же ГВС и иметь непрерывные безотказные действия средства учета, необходимо регулярно заботиться о дееспособном положении агрегатов и выполнять регулярные внешние осмотры, также ревизия всего оснащения, заблаговременно не позволяя этим допустить аварийные ситуации из-за повреждений составляющих либо их дефектов.
Фирмы производят такие действия:
- Регламентные и внерегламентные поверочные осмотры прибора УУТЭ;
- Ликвидация появляющихся нарушений и погрешностей в ПО;
- Поверка теплосчетчика за временем этого обязательного процесса, как ревизия данных устройствтеплоэнергии, свидетельствующая согласование измерительных устройств, организованные техтребованиями;
- Сбор значений (распечаток) с дальнейшей регистрацией и сдачей протокола в теплопоставляющее ведомство, к тому же сотрудничество с ее уполномоченными по фактическим вопросам;